排烟更新时间:2025-01-14 03:13:43

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 01 地下车库通风排烟的特点 一 车库防火分区和防烟分区面积较大 依据GB50067―14《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》每个防火分区的最大允许建筑面积为2000 ,设置自动灭火系统的地下车库,其防火分区按4000 划分,在每个防火分区内部一般划分两个防烟分区,每个面积不大于2000 ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:320 时间:2021-10-20
  • 1.机械排烟系统的组成和选择 (1) 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2) 机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:169 时间:2021-10-18
  • 一、功能试验 1、试验内容 1)送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示; 2)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示; 3)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。 2、送风口及送风机启动试验 (1)送风口的开启和送风机的启动 1)现场手动...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:116 时间:2021-10-18
  • 很多重特大火灾事故之所以造成人员大量伤亡,主要是因为火灾现场中的有毒烟气。浓烟不仅使现场受困人员无法辨别逃生方向,也可直接导致窒息。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍和危险,因此,建筑的防排烟系统是非常重要的消防设施,作为一名准消防工程师,需要对防排烟系统的基本概念有清晰的认识。下面就来简单说一下防排烟系统中几个重要且初学者易混淆的概念。 送风、排风,是一对概念,排烟、补风,是一对概念...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:977 时间:2021-10-14
  • 消防防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:224 时间:2021-10-14
  • 排烟管的长度计算是从烟机顶端到公共烟道口的最近直线距离,需要注意的是还需加上垂直长度(烟机接管处到烟管横向走向的长度),一般烟机附带的长度不超过 2000mm,足以满足正常需要。如果此长度不够,又想保证排烟效果,可以在两根排烟管中间加装中继装置,就是一个送风装置,保证整体排风能力。 止逆阀在一些地区(如济南)是交房标配,这玩意也不贵。淘宝加厚带密封垫的烟机止逆阀 25元即可买到,40 元就能买到用...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:327 时间:2021-10-14
  • 厨房 是饭店、餐厅的一个重要场所 油烟管道 是一种净化厨房环境的厨房电器 但是 油烟管道上的油垢 却常常被忽略 长期不清洗的管道很易发生火灾。起火原因普遍是厨房内的油烟管道油垢遇明火后燃烧引发。厨房内经常要油炸食物,把火星给“炸”到油烟管道里面。再加上饭店里一般使用的是柴油,火势蔓延迅速,后果不可预知。 消防人士指出,饭店油烟管道内很快就会积起大量油烟污垢,加上油多蹿火,导致了火灾事故的发生...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:27 时间:2021-10-14
  • 0.50h/1.00h 3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 4.4.8 2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:220 时间:2021-10-13
  • 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 日期:2021-08-07来源:设计绿建处 渝建勘设〔2021〕48号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各...查看详情

    用户:jjun2014 浏览量:1361 时间:2021-10-12
  • 随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:52 时间:2021-10-08
  • 1 设计文件编制深度规定—暖通空调部分 1.1 方案设计 1.1.1 采暖通风-空气调节的设计方案要点。 1.1.2 采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。 1.1.3 冷、热负荷的估算数据。 1.1.4 采暖热源的选择及其参数。 1.1.5 空气调节的冷源、热源选择及参数。 1.1.6 采暖、空气调节的系统形式,简述...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:130 时间:2021-10-07
  • 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说,可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:140 时间:2021-10-07
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:231 时间:2021-10-07
  • 《通风与空调工程施工质量验收规范 》 GB50243-2016节选 6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:1333 时间:2021-10-07
  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:78 时间:2021-10-07
  • 依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:1211 时间:2021-10-02
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:312 时间:2021-09-30
  • 目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:510 时间:2021-09-30
  • 因为商家吊顶原因,无法在主排烟管接出支管,能否直接吊顶内排烟?...查看详情

    用户:我爱你包子咩 浏览量:221 时间:2021-09-27
  • 排烟口可以用150mm宽的条形风口吗?...查看详情

    用户:blueice_zqy 浏览量:153 时间:2021-09-27