排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 插件安装简单使用方便...查看详情

    用户:木森 浏览量:124 时间:2022-07-03
  • 在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1.概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2.组成 排烟防火...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:107 时间:2022-07-01
  • 高层建筑防火、防排烟系统设备及部件...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:17 时间:2022-06-30
  • 防排烟及暖通防火设计审查与安装图集...查看详情

    用户:lei618 浏览量:189 时间:2022-06-28
  • 一、防排烟风管板材厚度 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016: 4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:1517 时间:2022-06-27
  • 柴油发电机组排烟系统设计要求及其考虑因素有哪些?柴油发电机组排烟系统应该注意系统设置、排烟出口定位、管路设计等事项,华全动力介绍! 一、排烟系统设置 尽可能降低排烟系统的背压值。过高的背压会负面影响燃烧效率,增加排气温度,从而导致发动机功率损失,缩短其工作寿命。因此,应尽量缩短烟管长度,减少弯头个数,减少消音器阻力及增大烟管直径。 二、排烟出口定位 方便的出口并非好的位置,设计师应综合考虑风向、建...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:132 时间:2022-06-25
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:331 时间:2022-06-23
  • 感谢阅读...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:106 时间:2022-06-22
  • 哪位大神给说一下防排烟的设计步骤,详细一点的,谢谢...查看详情

    用户:不忘初心1111 浏览量:135 时间:2022-06-21
  • 自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:80 时间:2022-06-20
  • 之前在圈内传得沸沸扬扬的 《死扣规范,大楼成“闷罐头”—— 设计师被骂》 ,因为一个强条规范,设计师将楼梯外墙窗全部改为固定窗,结果只透光不通风,大楼成“闷罐头”。异味浓,扬尘舞,散不掉,憋得慌。 作为设计师而言,依据规范,设计的没有问题,为什么会被挨骂,主要原因是因为:楼梯间做成了机械加压送风了。 其实,这种设计还真不少,但说实话,没有任何一个设计师愿意挨骂,也没有任何一个设计...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:269 时间:2022-06-17
  • 防烟排烟系统的构成 防烟系统 是指采用机械加压送风或自然通风的方式,防止烟气进 入楼梯间、前室、避难层(间) 等空间的系统; 排烟系统 是指采用机械排烟或自然排烟的方式,将 房间、走道等空间的烟气排至建筑物外的系统。 1 系统分类 防烟排烟系统按照其控烟机理,分为 防烟系统和排烟系统, 通常称为 防烟设施和排烟设施。 防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:57 时间:2022-06-16
  • 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:188 时间:2022-06-16
  • 杭州冰雪大世界火灾已造成4人死亡,根据临平区9日傍晚的通报,事故原因仍在调查之中,初步判断为施工过程中操作不当所引起。那么本次燃烧为什么会产生如此高的温度和如此浓厚的黑烟呢?这和发生火灾的地点非常的有关系,夏天玩冰雪,这并不容易。 事发地为杭州市,在这个时候它的气温在20多度30多度左右了: 在如此的高温之下,要保证里面有充足的冰雪来玩,那么就应该包含两个重要的条件...查看详情

    用户:wx_14319802 浏览量:167 时间:2022-06-15
  • 作用不同:防火阀是火灾发生时关闭,防止火灾蔓延;排烟防火阀是火灾时开启,排出室内有毒气体。 ? 1、保护对象不同:防火阀保护的是没有着火的房间里的人,排烟防火阀保护的是着火了的房间里的人。防火阀是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭 排烟防火是常闭 屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开 。 ? 2、排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。...查看详情

    用户:哞哞耶 浏览量:66 时间:2022-06-14
  • 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督检查...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:126 时间:2022-06-10
  • 建筑通风及防排烟系统组成及设备选用...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:35 时间:2022-06-09
  • 我国从工业厂房、公益设施到各类高级建筑,通风空调设施的安装越来越普及,越来越重要。空调是建筑物结构的实用性装置,有助于调节建筑物的内部温度、空气湿度,为业主提供了良好的使用环境。通风系统是空调设备的组成部分,主要功能是将室内被污染的空气及时排到室外,同时把室外空气引入室内。当建筑物内设有通风、空调系统(以下简称通风系统)时,建筑物的火灾危险性就有可能增加。这是因为通风系统有可能成为烟火的发源地,为...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:92 时间:2022-06-08
  • 工艺流程 确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。 施工技术措施 风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。 1、风管的安装: 1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。 1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。 1.3组装...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:90 时间:2022-05-30
  • 《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:407 时间:2022-05-30