本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动...查看详情
知识点:通风、防排烟、空调风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5...查看详情
1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情
知识点:可开启外窗的自然排烟 来源:网络,如有侵权,请联系删除 作为防烟方式之一的可开启外窗的自然排烟设施,通常指位于防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室外墙上的洞口或便于人工开启的普通外窗,可开启外窗的开启面积以及开启的便利性都有相应的要求,虽然不列为专门的消防设施,但其设置与维护管理仍不能忽略。 推荐资料: 自然排烟系统设计、施工及验收规范 https://zi...查看详情
知识点:地下车库通风排烟系统使用效果 来源:网络,如有侵权,请联系删除 众所周知,汽车在车库内启停的过程中会产生大量的危害人体健康的气体,例如氮氧化物、一氧化碳、铅微粒、硫化物等,其中一氧化碳的气体浓度最高,危害最大。 而且相较地上建筑而言,地下建筑的空间密闭程度高,因此室内的污染物不容易扩散。因此保证有害气体的浓度控制在有关卫生标准规定的范围内对于地下室车库通风设计尤为重要,是衡量...查看详情
知识点:地下车库常用通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 现将传统通风排烟系统与诱导通风排烟系统的一次性投资及运行费用进行对比分析。这里不讨论由于采用智能诱导通风排烟系统的方案所降低的建筑层高节约造价成本部分。通过上述传统通风排烟系统及诱导通风排烟系统的原理可知,两种通风系统均需要送风机(送风兼消防补风),排风兼排烟双速风机,所以两种方案中的风机设备的投入成本可认为是相等的。以...查看详情
知识点:地下车库诱导通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 诱导通风系统技术起源于欧洲,发展于日本。 诱导通风以动量守恒原理为基础。 诱导通风系统采用超薄型送风机和高紊流系数喷嘴为一体的模式,从喷嘴喷射出高速气流,从而诱导周围静止空气,使其在满足一定风速要求的同时,可以具有一定有效射程和覆盖宽度。 目的是为了诱导新鲜空气无风管的条件下,按照一定的流场组织进入室内,并将室内的污...查看详情
知识点:地下车库传统通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地下车库平时的通风系统是为了保证车库里面的人员健康安全,降低地下车库内的有害气体的浓度而设置的。 建筑面积比较小的地下车库采用自然通风的方式就可以达到使用的要求。 但是大型的地下车库采用自然通风难以满足需求,只能采用机械通风的方式才能达到设计要求。 在地下室车库通风与排烟系统中,通常采用的设计方案是将送风系统兼作为排...查看详情
今天给大家总结排烟系统的联动控制,如果仅仅看规范条文不难理解,但是坑点不少,希望大家注意! 01 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、...查看详情
喷头、探测器和排烟口在格栅通透性吊顶部位设置的时候,都有各自特殊的要求,比如数字15%、30%、70%,今天就给大家汇总一下这几组数据。大家可以收藏对比记忆! 1 探测器&通透性吊顶 以下由实际测试数据得出,感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1.镂空面积与总面积的比例 不大于15% 时,探测器应设置在吊顶 下 方。 2.镂空面积与总面积的比例 ...查看详情
目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情
一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 (图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) ...查看详情
石峥嵘:《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置! 注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。 “地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。 按《建筑设计防火规范》要...查看详情
3.6m高的走道,清晰高度0.5*3.6=1.8m,现在1.8m以上刚好能开出2平米的外窗。但是楼梯间的挡烟垂壁高度建筑要求不小于2m,也就是说部分的排烟窗在楼梯间的挡烟垂壁以下,这样走道的烟不是会进入楼梯间吗?这样设计是否正确?...查看详情
知识点:住宅排烟气道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、排烟气道原材料要求 由于水泥薄壁预制烟道的耐火极限和抗柔性冲击性能很难达到国家标准要求,排烟气道制品应使用符合国家规范要求的高强玻镁防火板等防火材料组合拼装制成,以消除排烟气道内油垢积累日久产生的火灾隐患,原材料应符合下列要求: 1、玻镁防火板质量应不低于JC 688-2006《玻镁平板》中D类要求。 2、排烟道组合制作应该以无机耐火黏...查看详情
3.4 机械排烟设施 3.4.2当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立。 【注解】本条规定机械排烟系统横向按每个防火分区设置独立系统,是指横向的风机、风口、风管都独立设置。共用直通室外的土建排风管井除外,但此时不同防火分区的排烟风机与管井连接的风管应设置排烟防火阀及止回装置。 【特例】对于“水平方向每...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《...查看详情
本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情
文字 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.5(规范正文)机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时...查看详情
来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h...查看详情