排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工业厂房企业主安装屋顶通风排烟天窗的主要目的是为了满足消防排烟,解决厂房在日常生产制造中的通风换气、自然采光。所以,评价项目通风天窗的质量好坏可以从多方面衡量。 1、通风天窗各部件原材料质量的好坏 屋顶通风天窗是由多个零部件组成,如常用的薄型通风天窗一般是由骨架、防雨板、外护板、泛水板、收边板等构成。而这些零部件采用的原材料的好坏直接影响通风排烟天窗的寿命。 2、天窗的通风排烟性能 厂房安装屋顶...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:13 时间:2023-03-03
  • 钢结构厂房通风排烟天窗的通风原理是以室内外温差热量差为动力,在低处吸入新鲜空气,通过通风天窗顶部流出热气或污浊空气,达到通风换气的目的。现代化工业厂房为了契合新消规,达到消防排烟的目的,也对通风排烟天窗有了更高的要求,那么,合格的消防排烟天窗应至少具备哪些基础性能呢? (1)通风排烟天窗的制造和安装符合技术规范书,保证在排烟天窗允许的使用条件下,能安全可靠的运行。 (2)通风采光排烟天窗应具有良...查看详情

    用户:pl_81615188 浏览量:14 时间:2023-03-03
  • 屋面通风排烟天窗是安装在屋面的一种通风排烟设备。通风设备的种类也比较多,如流线型屋顶通风器、薄型通风天窗、电动采光排烟天窗等。在安装通风排烟天窗的时候也是需要对屋面的荷载进行充分考虑的。 一、通风排烟天窗的组成 通风排烟天窗主要由骨架、防雨板、泛水板、外护板、阀板(适用于启闭式)、电控箱等组成。这些通风排烟天窗的各配件都是由钢材等金属材质组成。 二、安装屋面通风排烟天窗要考虑屋面荷载 屋面通风排...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:19 时间:2023-03-03
  • 现今,通风排烟天窗越来越多的被应用到钢结构厂房,遍布于制造、化工、电力、冶金、造船、电商、机械、电子、物流等各行各业, 那么,工业厂房在选择通风天窗的时候,应该注意什么问题呢? 1、屋顶通风排烟天窗的选择的必备要素 通常而言,工业厂房在安装屋顶通风天窗之前需要考虑的因素要包括通风量、防水性、结构安全性和荷载等。对于轻钢结构厂房安装通风排烟天窗,首要考虑的因素就是天窗的整体荷载,建议企业主安装薄型通...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:13 时间:2023-03-03
  • 钢结构厂房安装电动通风排烟天窗可以对室内外空气进行交换,能将室内的湿气、热气、粉尘或有害气体排出室外,并且能引入室外冷空气,从而,改善室内工作环境。因此,厂房安装电动通风排烟天窗是很有必要的。业主在选择天窗的时候建议从以下三点进行考量: 1、屋顶排烟天窗的组成部分分析 从屋顶排烟天窗的组成部分来看,通风天窗主要是由主骨架、次骨架组合而成,骨架的型材主要是采用优质的钢材整体压制或者是焊接成型。其中端...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 工业厂房企业主在选购屋顶通风排烟天窗的时候都会充分考虑通风天窗的安全性、防水性、通风排烟性和采光性。其中,安全性能是一项基础性能,也是设计安装屋顶天窗首先应该考虑的因素。 一般的屋顶通风排烟天窗生产厂家为了追求经济利润,设计生产的天窗窗体或骨架结构选材较为经济,型材截面小,壁薄,板材薄。如遇较为恶劣气候条件,易出现垮塌等安全事故。 电动采光排烟天窗多见于屋顶安装,通常工业厂房一般都有超10米的高...查看详情

    用户:pl_32738608 浏览量:18 时间:2023-03-03
  • 屋顶天窗,无论是通风排烟天窗还是自然采光天窗,在设计时都会参照国家建筑标准设计图集来进行天窗的选型和尺寸设计。那么,常用的屋顶通风天窗可供参考的国标图集有哪些呢? 1、09J621-3《电动采光排烟天窗》 本图集主要对各电动采光排烟天窗的窗型、适应范围,常见尺寸进行介绍。包含三角形电动采光排烟天窗、一字型采光天窗、圆拱形电动采光排烟天窗。适用于工业与民用的屋面自然采光、排烟、通风。不适用于高温及有...查看详情

    用户:pl_93659578 浏览量:19 时间:2023-03-03
  • 在我国建筑用地越来越贫乏的情况下,特别是城市,地下空间的利用已经有了长足的发展和进步,地下室通风防排烟设计在建筑工程设计中的重要性也逐渐的提升。若是地下室通风防排烟设计质量若是得不到有效的保证,对于建筑工程整体的建设质量必定会造成严重的影响,那么地下通风防烟有哪些值得我们注意的呢?通风管道安装-油烟管道安装-新风系统安装-消防排烟系统安装-上海明赋环保按照国家相关政策规定,地下室通风系统必须确保&...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:28 时间:2023-03-03
  • 工业厂房的通风排烟主要是通过屋顶通风天窗等通风设备来完成的。安装厂房屋顶天窗之前是需要在屋面留出天窗的洞口位置,施工单位做好基础部分,屋顶天窗生产厂家再把通风排烟天窗安装在洞口基础上,以达到厂房的通风排烟和自然采光。 1.地域不同,选择通风排烟天窗的窗型标准也不一样 中国地大物博,幅员辽阔,南北方的气候差异也较大,南方气候相对较暖和,寒冬时期较少。无长期极寒地区对保温要求就较低,屋顶通风排烟天窗采...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:17 时间:2023-03-03
  • 1、工程概况扬州市瘦西湖隧道工程线路全长 3399m,采用上、下双层断面型式,隧道在扬子江北路设置 A、 B匝道(详见图 1)。上层隧道总长 2119m,封闭段长1789m,下层隧道总长 2630m,封闭段长 2350m,上层 B 匝道总长 315m,封闭段长 165m,下层 A 匝道总长 525m,封闭段长 405m。隧道下穿瘦西湖景区采用单管双层盾构施工,两端接线采用明挖法施工。瘦西湖隧道盾构...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:48 时间:2023-03-03
  • 大家都知道如果在设计通风排烟管道的时候没有考虑到实际的需求,那么在使用的过程中自然会出现很多的问题,作为贵州专业的厨房通风排烟管道厂家,是绝对不会允许这样的事情发生的,下面,贵州靖远厨房通排风制作安装有限公司给大家介绍在设计通风排烟管道时需要注意的事项。1、首先应该检查下烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙,并保证其牢固不脱落。3、吊顶之前...查看详情

    用户:pl_76615151 浏览量:54 时间:2023-03-03
  • 引言GB 51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准( 以下简称标准) 已于2018年8月1日实施。《标准》与原《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 中排烟系统设计的区别比较大。如排烟量的计算和防烟分区的划分。新的《标准》排烟量计算不再像原《建规》排烟量仅按最大防烟分区的面积来进行简单的数学乘法,而是与火灾热释放速率、烟羽流的类型有关;防烟分区最大允许面积根据净高分类由原来的2类改为4类。因此...查看详情

    用户:pl_28820874 浏览量:30 时间:2023-03-03
  • 一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:189 时间:2023-03-03
  • 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m【图示】。〖注释〗1. 条文的制定: 本条强制规定的目的是为了防止送风系统担负楼层数太多或竖向高度过高,防烟楼梯间压力分布过于不均匀,影响防烟效果。2. 设计要点2.1 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风系统的送风量应按本标准第3.4.5条~第3.4.8条的规...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:75 时间:2023-03-03
  • 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定:4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求: 1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h; 2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h; 3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:182 时间:2023-03-03
  • 《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:57 时间:2023-03-03
  • 导读:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。 第一章 主要区别及应用 一、主要应用场所: 1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。 2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。 3、补风口:主要应用在补风系统上。 4、加压送风口:主要应用在机械加压送风系统上; 二、启动方式: 1...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:65 时间:2023-03-03
  • 1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:18 时间:2023-03-03
  • 2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。防烟、排烟系统的控制方式防烟系统部位:送风口、加压送风机加压送风口所在...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:43 时间:2023-03-03
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》是2018一级消防工程师备考重要消防规范之一,需要考生重点理解掌握,为帮助各位考生加深对该规范的理解,橙子内训教育整理了备考中,考生对于《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答。 Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统? 答:《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风...查看详情

    用户:pl_05579480 浏览量:28 时间:2023-03-03