排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:工程漫聊、复合风管网 如有侵权,请联系删除 关于GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》5.2.6、4.3.6条中自动排烟窗是否为电动排烟窗的问题。 提出本问题的原因:一提起自动排烟窗,通常会想到电动排烟窗。这两种窗是一回事吗? 可供参考的地方标准如下: 一、《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答(...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:11 时间:2025-01-09
  • 防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难无法在屋面设置风机房时,采取何种防护措施?...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:9 时间:2025-01-08
  • 如何认定《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条第2款中厅排烟量 40000m39;/h的使用条件?...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:15 时间:2025-01-08
  • 1. 管道内排烟气流运动过程 管内分层流动的示意图: 流体中涡旋形成的照片: 弯管内分层流动的示意图: 2. 风管设计的重要性 2.1. 厨房排烟管道特点 厨房排烟管道与一般风管不同,设计计算有着严苛的要求: 1 )高速流通油烟蒸汽,温度高,粘度大,积油多,易渗漏,容易引发火灾,经常清洗。设计安装工艺要求就比较复杂。 2 ...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:22 时间:2025-01-03
  • 来源:复合风管网 如有侵权,请联系删除 一、自然防排烟: 1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间: (1)未在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,或虽设置了可开启外窗但未设置在最高部位,或设置的可开启面积不足1㎡; (2)建筑高度大于10m的建筑,楼梯间的外墙上每5层内设置的可开启外窗或开口总面积不足2...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:30 时间:2024-12-17
  • 大学食堂排烟管道图及电路系统图...查看详情

    用户:淡墨香 浏览量:20 时间:2024-11-26
  • 转自公众号:暖通建筑 在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。 且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求: 4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:31 时间:2024-11-19
  • 针对成品防排烟风管内衬钢板厚度,各地要求不一。 一些地方住建部门如苏州市(2023.10.11)芜湖市(2023.11.9)曾发文,可对成品防排烟风管内衬钢板不做要求。有的地方如深圳则有部门要求按照规范设置,来看权威指引 。你的项目复合防排烟风管是怎么做的呢? 以下是苏州市住房和城乡建设局文件: 为您敲重点: ...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:53 时间:2024-11-12
  • 一、机械加压送风系统及其组件的设置 1.系统设置要求 (1)对于建筑高度 大于100m 的建筑中的防烟楼梯间及其前室其机械加压送风系统应 竖向分段独立设置 ,且 每段 的系统 服务高度不应大于100m 。 (2)除另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。 (3)建筑高度 小于或...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:80 时间:2024-11-06
  • 作者 郭超月虞杰 排油风机选型前校核风系统水力计算是很重要的一步,不然很可能出现设计压力不足,选型也不满足实际需求的情况,特别是在为了满足净高要求,一味压缩风管尺寸、增加风管转弯的情况下。 本文分析了 不同尺寸 排烟 支 管对排烟系统阻力情况的影响,计算了不同阻力情况下对排烟风机实际运行时排烟量的影响。不一味压缩排烟风管,适当加大排烟支管尺寸,降低排烟支管排烟风速,可以尽量...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:80 时间:2024-11-05
  • #1 新风风口位置 风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。 送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:84 时间:2024-11-01
  • 长期以来,福建地区包括国内其他各地区的排烟风管鱼龙混杂,个别厂家利用规范不明确的地方大作文章,为了一己之私大力打压新型复合风管、新型材料、新工艺的推广,新型材料规范的缺失、不明确或自相矛盾对新型材料的推广造成极大阻碍,一些行政部门为了息事宁人也不愿意介入研究,一些专业人士不断发声,但是民间的力量太过薄弱无法被采纳,陷入公说公有理、婆说婆不听的两难境地,甚至出现以权谋私现象。 现在一些行政部...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:49 时间:2024-10-30
  • 新图集 22K311-5 《防排烟系统设备及部件选用与安装》中,列出了几种防排烟风管防火包覆的性能,与详细的做法示意图,可供参考。...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:76 时间:2024-10-29
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 , 一直是众多设计者关注焦点。 一、各地标准 1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行) 2. (浙消〔2020〕166号)浙江省消防难点问题操作技术指南2020版 3. 苏建函...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:74 时间:2024-10-22
  • 有个高大空间的项目设置了大量的高位电动排烟窗,在现场距地面高度1.3m~1.5m也设置了电动控制的手动开启装置,被审图老师无情提了一个甲方难以接受的意见(影响美观),就是电动排烟窗需要增加设置机械式手动开启装置! 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51521-2017第4.3.6条规定, 自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m~1.5m的...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:219 时间:2024-10-15
  • 火灾烟气中所含一氧化碳、二氧化碳、氟化氢等多种有毒成分,以及高温缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气,对保证人员安全疏散,控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用。对于一座建筑,当其中某部位着火时,应采取有效的排烟措施排除可燃物燃烧产生的烟气和热量,使该局部空间形成相对负压区;对非着火部位及疏散通道等应采取防烟措施,以阻止烟气侵入,以利人员的疏散和灭火救援。因此,在建筑内设置排烟设施十分必要...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:357 时间:2024-10-11
  • 问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:75 时间:2024-10-11
  • 排烟阀、排烟防火阀和电动风阀在建筑安全和通风系统中扮演着不同的角色,各有其特定的应用和功能。 1、电动风阀 主要用于控制空气流动。在机械加压送风系统中,电动风阀通常保持关闭状态,以防止冷空气在自然通风时侵入。系统启动时,电动风阀会打开。在机械排烟系统中,如果排烟与通风空调系统共用,电动风阀则通常保持开启状态,但在火灾发生时会自动关闭。值得注意的是,每个排烟合用系统的管道上...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:108 时间:2024-09-30
  • 冷库如果没有可燃物,人员不常期停留就不用。 02 地铁车站附近的出入段线由于后期地产开发加上盖,加上盖后面积39000㎡,这里需要考虑通风排烟吗? 没有人,没有大量可燃物就没必要考虑排烟了! 03 按照新规范,地下车库、消防泵房中的排烟风机也要设置单独的排烟机房吗? 消防泵房无可燃物且无人员长期停留,故无须设置排烟系统。 04 一个厂房采用流线型屋顶自然通风...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:52 时间:2024-09-12
  • 通风管道技术规程 JGJ/T141-2017 节选 4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。 矩形金属水平风管吊架的最小规格 4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定 。 4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:78 时间:2024-09-10