随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风...查看详情
建筑排烟系统各部位不同耐火标准的问题和建议...查看详情
本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情
防烟与排烟: 防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据相同,但是也不完全相同,单独看起来很头疼,也不容易记不住。今天小编把他们对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 0 1 左中括号 系统设置场所 左中括号 防烟系统 H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风...查看详情
在社会的发展之下,我国的建筑行业也得到了蓬勃的发展,现代化高层建筑的数量也越来越多,这些新型建筑有着功能复杂、规模庞大、人员集中的优势,能够为人们带来最好的体验,但是,此类建筑也有着巨大的安全隐患,尤其是消防安全隐患。一旦发生火灾,室内的各类家具、装修材料就会产生大量的有毒气体,这不仅会影响人们的疏散与逃生,也会制约灭火行动的正常开展。基于这一因素,必须要科学合理的设计排烟风管,提升其排烟性能,就...查看详情
规范要求: 排烟风机应与风机入口处的280°C排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,排烟防火阀的动作信号应反馈至消防联动控制器 。在消防施工图纸中,往往 没有体现排烟风机入口处的排烟防火阀与排烟风机之间怎么实现连锁 ,通常只是在设计说明上用文字照搬规范上的条文表达,这样可能导致在设备安装过程中容易忽略了此项功能,以及施工单位在计算工程量上时,没有把此连锁控制线路计入工程量中,...查看详情
我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,一知半解,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统...查看详情
丁类厂房,大于5000平米要设排烟,那么这个5000平米仅只单层面积还是总面积,我记得老建规是单层面积。...查看详情
如题,大于8米的空间,设置喷淋,计算排烟量时,是否按照有喷淋考虑?你们都是怎么考虑的?...查看详情
现场净高不够,想说把排烟支管从侧边接出,改成从上边开口接出,这个有没有影响?...查看详情
这部分知识点三科都是重点,通篇都是干货,一定要在理解的基础上不断的复习和做题,强化知识点的记忆和应用! 防烟系统的控制 一、机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合下列规定: 1.应由加压送风口所在 防火分区 内的 两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 ,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室...查看详情
在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情
在排烟量、储烟仓以及清晰高度的确定中,不同的场合方法都不一样,其实这些都和火灾火焰模型有密切关系。只是规范没有明确说出来。下面挖掘排烟设计背后的火焰模型。火焰高度模型 根本上来说,固体火灾都是气体火灾,固体在高温下分解出可燃气体,可燃气体在上升的过程中,与空气接触发生燃烧,从而形成火焰。火焰的产物就是热量、烟雾以及一些有害气体。根据 #规范设定 火灾基本上认为是单点着火。燃烧过程中,与可燃物表面...查看详情
发酵行业的车间,里面都是不锈钢管体(内盛水性的物料、硫酸、盐酸、碱等),没有可燃物,而且现在自动化程度高,现在非劳动密集型的很多行业的自动化程度都很高吧。工人很少。 丁类车间,单层面积两千多,三层总面积超过了5000平。问题是:有必要排烟吗? 建设方很不满:我们建厂房就是为了排烟的。 因为实际施工中,工艺的很多管道都为了排烟而让路。而且,实际参观确实觉得,里面设排烟就是滑稽!6306556...查看详情
防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀” 名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。 很多人总是分不清楚三种“阀”具体是做什么的,常闭还是常开? 每天早晨起床都是生命最美的开始 下面我们就来总结一下吧 01 防火阀 防火阀的定义 防火阀是 安装在通风空调系...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、商场空调系统设计 商场的特点是:空间大,装饰要求高,冷负荷中湿负荷较大,室内污染物 (灰尘和细菌) 量较多,一般来说不宜采用风机盘管加新风系统。因为这种系统有以下难于克服的缺点:风机盘管的盘管为2~3排,除湿能力较低,风机盘管无空气过滤器或只有效率很低的过滤器...查看详情
请教一下,如果排烟兼做排风系统,应该怎么设计,是要在排风口前面增加防烟防火阀吗?...查看详情
走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?...查看详情
作为无人搭理的新手设计师,只能自学了,以下是我摸索出的自然排烟窗有效面积计算方法,不知道有误否? 净高4.1m,清晰高度2.01m,计算储烟仓内这个窗的自然排烟窗有效面积,如图: 6305196...查看详情