本专题为土木在线选择低压断路器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与选择低压断路器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在低压配电系统中,下级配电回路出现电流故障时候,上级保护装置得不到有效的预防和控制,从而造成大面积停电事故的发生,甚至是造成重大经济损失和人员伤亡事故,这一问题是低压配电系统中研究最多的话题,也是一直以来都悬而未决的老难题。 (图片来源于网络) 因此,在目前的低压配电系统设计工作中,工作人员为了提高和保障用电设备安全和可靠,避免电气设备在运行中出现火灾或...查看详情
知识点:变压器断路器 配电变压器低压侧总保护断路器的分断能力是什么意思?估计大部分电气工程设计人员都非常清楚了,但是如果说到配电变压器低压侧总保护断路器分断能力的选择,可能不少电气人员都是一脸懵逼的。我们都知道配电系统是电力系统中一个直接面向终端客户,给广大用户提供生活和工业用电的重要环节,它的完善与否直接关系着居民和工业用电的可靠性和用电质量。在低压配电网中,塑壳断路器通常用于配电馈线的保护。因...查看详情
5307372 有两个问题一直很困扰: 1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢? 2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容...查看详情
我举个例子。 比如630kVA的干变,其计算电流为909A。 如果选择ABB的Emax框架断路器,该如何选择其额定电流、长延时脱扣电流、瞬时脱扣电流了? 我的想法是: 长延时脱扣电流是取计算电流的1.05~1.3倍嘛,因其为干变,所以取小点,909X1.1=999.9,则长延时取1000A; 又有长延时脱扣电流为0.4~1倍的额定电流,所以取断路器的额定电流为1250A; 最后的瞬时脱扣电流直...查看详情