距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、前室或合用前室可开向室外的窗的标准如下表所示 前室或合用前室可开向室外的窗的标准 项目名称 防烟楼梯间前室 消防电梯前室 合用前室 窗面积(有效开口)/㎡ >2 >2 >3 安装高度 顶棚或者墙壁上部,室内高度为1/2以上 操作 手动开启装置,距地面高度0.8m≤h≤1.5m,...查看详情
一、地下车库通风排烟概述 人防地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气以CO为主。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向人防车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时...查看详情
中建八局第二建设有限公司设计研究院 杨飞 章明友 摘 要: 针对现行规范防排烟设计中固定窗的要求,车库的防排以及挡烟垂壁设置的难点,做出合理的处理措施。 关键字: 排烟 防烟 固定窗 引 言 自2018年8月1《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017实施以来...查看详情
上海防排烟标准实施后非机动车库的消防排烟怎么计算?...查看详情
表格内是最大排烟量,大于6米空间可以按最小清晰高度计算排烟量吗?...查看详情
来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ①穿越防火分区处; ②...查看详情
1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ② 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙...查看详情
广东一消防技术服务机构承接某酒店的消防维保,因维保报告没有防排烟系统进行测试的内容,违反《社会消防技术服务管理规定》第十条和《消防法》第十四条,被当地消防部门处以三千元的罚款。 相关阅读 社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号) 第十条 消防设施维护保养检测机构应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展维护保养检测,保证经维护保养的建筑消防设施符合国家标准、行业标准。...查看详情
防排烟系统维护保养测试周期 一、风管机风口等部件 维保内容:目测巡查外观完好状况,是否有异物变形情况 周期: 每月 二、室外进风口、出风口 维保内容:巡查进风口、出风口是否畅顺 周期: 每月 三、系统电源 维保内容:巡查电源、电压工作状态 周期: 每月 四、防排烟风机 维保内容:手动或自动启动测试运转,检查是否有锈蚀...查看详情
20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装 93页、94页...查看详情
某羽毛球馆建设工程,建筑面积超过一千平方米,设计排烟设施采用可开启自然排烟外窗,外窗采用侧开型,安装高度设置在储烟仓内的外墙。 馆内净空高度比较高,外窗设置高度也就比较高,因而设计采用电动排烟窗,在现场离地面高度1.4米处设置电动开窗控制箱。 技术要求 1、每台电动开窗控制箱控制外窗开窗机数量最多不超过40; 2、由消防系统提供的输入信号应是无源开关信号; 3、电动排...查看详情
施工准备: 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。 按施工图所示管道位置、标高、测量放线、确定支吊架具体位置及形式。 风管穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合风管施工要求。 风阀安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。 材料及主要机具: 所采用的镀锌钢板、钢材、焊接材料应符...查看详情
一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压...查看详情
随着各种工业装置规模的日益大型化,消防强排烟风机使用更加广泛。消防强排烟风机在试车前,应仔细阅读产品说明书,并严格按照接线图所示方法接线。 很多公司在安装消防强排烟风机时,由于电工师傅对消防排烟风机不是很了解,出现了线路接反,叶轮反转烧坏电机的现象,今天我们就讲一下正确的消防强排烟风机接线方法,希望对大家有所帮助. 消防强排烟风机接线图 1、从消防主机拉五根线到消防强...查看详情
来源: 荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.电动风阀 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在 采用常开加压送风口(楼梯间)的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ; ②在机械排烟系统中,存在于 排烟与通风空调系统合用 的情况下...查看详情
排烟阀 ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。 ②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭,...查看详情
我是T20天正暖通软件 V7.0 用户,公司IT安装该软件后发现鼠标点击菜单中的防排烟计算2.0版菜单命令后无反应,我尝试了很多次也没有反应….不知如何解决?...查看详情
点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 一、设置要求 1. 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2. 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 3. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 4. 排烟系统与通风、空气调节系...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形...查看详情
跪求排烟阀手动开启装置接线图...查看详情