排烟更新时间:2025-01-14 03:13:43

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层...查看详情

    用户:博格达 浏览量:133 时间:2021-12-17
  • 模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整. 想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士. 新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致. 下...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:307 时间:2021-12-13
  • 高层建筑防火排烟设计规范如下: 1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:42 时间:2021-11-29
  • 钢结构厂房安装一字型电动采光排烟天窗可以满足厂房的自然采光需求,能够有效地排出室内的烟雾、湿气和粉尘,与消防进行联动,实现通风、采光、排烟功能。那么一字型电动采光排烟天窗都具有哪些应用特性呢? 1、一字型电动采光排烟天窗应用范围 一字型电动采光排烟天窗可用于各类钢结构工业厂房及仓储物流、动车所、检修库等建筑,帮助建筑进行自然采光。因为一字型电动采光排烟天窗主体的大部分材料是FRP采光板、阳光板...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:44 时间:2021-11-29
  • 超过300平方米的网吧应设置强排烟设施,如果网吧的外墙设置有可开启的外窗,且可开启外窗的总面积不小于保护区域地面积的2%,可不用设置强排烟设施。安全出口和疏散通道应保持畅通。一般人员密集的场所的安全出口不少于2个,出0的宽度不小于1.1米。网吧内电脑的摆放应考虑到人员通行的走道的宽度,应保证在紧急情况下人员能快速撤离现。...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:242 时间:2021-11-23
  • 1、三角形排烟天窗的主要特征:三角形排烟天窗主要以采光为主,在必要时开启通风,其完全开启角度为60°,通风量较大,可以满足一线厂房车间的大面积通风排烟的需求。三角形排烟天窗采用斜屋面设计,其排水性能良好,被应用于电商、仓储、物流、制造等行业。2、三角形电动天窗的分类三角形电动天窗的窗扇开启方式以下开式为主,上开式为辅,所以,又分为上开式三角形电动采光排烟天窗和下开式三角形电动采光排烟天窗。作为常用...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:48 时间:2021-11-23
  • 区别在于:分类不同、组成不同、作用不同。1、原理不同:通风是借助换气稀释或通风排除等手段,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术;送风系统在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热(冬天);排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。2、组成不同:通风系统包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:376 时间:2021-11-23
  • 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 天正如何设置相邻的两个只和呢?...查看详情

    用户:wjq567 浏览量:725 时间:2021-11-22
  • 机械防排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟管道或排烟风管设施、排烟口等组成。 建筑设计防火规范GB50016-2014规定如下: 8.5防烟和排烟设施 8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施排烟管道: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于1...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:35 时间:2021-11-22
  • 1.自然排烟设施的设置 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求: (1)当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高 不大于3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2以上 。 (2)自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。 (3)当房间面积 不大于200...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:617 时间:2021-11-16
  • 如有侵权,请联系删除!...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:66 时间:2021-11-10
  • 根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 1.机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求: 1)竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2)水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 2.机械排烟管道的设置和耐火...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:244 时间:2021-11-02
  • 在工程建设中,建筑防、排烟系统的设计以及相关设备和材料选用、施工安装和运行维护是建筑消防安全体系的重要组成部分。近年来,随着人类社会活动的加快,火灾事故造成的人员伤亡和财产损失有所增加。研究人员通过分析国内外的火灾事故,发现火灾中产生的烟气形成的遮光性、毒性和高温是造成火灾人员伤亡的最主要因素。因此,在建筑中正确的设置防、排烟系统对火灾事故时人员的安全疏散和消防扑救的顺利实施、减小火灾中人员伤...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:400 时间:2021-11-02
  • 请问大侠,汽车库和车库(GB50067-2014)的区别是什么呢?我查了帮助文件,没有写明。烦请大侠指教,谢谢!...查看详情

    用户:汇泳泽 浏览量:77 时间:2021-11-01
  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:261 时间:2021-11-01
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:371 时间:2021-11-01
  • 建筑规范图片1

    修订的主要内容包括以下几个方面: 1. 调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2. 明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3. 增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4. 明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5. 明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6. 调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 上 海 市 工 程 建 设 规 范 ...查看详情

    用户:白工6913 浏览量:641 时间:2021-10-29
  • 建筑通风和排烟用防火阀门是指设置在各类建筑的防排烟系统中,起阻止烟气蔓延及引导烟气排除的阀门。按使用功能划分通常包括防火阀、排烟防火阀、排烟阀。GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》标准将建筑通风和排烟用防火阀门分为3类:防火阀、排烟防火阀、排烟阀。 一、常见质量问题分析 (一)环境温度下的漏风量 GB15930-2007标准6.11.1条规定:在环境温度下,...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:274 时间:2021-10-26
  • 对于阶梯教室,怎么确定它的净高和清晰高度,是按照最低点到顶板吗?...查看详情

    用户:qq_1611299050685 浏览量:744 时间:2021-10-22
  • 01 地下车库通风排烟的特点 一 车库防火分区和防烟分区面积较大 依据GB50067―14《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》每个防火分区的最大允许建筑面积为2000 ,设置自动灭火系统的地下车库,其防火分区按4000 划分,在每个防火分区内部一般划分两个防烟分区,每个面积不大于2000 ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:320 时间:2021-10-20