跪求排烟阀手动开启装置接线图...查看详情
一个高度在3-6m之间的走道,宽度为2.5m,长度超了60m的走道,划分防烟分区后,自然排烟怎么考虑? 3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。 4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2...查看详情
如题,当走道高度如果超过6m时,是按照高大空间的排烟量计算还是按照走道排烟量13000来计算?...查看详情
三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情
1 防烟系统设计 1.1 防烟设计范围 1 本工程 (楼梯间编号) 地下楼梯间,在首层满足自然通风的条件,采用自然通风。 2 本工程 (楼梯间、前室编号) 不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。 3 本工程 (楼梯间、前室编号) ...查看详情
现在很多复合风管已经具备了相应的隔热性能,如果再加一层隔热层,那复合风管的优势不就没有了吗?...查看详情
送风口在风道内的设置,是提前计算高程预先开口或是随后在土建风道内后开口?...查看详情
我觉得是没必要,没有什么可燃物,经常有人停留这点因人而异各有理解,有没有人来讨论一下...查看详情
如题,审图老师提的排烟量问题如何计算,有软件吗?...查看详情
车库风管做法: 风管采用100%无石棉防火板包覆,密度不大于950kg/m?;耐火极限≤2h时,采用9mm防火板;耐火极限≤3h时,采用12mm防火板。防火板与铁皮风管之间内衬50mm岩棉,容重100kg/m?。...查看详情
消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情
中间高四边矮的聚烟型房间,自然排烟如何设置呢? 是否我设的外窗满足最高点到地面的净高下的最小清晰高度就可以了?...查看详情
地下停车库的防排烟和通风机房可以合并吗?这几类机房的布置原则是怎样的?...查看详情
如有侵权,请联系删除...查看详情
请点击查看大图...查看详情
防火阀类 一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以 切断烟、火 沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类: 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要 应着气流方向 安装。当防火阀带有调节功能时...查看详情
排烟系统风管必须采用新型复合风管制作 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定(排烟管道及防火材料应有相关消防部门的认证): 1)排烟管道及其连接部件应能在280时连续30Min保证其结构完整性。 2)竖向设置的排烟管道设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不低于0.50h. 3)水平设置的排烟管道设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h,直接设置在室内,管道的耐火极限不应小于1.00h...查看详情
请问各位大佬,冷库(丙类厂房,占地面积超1000)需要做排烟设计吗?...查看详情
体育馆比赛厅上空排烟风管是否需要耐火包裹...查看详情
排烟风管水平穿伸缩缝(同个防火分区)需要加软连接与280度防火阀吗?1.6厚的套板吗?...查看详情