排烟更新时间:2025-01-14 03:13:43

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 公共建筑大于60米走道分成两个防烟分区,如采用自然排烟则每个防烟分区两端设2平米排烟窗?有无地方特殊规定?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:755 时间:2021-08-25
  • 01 防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:89 时间:2021-08-23
  • 施行日期:2021年9月1日 修订的主要内容: 1、调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2、明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3、增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4、明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5、明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6、调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 规范全文:...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:167 时间:2021-08-19
  • 一楼有个中庭,周围有个小走道,无法开窗怎么解决,还是中庭有自然排烟窗就不需要开了吗?求各位大佬解决,业主一定要开窗不做机械排烟。...查看详情

    用户:qq_1629275381997 浏览量:112 时间:2021-08-18
  • 仅供大家学习参考...查看详情

    用户:cof1536731389875 浏览量:35 时间:2021-08-17
  • 公共建筑设计图片1

    地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:484 时间:2021-07-30
  • 首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: ...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:1319 时间:2021-07-29
  • 来源: 注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 1、防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或 通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统 。 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:83 时间:2021-07-28
  • 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含) 3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 7、别忘了“系统调试”的工...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:117 时间:2021-07-26
  • 查规范知道自然排烟窗面积不小于房间面积的2%,这个面积是排烟窗单个面积还是之和。厂房里面有房间分类,不同的房间只要满足排烟窗面积这个条件都可以做自然排烟吗?还是说只能靠墙的做。中间的房间呢...查看详情

    用户:qq_1626750772638 浏览量:148 时间:2021-07-20
  • 建筑物发生火灾时,可燃性材料在热解或燃烧时可产生大量有毒的烟雾,烟雾是妨碍灭火救援行动和导致人员伤亡的重要因素。这些烟雾浓度大,能见度低,流动扩散极快,给人员疏散、逃生带来了非常大的困难。统计表明,火灾造成人员伤亡大多数是吸入烟雾所致,由此造成的窒息性死亡占死亡总数的一半以上。 火灾事实告诉我们防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:93 时间:2021-07-20
  • 看别人的排烟系统原理图好像不是直接生成的样子,用风系统图也不对,那个竖着的排烟系统原理图需要自己画吗?...查看详情

    用户:cof1626675063395 浏览量:204 时间:2021-07-19
  • 消防验收常见70个问题 一、消防栓给水系统 1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有反馈到消防控制室。 2、消防水泵:流量偏小、扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,吸水管采用同心变径,出水管上无压力表、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,以普通水泵代替消防水泵。 3、增压设施:增压泵...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:118 时间:2021-06-29
  • 依照新规的话是不是所有防烟分区的排烟量下限都是15000?公共建筑装修改造的话, 原主体建筑都是17年之前竣工的,如果按新规15000来计算,原有风管风速就会超很多。对于这种原主体大楼系统不满足现行规范的情况,图审和验收一般是怎么处理,不能说我只租一层楼的部分单元就让我把整栋楼的都给换掉吧,有前辈知道吗。...查看详情

    用户:cof1624873935800 浏览量:53 时间:2021-06-28
  • 今天为大家分享防排烟规范中的各种数字总结,希望对小伙伴们有所帮助~ 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:259 时间:2021-06-25
  • 对于排烟量的计算从考试角度而言不建议大家深入计算学习,概念掌握,一般程度的计算掌握。今天你就给大家总结一下主要考点。 补风系统 一、 除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统 。 二、补风系统应直接从室外引入空气,且 补风量不应小于排烟量的50% 。 三、补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。 防火门、窗不得...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:274 时间:2021-06-25
  • 一个朋友打算买个排屋。地上三层,地下两层。期房。现在发现小区的其中一个地下车库排烟排风口就在朋友计划买的排屋的外墙,紧挨着(可以说是共墙)一个排烟排风口。且风口百叶窗朝向朋友的花园。建筑面积一平方。 朋友问这个房子能买吗?对人有没有危害。...查看详情

    用户:cof1624089961935 浏览量:164 时间:2021-06-19
  • 如何做到满足防排烟管道的耐火极限啊...查看详情

    用户:junmom 浏览量:36 时间:2021-06-15