湿负荷更新时间:2024-11-17 03:38:41

本专题为土木在线湿负荷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与湿负荷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:31 时间:2023-07-13
  • 定义和慨念 1.显热(w):显热系指当此热量加入或移去后,会导致物质温度的变化,而不发生相变。物质的摩尔量、摩尔热容和温差三者的乘积为显热。即物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。nuantongkongtiaozaixian 2.潜热(w):潜热,相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。这是物体在固、液、气三相之间以...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:86 时间:2023-02-08
  • 感谢观看...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:62 时间:2022-06-06
  • 一次回风系统,一般洁净室风量已由换气次数确定,风量很大,如果室内湿负荷很小、新风量也小(新风与回风混合),而为了除那一点含湿量要将全部风量的温度降至室内露点(必须降到露点才能除湿,我理解是否有错?),然后又再热至送风温度,这样不是很浪费吗?请问有什么更好的方法吗?或空调箱有何设计,使不用降到露点也可除湿,或不用使全部风量降到露点,谢谢!...查看详情

    用户:sr694545 浏览量:1367 时间:2019-11-27
  • 大神们,现有一工业厂房(高架库)需要配置除湿型中央空调,请问其湿负荷如何估算,谢谢...查看详情

    用户:shasha_04 浏览量:1211 时间:2017-11-15
  • 洁净室负荷怎么计算?是根据经验值估算,还是计算房间负荷+新风负荷。还有湿负荷怎么计算?在绘制焓湿图是热湿比线画不出来,后面计算没法进行,求大神们解惑...查看详情

    用户:梦想好遥远 浏览量:2305 时间:2017-07-22
  • 请教: 回南天、墙壁地面返潮、渗透风、拖地、洗澡对室内湿负荷有影响吗? 为什么一般只计算人体散湿、厨房、新风的湿负荷? 如果按照常规计算,那么潮湿天气的时候室内就会达不到要求吧?...查看详情

    用户:wushaowu710 浏览量:1313 时间:2016-03-10
  • 天正暖通图片1

    请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31? 4964410 4964411...查看详情

    用户:woshishu1989 浏览量:7564 时间:2014-09-03
  • 洁净空调系统图片1

    潜热冷负荷属于冷负荷,湿负荷属于湿负荷。除去潜热冷负荷不就是除去湿负荷了吗,但是为什么在进行空调负荷计算时冷负荷和湿负荷要分开算。例如人体有一个潜热的释放,还有一个湿量的释放,但计算时就分开算了,难道人体散发的潜热不是湿量吗? 希望大家能够帮我解答,谢谢。 488624648862474886248 4886246 4886247 4886248...查看详情

    用户:ylyxsh 浏览量:34223 时间:2014-04-13
  • 空调房间热湿比,冷负荷/湿负荷,冷负荷和湿负荷中包不包括新风冷负荷和新风湿负荷?...查看详情

    用户:limow 浏览量:2481 时间:2014-04-03
  • 新年好,刚刚发错贴在冷冻冷藏的论坛里,这个问题应该是中央空调这边的,在算水产品加工车间中央空调的冷负荷时,关于湿负荷的计算,除了人体的散湿量,还有那个敞开水表面的散湿量,那那个敞开水表面的散湿量应该算多大面积,是不是水产品加工车间地面都是湿的,那个鱼啊货物表面也是湿的,有没有什么标准可以参考。对于湿度比较大的中央空调设计负荷设计大家是估算的多还是一步一步算的多。请各位前辈帮帮忙指导一下,谢谢啊...查看详情

    用户:九号瓜 浏览量:928 时间:2014-02-08
  • 我做一个酒店都是设计,有点地方不是很明白,请教各位大侠。 某酒店大厅90㎡,负荷算出来8.713kw,新风270 m³/h。采用新风处理到室内等温的方案,新风湿负荷3.22,室内湿负荷0.38.我是用的天正暖通的风盘计算算的。他提示我计算结果: 送风量:2409.7m³/h 新风量:270m³/h 回风量:2139.7m³/h 新风比:11.20 湿热比:8713 ------- FCU冷量:11...查看详情

    用户:luocf416 浏览量:2075 时间:2012-07-11
  • 根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:6646 时间:2012-01-15
  • 在一个手术室设计方案里看到了湿表面负荷这个名词,不能理解,希望有师傅给指点!! 另那里有注释:湿表面负荷按0.7m2、40 oc水面计 是什么意思? 哈哈,谢谢啊!!...查看详情

    用户:forrest_chen 浏览量:1520 时间:2011-06-16
  • 湿负荷与潜热负荷的转换关系是什么...查看详情

    用户:overthetop065 浏览量:10731 时间:2011-03-14
  • 本帖最后由 janco008 于 2013-3-4 09:05 编辑 搞暖通软件开发的朋友给我的文档,挺不错的,写的也很全,省的自己到处找了。...查看详情

    用户:haodongjiang 浏览量:26160 时间:2010-11-30
  • 一个专业做负荷计算软件编程的朋友提供的,整理得超全超好的负荷计算原理! 回复后可下载 本帖最后由 haodongjiang 于 2010-11-26 13:10 编辑 ]...查看详情

    用户:haodongjiang 浏览量:55536 时间:2010-11-26
  • 除湿转轮处理冷却顶板空调系统的湿负荷...查看详情

    用户:whb8321095 浏览量:1865 时间:2010-07-23
  • 如题,我遇到一个室内散湿量比较大的情况,想采用一次回风,但是冷冻除湿量满足不了负荷要求,请大家给点建议,或者是采用什么措施...查看详情

    用户:fzli1985 浏览量:1537 时间:2010-05-09
  • 大家好,我们手头上有一个十万级的制药车间,送风量是40000m3/h,换气次数算下来是14.5次/小时。按理说洁净厂房要求维持正压了,那么用考虑渗透风量的热湿负荷吗? 渗透换气次数是去多少呢?...查看详情

    用户:zhongtianjianeng 浏览量:1379 时间:2010-01-16