排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总 防排烟系统是建筑内防止火灾发生时能够把烟气排出室外,或是使部分区域保持正压,不让火灾时产生的烟气蔓延就来,给建筑内的人员提供疏散的时间,它们的安装质量好坏是关系到人的生命安全。而防排烟系统好坏的一个重要环节就是风管的安装、连接,风管安装符合规范要求,他就能够顺利把火灾时产生的烟气通过风管排除室外,也能把室外的开启带入到需要保持正压的场所,所以风管的安装、...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:129 时间:2024-09-04
  • 排烟系统的机械排烟要求 机械排烟系统组成:排烟出口、排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口、挡烟垂壁等。 系统原理:手动或火灾探测器将火灾信号传递给火灾报警控制器——联动开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内——打开排烟口,关闭空调系统和送风管道内的防火调节阀防止火灾通过其蔓延——由设在屋顶的排烟风机将烟气排至室外。 系统布置:沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置;建筑高度大于...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:46 时间:2024-08-31
  • 通风排烟图片1

    一、悬窗 悬窗分为上悬窗、中悬窗、下悬窗,悬窗是跟距其轴线所在方位确定的名称,见下图。 对于悬窗的有效开窗面积:当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。 注意:对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。 ...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:774 时间:2024-08-09
  • 风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:69 时间:2024-08-06
  • 通风排烟图片1

    2023年宁波市施工图设计审查常见问题及质量通病 4.1.10 问题描述 : 排烟风管隔热材料采用普通保温钉直接粘接在风管上,这样,当排烟风管运行温度高时,会导致粘接剂失效。 诊断与分析 :设计图纸中没有说明排烟风管粘贴隔热材料的具体作法;施工单位在施工时图方便,采用普通保温钉粘接。 规范及标准要求 :《民用建筑供暖通风与空气调...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:102 时间:2024-06-27
  • 给排水工程施工图片1

    导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:73 时间:2024-06-26
  • 通风排烟图片1

    #1 固定挡烟垂壁与电动挡烟垂壁的成本分析 以1600m2(40mx40m)办公标准层为例,吊顶高度H≤3m,防烟分区长边最大允许长度24m原则划分为四个防烟分区,如图1所示: 图1 办公标准层防烟分区示意 挡烟垂壁总长度48m,高度按600mm考虑,挡烟垂壁总面积:48x0.6=28.8m2。 电动挡烟垂壁电动装置按4米为一组,共13组计算。 防火布单价600元/m,电动...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:84 时间:2024-06-25
  • 建筑施工图片1

    随着政府主管部门根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017规范对防排烟耐火风管的耐火极限设计与实施要求进一步严格,当前防排烟耐火风管应用形式良莠不齐,本文基于对防排烟风管工程实践的相关思考,对目前市场使用的防火涂料、岩棉、外包覆防火材料、一体化风管进行分析。 #1 防火涂料 首先,当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题! 1 规范适应性...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:469 时间:2024-06-25
  • 暖通工程施工图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:36 时间:2024-06-21
  • 通风排烟图片1

    国标图集 22K311-5《防排烟系统设备及部件选用与安装》 包覆漂珠板的做法 实行日期:二零二二年十月一日 最新的 国家建筑标准设计图集22K311-5(替代07K103-2)《防排烟系统设备及部件选用与安装》 正式出版。 深度解读下新国标图集在防排烟风管领域应用 ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:100 时间:2024-06-20
  • 通风排烟图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼此排烟防火阀为2型,...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:41 时间:2024-06-11
  • 通风排烟图片1

    首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓下面就分别对这两个系统进行图文解析 ↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);2. 避难层(建筑内...查看详情

    用户:a我是来学习的 浏览量:1043 时间:2024-06-06
  • 通风排烟图片1

    一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 2、具体参考规定 《气体灭火系统设计规范》GB5...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:32 时间:2024-06-06
  • 《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施后,防排烟系统应采用管道送风,且 不应采用土建风道的规定已经废止 !那么现在防排烟风管要怎么做呢? 《消防设施通用规范》11.1.3 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求 。本条规定了防烟排烟系统管道的基本性能要求。 通用规范对于防排烟系统管道...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:33 时间:2024-05-30
  • 给排水工程施工图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范内容比...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:51 时间:2024-05-29
  • 通风排烟图片1

    作者 李长启精细化工电气随笔 探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。 #1 相关规范、省级要求 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08 3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12 #2 具体做法 1、《建筑防火通用规范》GB ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:160 时间:2024-05-26
  • 通风排烟图片1

    住房和城乡建设部于2017年11月颁布公告,批准由公安部四川消防研究所主编、上海消防总队等单位参编的国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017于2018年8月1日正式实施,《建筑防排烟系统技术标准》相关条款中对建筑防、排烟系统设备、管道和阀部件的选型和选材作出了全面详细的规定。 国家规范要求 一、GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》 对部位风管的耐火极限要求:...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:632 时间:2024-05-21
  • 通风排烟图片1

    来源:机电杂谈 版权归原作者所有 排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:36 时间:2024-05-21
  • 通风排烟图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:120 时间:2024-05-21
  • 通风排烟图片1

    按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.5、4.4.5、4.5.3条,防排烟相关风机应设置在专用机房内。 新建项目常规做法是单独设置土建机房,占用屋面空间,增加成本,也给维护造成困难(更换需拆墙)。有的改造项目屋面空间有限,较难实施,给广大设计施工人员造成不小的困扰。在有困难的情况下,就有专事专办,现在有不少地方已经出了相关操作办法,最新的通用规范...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:315 时间:2024-05-21