排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:198 时间:2022-07-27
  • 第一节防烟排烟系统的分类、组成及工作原理 高层建筑发生火灾,烟雾是阻碍人们逃生和进行灭火行 动、导致人员死亡的主要原因之一。 一.火灾烟气的危害主要有三个方面: 1.毒害性:烟气包含高浓度的一氧化碳(CO)及其他各类有毒气体如氢氰酸(HCN),氯化氢(HCI),对人体产生的直接危害。 2.减光性:烟气极大降低可见度,使人易于失去正确的疏散方向,降低了人们在疏散过程中的行进速度. 3.恐怖性:火灾...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:67 时间:2022-07-27
  • 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 可以参照确定防排烟风管到底必须不必须采用角钢法兰连接。 详细资料可以戳下面链接即可下载。 推荐资料: 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 https://ziliao.co188.com/p62379983.html 某市某高层建筑防排烟系统施工设计图 https://ziliao.co188.com/d62284130.html ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:77 时间:2022-07-26
  • 4.1 一般规定 4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。4.1.3 建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列规定: 1 中庭应设置排烟设施。 2 周围场所应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的规定设置排烟设施。 3 回廊排烟设施的设置应符合下列规定: ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:49 时间:2022-07-26
  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:42 时间:2022-07-26
  • 3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:104 时间:2022-07-26
  • 3.2 自然通风设施 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:42 时间:2022-07-26
  • 一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。 2、地上丙类仓库 ①、库房:占地面...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:267 时间:2022-07-26
  • 各县(市、区)住房和城乡建设局,广州(清远)产业转移工业园管理委员会,各有关单位: 为贯彻落实住建部《关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》(建办科〔2021〕31号)要求,加强消防验收管理,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、关于建设工程消防设计审查验收中的抗震设防 《建设工程抗震管理条例》(国务院令第744号)已于2021年9月1日起施行,该...查看详情

    用户:wx_50973999 浏览量:115 时间:2022-07-26
  • 来源:建筑一生 如有侵权,请联系删除 数字总结 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1.竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ; 2.水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:65 时间:2022-07-22
  • 请问我工厂一共6层,每层一千平米;一楼用来做大堂和展厅。可以取消一楼的排烟管道吗...查看详情

    用户:wx_1658393131590 浏览量:32 时间:2022-07-21
  • 建筑内有这样的一条走道,长度60.4米,宽度3.4米,两侧有可开启外窗,中间电梯厅部分也有可开启外窗,这样的走道,能否采用自然排烟,防烟分区怎样划分?自然排烟窗面积按地面的2%还是2平确定?...查看详情

    用户:ttt_qing 浏览量:1270 时间:2022-07-19
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 防烟排烟系统中,用到空间净高的地方有很多。但好多同学对空间净高的取值比较模糊。今天我们来讲讲空间净高是怎么确定的,以及利用空间净高的计算有哪些,怎么进行计算的。 首先,空间净高的确定分为未设吊顶和设置吊顶两种情况。 1.未设吊顶时,空间净高就是房间的层高。 2.设置吊顶的场所又分为设置封闭型吊顶和设置格栅吊顶,设置格栅吊顶又区分是否为通透性吊顶。对于...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:732 时间:2022-07-14
  • 来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 电动挡烟垂壁手动按钮(一)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(二)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(三)▼ 排烟窗手机械式手动开启装置▼ 常闭排烟阀手动开启装置▼...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:787 时间:2022-07-14
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 防烟排烟系统中,用到空间净高的地方有很多。但好多同学对空间净高的取值比较模糊。今天我们来讲讲空间净高是怎么确定的,以及利用空间净高的计算有哪些,怎么进行计算的。 首先,空间净高的确定分为未设吊顶和设置吊顶两种情况。 1.未 设吊顶时,空间净高就是房间的层高 。 2.设置吊顶的场所又分为设置封闭型吊顶和设置格栅吊顶,设置格栅...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:280 时间:2022-07-14
  • 设计院团队精心开发,完全免费使用,直接与CAD数据互换,自动生成标注的防排烟软件!!目前一次安装含【上海版】【全国版】,永久升级,与设计院保持同步!!!需要的可以下载哈!...查看详情

    用户:co1451525979253 浏览量:224 时间:2022-07-12
  • 防排烟系统风管的作用及要求 作用与要求: 1:耐火风管的作用 在发生火灾时,以耐火风管为载体,通过机械加压的方式: a、由防烟系统(正压送风)通过从外界送入空气,防止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间导致避难人群窒息; b、由排烟系统(负压排烟)将烟气排至建筑物外; c、补风风管是对排烟系统的风量补充。 2:耐火风管的要求 根据JGJ 1...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:198 时间:2022-07-11
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1日起正式实施!作为防烟排烟系统专用规范,条文数多达200余条 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中的强制性条文汇总:其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4....查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:54 时间:2022-07-07
  • 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置: 1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。 2 排风介质中含有毒性的气体。 3 排风介质中含有易燃、易爆气体。 四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定: 1 应防止室外气流倒灌。 2 含有易燃、易爆物质的局部...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:52 时间:2022-07-07
  • 来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。 1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:62 时间:2022-07-06