水流指示器更新时间:2024-12-11 14:53:22

本专题为土木在线水流指示器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水流指示器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果是达不到使用功能要求或造成误报;防治措施及规范规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 二、信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接...查看详情

    用户:给水小小白 浏览量:99 时间:2023-05-30
  • 建筑消防给水图片1

    水流指示器 是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置,一般安装在设置所在楼层或防火分区的自动喷水灭火系统支管上,其作用是及时报告发生火灾的楼层或部位。 在实际工程中,水流指示器动作时需要联动相关消防设备如声光警报装置、消防广播启动吗?下面来探讨下。 规范对于自动喷水灭火系统的联动控制要求: 湿式自动喷水灭火系统的联动试验,当一只喷头启动或从末端试水装置处放水...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:439 时间:2023-04-14
  • 建筑消防给水图片1

    水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。 本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。 一、视频分解: 自动喷水灭火系统-水流指示器 二、水流指示器的原理及功能: 水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。 水流指示器安装...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:210 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1
  • 本工程为水流指示器安装CAD参考图,包含水流指示器安装示意图、比例式减压阀安装示意图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 水流指示器安装CAD参考图 https://ziliao.co188.com/d63166742.html 某带有水流指示器的 一类高层住宅电消防设计图一 https://ziliao...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:132 时间:2022-08-03
  • 6.3 水流指示器 6.3.1 除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 6.3.2 仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。 6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。 条文说明 6.3 水流指示器 6.3.1 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:48 时间:2022-08-03
  • 泄水管 应该 减压孔板的前面也就是水流指示器的后面 还是说在减压孔板的后面...查看详情

    用户:qq_1569388780754 浏览量:1973 时间:2019-09-29
  • 水流指示器和信号阀门,装在水井内是否可以,有没有什么特殊要求?谢谢大家。...查看详情

    用户:周林泽 浏览量:2237 时间:2017-03-24
  • 给排水工程施工图片1

    现场进场了自动喷淋系统使用的水流指示器和信号闸阀。 这种水流指示器不知道使用起来怎么样,知道的请留言。 5666803 5666805 5666806 5666807...查看详情

    用户:韦伏柔 浏览量:4175 时间:2016-12-08
  • 本项目是超高层建筑,地下室消防系统中喷淋系统在审图时,要求设计将地下室喷淋系统,湿式报警阀组至水流指示器段管路改为DN200?请问各位大神这事为啥?从来没遇到过此事?...查看详情

    用户:hetw131 浏览量:847 时间:2016-10-16
  • 水流指示器、信号蝶阀、减压孔板安装顺序,参考哪本图集 求助各位...查看详情

    用户:artemis93 浏览量:1705 时间:2016-05-10
  • 减压孔板该放水流指示器前还是后?...查看详情

    用户:小桐梓 浏览量:12765 时间:2015-11-06
  • 为什么两个防火分区不能共用一个水流指示器...查看详情

    用户:qq_1422842839850 浏览量:3743 时间:2015-02-02
  • 请教大家,消防屋顶水箱让设置的流量开关与水流指示器有什么区别? 个人理解这两个东西都是可以传递开关量的仪表,是不是仅是这两个东西设定的动作值不一样?以前的水流指示器仅作为一个反馈或指示的信号,不作为启动消防主泵的信号。现在这个所谓的流量开关作为直启消防主泵的信号仪表,抛开两者的动作值不一样的因素,二者没什么不同,个人感觉就是把原来水流指示器拉至消控室报警主机上的信号线改成直接把信号线拉到消防主泵控...查看详情

    用户:wqw0112 浏览量:31078 时间:2014-10-31
  • 因项目为10层办公大楼,顶层设消防水箱及稳压装置,地下层设消防水泵,我方施工在原大楼水泵上出水,给新做3层 辅楼喷淋系统供水,辅楼稳压和10层办公大楼是共用一套,在系统运行时出现间接性辅楼3层水流指示器动作及湿式报警阀压力开关动作的故障,先怀疑是辅楼3层喷淋管有漏水情况,对相关水路检查无漏水情况后更换 了有关器件,但故障始终不能排除。特在此请教各位老师,问题出在哪里?怎样解决? 提示:1.我在没有...查看详情

    用户:yyashzj 浏览量:4334 时间:2014-05-30
  • 各位大神,130m*12m的商业街除了中间有一间10m*12m的商铺有两层(内部有楼梯),其他全是一层。设置喷淋的时候,二层是否要独立设置水流指示器? 根据GB50084-2001 6.3.1,貌似要设置。但是看到条文说明解释说这个是非强制性的,水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。但是本案中,二层面积只有120平方米,这样的情况下,是否有必要在二层再设置一个水流指示器? 跪求大神回答~~~拜...查看详情

    用户:单车羊 浏览量:957 时间:2014-04-18
  • 水流指示器动作一定有水流,报警阀必有水流,水管爆裂造成压力开关动作启动水泵怎么避免?...查看详情

    用户:anzhuangxiaobing 浏览量:1360 时间:2014-02-18
  • 本帖最后由 puboss 于 2013-12-11 14:36 编辑 水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。 安装、使用注意事项: 1、水流指示器应水平安装于系统管路上,不应侧装或倒装,以免影响水流指示器灵敏度。 2、连接水流指示器的管路必须保证其前后直管长度不小于管路直径的5...查看详情

    用户:puboss 浏览量:15843 时间:2013-12-11
  • 我现在做一个地下室的工程,在布置喷淋的时候遇到了一个问题。就是电房是一个防火分区,但是这个防火分区还包含了一条楼梯的走道,我在布置喷头的时候,就只要布置一个就够了,那么时候要给这个喷头加设一个水流指示器(根据规定是要的)。。但是水流指示器最小管只有DN50的。请问各位:是否可以把这个喷头连打其他分区的管上?...查看详情

    用户:vick_lin 浏览量:2787 时间:2013-11-14
  • 各位好,我想问一下,我们在做公建的时候经常会遇到从一层直接通到二层或三层的上空入口大厅。对于这种大厅当吊顶高度不超过12米时我选择用自喷保护。这种入口大厅和一层同属一个防火分区,这时候在设置水流指示器阀组时我就比较模糊: 1.选择和一层共用同一个水流指示器,从一层水流指示器后面的配水干管接一个配水管,找个角落往上通到大厅吊顶接配水支管。 2.选择从大厅吊顶所在的那一层(二层或者三层)在自喷立管接出...查看详情

    用户:koobeer 浏览量:1808 时间:2013-10-31