    一、 机械加压送风防烟及送风量 1、防烟楼梯间送风余压值不应小于50Pa,前室或合用前室送风余压值不应小于25Pa。防烟楼梯间的机械加压送风量不应小于25000m3/h。当防烟楼梯间与前室或合用前室分别送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于16000m3/h,前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h。 注:楼梯间及其前室或合用前室的门按1.5m×2.1m计算,当采用其它尺寸的门时,送风量应根据...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:83 时间:2023-02-14
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:217 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 对于该条规定该怎么理解? 疑问: 1. 为什么不应设置减振装置? 说明: 1)防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:107 时间:2023-02-09
  • 来源于这里,加上书签方便大家使用...查看详情

    用户:llc1968 浏览量:221 时间:2023-02-08
  • 通风排烟图片1

    给大家以表格的形式汇总一下防排烟系统的设置要求,小伙伴们可要记住了吆。 一、防烟系统 (一)可开启外窗的有效面积 (二)机械加压送风管道的设置和耐火极限 (三)机械加压送风系统计算 1.常规计算 2.楼梯间或前室的机械加压送风量计算所需基本参数值 二、排烟系统 (一)防烟分区 (二)排烟管道的耐火极限要求 (三)补风管道的耐火极限要求 (四)机械排烟系统,外墙或屋顶...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:187 时间:2023-02-07
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:48 时间:2023-02-05
  • 对于排烟量的计算从考试角度而言不建议大家深入计算学习,概念掌握,一般程度的计算掌握。今天你就给大家总结一下主要考点。 补风系统 一、 除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统 。 二、补风系统应直接从室外引入空气,且 补风量不应小于排烟量的50% 。 三、补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:26 时间:2023-02-02
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统名词解释 防排烟系统 顾名思义,防烟系统和排烟系统。 防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统 采用机械排烟方式或自然排 烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 机械加压送风 对楼梯间、前室及其它 需要被保护区域采用机械送风,使该区...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:51 时间:2023-01-31
  • 通风排烟图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017纸质版终于上市了!从纸质版的内容来看,新版消防教材中编入的内容较少,希望一级消防工程师考试中不会考的太偏。据优路教育预测:今年防排烟的分值不会低,小伙伴们备考时要多注意!优路教育整理了学防排烟系统必知的21条术语,希望对各位考生有所帮助。 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:37 时间:2023-01-31
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述排烟系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:本文共八章,前六章讲述机械排烟系统,第七章为自然排烟系统,第八章为疑难探讨! 第一章概述·视频分解 机械排烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械排烟系统-报警联动控制 自然排烟系统-报警联动控制 注...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:223 时间:2023-01-30
  • 其他暖通软件图片1

    在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:133 时间:2023-01-29
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 关于固定窗的规定: 3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。 以上规定将随着《消防设施通用规范》 202 3年3月1 日的实施而废止。 然而 《建 ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:4035 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) ...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:20 时间:2023-01-28
  • 建筑资料库图片1

    30*(1+0.25)=37.5m TB 10063-2016 铁路工程设计防火规范 GB 51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准 总结: 1.跨度超60m的基本上是高架站,中间下站台的楼梯也算疏散口。正常侧式站不会做超过60m。 2.排烟要求也是30m,超过60m靠外墙窗户排烟不够,须上天窗。 知识点:站房疏散距离、自然排烟距离 自然排烟水平距离怎么算?...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:21 时间:2023-01-20
  • 通风排烟图片1

    1 工程概要 本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。 2 系统设计选择 现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:80 时间:2023-01-20
  • 通风排烟图片1

    来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 ...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:128 时间:2023-01-19
  • 通风排烟图片1

    摘要:本文阐述了防排烟耐火极限风管作为建筑构件本身应具备的管道属性。解读防排烟风管耐火极限的的本质是承受不同温度下外部火和内部火所具备的完整性与隔热性,并分析了吊顶内排烟风管外表面温度不高于80℃的隔热条文与耐火极限风管本身属性之间的关联与区别。介绍了一种满足耐火极限要求的新型耐火极限风管,并与诸多相关设计与施工规范相对照,此种类型风管是品质优秀的耐火极限风管类型之一。以期本文能为防排烟耐火极限风...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:71 时间:2023-01-17
  • 消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施! 本文引读: 1消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2 有关消防控制室的若干问题! 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:137 时间:2023-01-17
  • 本文和目前的主流观点截然相反!欢迎探讨,不喜可喷!其实,只要理解规范条文、简单了解联动编程和消防联动控制器的基本规则,结合实际应用情况,一切不辩自明! 目前流行的一种观点,认为四川消防研究所的复函文件否定了《建筑防烟排烟系统技术规范》(本文简称《烟规》)5.2.2条文说明的相关要求,认为排烟口与排烟风机只需要采用总线联动方式。 本人认为,这是一种错误的解读方式,错误的解读了复函文件和《火...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:35 时间:2023-01-17
  • 从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施! 在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题! 本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析...查看详情