排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。 2、耐火极限1.0h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:136 时间:2024-05-16
  • 丁类建筑共3层,每层2500m2,单层建筑面积不大于5000m2,3层累加为7500m2,大于5000m2,是否考虑排烟,如何设置?(根据规范丁类建筑大于5000m2才考虑设置排烟,单层没超,总建筑面积超5000m2)...查看详情

    用户:ttssii 浏览量:35 时间:2024-05-15
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,跟消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量以及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范内...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:41 时间:2024-05-15
  • 通风排烟图片1

    以下分享供参考,欢迎探讨 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:32 时间:2024-05-15
  • 防雷减灾图片1

    《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:416 时间:2024-05-14
  • 电气资料库图片1

    住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:35 时间:2024-05-09
  • 通风排烟图片1

    1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。 2、耐火极限1.0h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:534 时间:2024-05-08
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统 必须覆盖在整栋建筑物的每一处,这样无论建筑内的哪一处着火了,防排烟系统都能快速地控制浓烟毒气的蔓延以及将其排出建筑物外。想做到这一步,其防排烟系统的设计和施工安装是很重要的,设计和施工安装不到位都有可能导致防排烟系统失效。 防排烟系统的安装技术要求如下: 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的材料选配 横梁、吊杆应平直,不得扭曲...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:98 时间:2024-05-06
  • 通风排烟图片1

    某项目走道某防烟分区的多个排烟防火阀及常闭排烟口直接设于排烟主管上,防烟分区未设置独立的排烟支管,如下图为错误做法。 依据建设部通用规范编制专家组在全国的宣贯会内容及条文解释精神,和排烟系统的控制要求,同一个防烟分区的排烟支管只需要设置1个排烟防火阀,由此排烟防火阀发出该防烟分区排烟结束、关闭排烟风机的联锁信号。 依据:《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11...查看详情

    用户:qq10404889 浏览量:76 时间:2024-05-06
  • 给排水工程施工图片1

    机械排烟系统设计要点 机械排烟系统与通风和空气调节系统一般情况下应分开设置。特殊条件下,也可利用通 风和空气调节系统进行排烟,但必须采取相应的安全措施,如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置等。 (1) 排烟口 ① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,以利于烟气排出。 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:91 时间:2024-05-06
  • 通风排烟图片1

    火灾发生时常伴有浓烈的烟雾,这些浓烟往往才是让人命陨火灾事故现场的元凶,因此 高层建筑 和部分多层建筑都必须设置有自然排烟和机械排烟。两种排烟方式的目的和作用虽然一致,但概念却不一样,而且机械排烟和自然排烟还有一些我们所不知道的缺点在里面。 一、自然排烟和机械排烟区别如下: 1、自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:100 时间:2024-04-28
  • 暖通资料库图片1

    来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。可谓:都是防火,阀阀不同;位置不同,功能有别;有问有答,为你解惑! 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:184 时间:2024-04-26
  • 某地下骨灰存放处,每个防火分区不大于1000平米。设置气体灭火系统,及气灭后的通风,无消防排烟。根据JGJ-2016,骨灰存放处属于丙类仓库。此案例没有采取排烟设施,是否可取?或者是说:气体灭火可以代替排烟??...查看详情

    用户:virgo_sy 浏览量:37 时间:2024-04-23
  • 通风排烟图片1

    可以采用共板法兰 ,但是对于共板法兰的连接工艺有要求,有单位将该问题问到了权威部门,权威部门给予答复,其回复也表明根据新的《建筑防烟排烟系统技术标准》薄钢板法兰在防排烟系统可以使用,并规定了应用的条件,如下: 群内观点一: 1、港澳不允许共板法兰,内地看项目要求,角钢法兰安装工期慢。有些尺寸风管一定尺寸不允许法兰。 2,共板法兰:在采取加固措施后,排烟风管边长2000mm及以下的风...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:255 时间:2024-04-22
  • 通风排烟图片1

    设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。 车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟口的下方时高差不宜小于3m;当水平布置时水平距离不宜小于10m。 面积不...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:78 时间:2024-04-16
  • 通风排烟图片1

    问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。 依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:74 时间:2024-04-10
  • 通风排烟图片1

    问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:139 时间:2024-04-07
  • 通风排烟图片1

    在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2....查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:50 时间:2024-04-03
  • 通风排烟图片1

    通过粤州某超高层综合办公楼的工程实践,简介了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。 超高层综合办公楼容纳人员较多,如防排烟系统设计不合理,一旦发生火灾,往往造成较大的人员伤亡,因此,做好防排烟系统设计,避免火灾发生时烟气进入疏散通道,可为办公人员的快速疏散以及消防人...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:81 时间:2024-03-29
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。 《建筑防...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:164 时间:2024-03-27