排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:204 时间:2022-05-27
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:70 时间:2022-05-27
  • 《惠州市住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收有关事项的通知》 惠市住建函〔2021〕710号 关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工 各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJT 15-150-2018)等国家消防技术标准中对机...查看详情

    用户:wx_29659091 浏览量:162 时间:2022-05-27
  • 可参考...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:28 时间:2022-05-26
  • 排烟同一系统同一防火分区火灾发生时启动排烟风机同时打开好几处排烟阀、排烟口靠近排烟立管距离近的分支水平排烟口和距离远的排烟口会出现排烟量不均的情况吗?...查看详情

    用户:zyw980549140 浏览量:57 时间:2022-05-26
  • 1 问题 规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。 也可设置于正对前室入口的墙面 2 问题 规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置1m 2 的固定窗。...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:155 时间:2022-05-20
  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:199 时间:2022-05-20
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 1 问题 规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。 也可设置于正对前室入口的墙面 2 问题 规范要求设置加...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:44 时间:2022-05-19
  • 一、基本要求 1、防烟、排烟系统的设置和通风、空气调节系统的防火措施应满足现行国家与地方工程建设消防技术标准及设计文件的要求。 2、竣工验收消防查验中防烟、排烟和通风、空气调节系统防火部分的查验,应在相关的分部分项工程施工完成并符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 等相关技术标准要求的基...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:112 时间:2022-05-17
  • 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:69 时间:2022-05-13
  • 先看看规范怎么规定的。 1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2018 条款8.1.9中有这样的规定: ? 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同 的 专用 机房内。 2. 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 条款 4.4.5有这样的规定:排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应...查看详情

    用户:时间就是金钱5 浏览量:1172 时间:2022-05-13
  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 【问】 防排烟管道能否采用薄钢板法兰? 【答】 防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。 【依据1】 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定: 4 无法兰连接风管的 薄钢板法兰 高度...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:210 时间:2022-05-13
  • 来源:谈机论电 如有侵权,请联系删除 导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:422 时间:2022-05-12
  • 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时: 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。 当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:2586 时间:2022-05-11
  • 来源: 广西南宁住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 当地要求明确执行防排烟风管耐火极限的要求了,不仅设计单位需要明确具体做法和工艺,产品也需要出局耐火性能检测报告,按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 执行。 各有关单位: 自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017发布实施以来,我局在消防设计审查、验收工作中发现大量项目仍存...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:115 时间:2022-05-10
  • 来源:EP机电安装、机电人脉 如有侵权,请联系删除 01 / 发电机组的排烟系统 1. 排烟系统设计 1) 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘处理后再行排放,以免污染环境。 2) 每台柴油机的排烟管应单独引出室外,宜架空敷设,也可敷设在地沟、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:220 时间:2022-05-09
  • 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式 一般布置在楼梯间、独立前室、合用前室、三合一前室、避难层(间); 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置 常开 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:101 时间:2022-05-07
  • 一、防火、防排烟系统的阀口类别 二、 防火、防排烟 阀 口的性能及规格...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:450 时间:2022-04-24
  • 一、机械排烟送风方式的设计标准 注: 排烟风机应有备用电源。 二、前室机械排烟的设计标准 注: 1. 机械送风量按略小于排烟量设计; 2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。 三...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:88 时间:2022-04-24
  • STED赛度油烟机高能畅排,无惧较长的公共排烟管道。...查看详情

    用户:dariaco 浏览量:13 时间:2022-04-22