排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    刘丽波:类似大堂的大空间场所,当贯通多层时,防火分隔要求严格,尤其是排烟量要求较高,往往难以承受! 相比之下,中庭的防火分隔及排烟量等,都有相对宽松的要求,大堂等大空间场所如能按中庭要求处置,能解决不少问题! 本文详解中庭、大堂及类似大空间场所的排烟系统计算要求,列示中庭与大堂等大空间场所排烟量及排烟窗有效面积对比表,提出了大堂等大空间场所按中庭场所处置的条件及措施! 同时,本文也对大...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:216 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    排烟口最大排烟量的计算,与排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(db)相关,本文指出:依据规范正文及NFPA92的要求,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线。 同时,本文提出,设计应用中,尚应注意排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸的关联,以及排烟口之间的间距要求,并提出了解决措施! 《 建筑防烟排烟系统技术标准 》(以下简称《技术标准》)中, db 参数为排...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:202 时间:2023-01-16
  • 对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.14条的规定计算确定。最大允许排烟量是指每个排烟口允许排出的最大排烟量,因为当排烟口风量大于该值时,排烟口下的烟气层被破坏,新鲜空气与烟气一起排出,导致有效排烟量的减少...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:68 时间:2023-01-16
  • 在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:52 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。 一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置: 1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。 2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:186 时间:2023-01-12
  • 关于自动排烟窗(口)的控制方式,争议较大。 本文认为,考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控释放开启功能。 自动排烟窗(口),是指可通过手动和自动方式开启的自然排烟窗(口),其中的自动方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启等。 一、手动控制方式: 1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能, 即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:155 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置! 注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。 “地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。 按《建筑设计防火规范》要求,当地...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:390 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。 当然...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:138 时间:2023-01-12
  • 《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.1.3条对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。 有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第 3.3.7 条、 4.4.7 条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。 本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:78 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    鼓励采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、新型板状防火棉等成熟可靠的包覆材料,通过机械固定、柔性包覆 (裹)等方式固定在镀锌钢板风管表面,以满足耐火极限的相关要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板风管等。 对采用上述工艺做法的建设工程,各级消防审验主管部门在开展消防验收现场评定 (或备案抽中检查)时,可采取查阅相关资料核实耐火极限, 满足下列任意一项要求均可认定: ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:59 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:34 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》 7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:263 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:190 时间:2023-01-10
  • 《消防设施通用规范》第 11.3.5 条,明确了排烟防火阀的设置要求,解决了多年未决的争议,本文就常见的4个争议说明如下。 争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机? 回答: 这个问题争议多年,《消防设施通用规范》第11.3.5条给出了明确答案: 1、以下部位需要设置排烟防火阀:①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:331 时间:2023-01-09
  • 火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启,是通用规范和防排烟技术标准的基本要求。遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:42 时间:2023-01-09
  • 火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。 “专线联锁...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:215 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    众所周知,按照现行规范不同安装位置的防排烟风管需要满足一定的耐火极限。 各个地区对于风管满足耐火极限的做法也纷纷作出相关规定,如《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行,在消防验收时主要核查其使用的风管是否取得合资格的检验机构出具的关于该风管耐火极限性能的型式检验报告及做一致性判定。目前工程...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:63 时间:2023-01-03
  • 建筑消防给水图片1

    一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。 但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于 2022年10月1日起开始正式实施,防排...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:256 时间:2022-12-28
  • 建筑消防给水图片1

    一、钢板风管外覆防火柔性包覆系统 1 包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材 钢板风管包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材,卷材密度为 96kg/m3,最高耐温 1200℃。在温度280℃下,导热系数小于等于 0.054W/(m·K) ;在温度 800℃下,导热系数小于等于 0.176 W/(m·K)。材料燃烧性能应达到 A1级,烟气毒性等级应达到 ZA1 级。包覆...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:246 时间:2022-12-27
  • 当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。 火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得! 设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延! 设置气体灭火系统的...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:28 时间:2022-12-23