排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    一《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:37 时间:2022-10-08
  • 通风排烟图片1

    来源:漳州市住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 防排烟风管 火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1 风管分类 (一)按系统类型分类,可分为...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:132 时间:2022-09-29
  • 建筑消防给水图片1

    概念:固定窗是指设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。 1、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。 2、任一层建筑面积大于 2500㎡的丙类厂房(仓库);任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:197 时间:2022-09-28
  • 土建工程造价图片1

    防排烟风管火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将 带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1 风管分类 (一)按系统类型分类,可分为机械加压送风风管、排烟风管、补风风管。(二)按材质分类可分为:金属风...查看详情

    用户:有胆有识的石榴 浏览量:101 时间:2022-09-27
  • 知识点:电气妯流式 排烟风机检验合乎 gbj45-82消防标准规定,风机型号相互配合整体规划,内嵌高温电机,装有电机制冷系统,可在300°c 持续工作中100分鐘之上,100°c 持续工作中20钟头/次,无毁坏,广泛运用于工业建筑、加热炉、地底、隧道施工等。你了解轴流式排烟风机的基本上操作指南吗? 为了更好地更快的作用大家了解和运用轴流式消防排烟风机,大家就给我们大概介绍一下这些方面的基本...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:17 时间:2022-09-27
  • 建筑消防给水图片1

    大家都知道,《建筑防烟排烟系统技术标准》对不同热释速率,不同房间净高,在不同的烟层厚度情况下,排烟口的排烟量是有限制的,也就是储烟仓的高度直接影响到排烟口的数量,而且要求排烟口均匀布置,这在项目设计中会存在管道交叉问题、净高问题及美观问题,引起开发商的高度重视,曾让我们做相关研究,如何权衡可以做到更合理?这个是业主比较关心的问题,今天和大家聊一聊,在抽象与具体间真的好权衡吗? 规范正文对风口间...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:103 时间:2022-09-23
  • 建筑消防给水图片1

    建筑中庭空间是人们探索建筑空间过程中的一个创造性成果,中庭设计注重自然元素的引入和利用,以及安静舒适的休息停留场所的营造,一般连续跨越多个楼层,给人们带来特殊感受的同时削弱了建筑的防火、防烟功能。 一、防火分隔 建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:326 时间:2022-09-22
  • 通风排烟图片1

    来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 一、悬窗 当采用开窗角 大于70° 的悬窗时,其面积应按窗的面积计算: 排烟有效面积=可开启窗的面积 当开窗角 小于或等于70° 时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算: 排烟有效面积=可开启窗面积*Sinα 对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:1037 时间:2022-09-21
  • 通风排烟图片1

    烟道是用来排烟的,风道是用来通风的。 烟道,用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品。 风道是指用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成的用于空气流通的通道。 排烟管道是将房间内产生的烟雾排出去的,不需要送风,二者都是由管道构成,但是从用处来讲有分别。 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 条文节选: 4.4.8 排烟管道...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:171 时间:2022-09-21
  • 通风排烟图片1

    一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。(图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) 4)排烟...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:59 时间:2022-09-20
  • 建筑消防给水图片1

    1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:采用全敞开的阳台或凹廊;...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:82 时间:2022-09-20
  • 通风排烟图片1

    一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:40 时间:2022-09-19
  • 3.0.1 具备自然排烟条件的场所宜采用 自然排烟方式。自然排 烟窗的设计应综合考虑建筑使用功能、平面布局、室外环境等 条件 。 3.0.2 同一空间不宜同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行 排烟。同一防烟分区不应同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进 行排烟。 3.0.3 净高大于gm的中庭和人员密集公共场所的建筑面积大 于2000mZ的厅、室,当设置自然排烟窗时,应采用自动排烟窗。 3.0.4 不...查看详情

    用户:callmez 浏览量:535 时间:2022-09-19
  • 建筑消防给水图片1

    相关资料推荐: 浅谈地下建筑的防烟排烟设施 https://ziliao.co188.com/p62382763.html 知识点:建筑防烟排烟设施设置要求...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:22 时间:2022-09-19
  • 建筑防烟排烟系统技术规范解读.ppt...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:22 时间:2022-09-18
  • 机电BIM应用图片1

    建筑防烟排烟系统技术标准GB?51251-2017,6.5.3??风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 竣工验收中, 没见过哪个砖家提出这过这个问题;也没见过施工过程哪个监理工程师提出过整改?? ? ? ?...查看详情

    用户:6ix9ine 浏览量:317 时间:2022-09-16
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等与风机之间连锁还是联动,如何实施? 一、地方标准 《广西制冷学会》 40: 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动? 答:( 1)根据《标准》第5.1.1、5.2...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:64 时间:2022-09-15
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:81 时间:2022-09-15
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:35 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :防烟排烟系统(二) 参考答案: 1.D 2.A 3.B 4.C 5.A 6.BE 7.C 8.B 9.C 10.B...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:14 时间:2022-09-09