排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。 《建筑防...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:164 时间:2024-03-27
  • 通风排烟图片1

    研学项目:2024年学校项目0-ZZ 一、一层: 1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了? 其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。 4 另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。 解答: (此条咨询了我们总工、单位同事); 1)咨询了我们总工,...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:327 时间:2024-03-27
  • 通风排烟图片1

    电 动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。 自动排烟窗 是指在火灾发生后能自动开启的自然排烟窗,一般由窗体、执行机构、控制...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:361 时间:2024-03-22
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:129 时间:2024-03-19
  • 天正暖通图片1

    win10用175%缩放,为了显示清晰选了执行应用程序DPI缩放,但是天正暖通T20 V9.0防排烟计算工具显示不全,请教如何解决?...查看详情

    用户:学谦 浏览量:175 时间:2024-03-04
  • 关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:156 时间:2024-02-22
  • 通风排烟图片1

    防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:129 时间:2024-02-20
  • 专家热线图片1

    某多层办公楼内部装修项目,平面布局和房间分隔有改变,在排烟风机和主系统不在改造范围的前提下,请问:排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量进行设计? 答:不可以。 按《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》第4.2.5条规定,改造区域内的排烟系统设计应满足现行规范要求,即:改造范围内的排烟口排烟量及末端风管、风口尺寸,应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB5...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:12 时间:2024-02-08
  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐性能的要求 对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。 ...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:52 时间:2024-02-04
  • 通风排烟图片1

    来源:消防技术流...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:62 时间:2024-01-31
  • 通风排烟图片1

    GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。 《通用规范》依据的应该是《烟规》第5...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:191 时间:2024-01-30
  • 1 防排烟风管耐火性能的要求 (1)对于消防防排烟管道耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017针对设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限均作了相关规定,应予执行,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 (2)防排烟管道并未作为消防产品管理,无相关产品标准;《建筑防烟排烟系统技术标准》规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确何种标准化施工做法可使金属风管...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:37 时间:2024-01-23
  • 通风排烟图片1

    消防排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 一、自然排烟 1.多层建筑受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多,自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:250 时间:2024-01-22
  • 通风排烟图片1

    1、高分子复合风管 耐火极限(min):0.5-1.0h 厚度:10mm—25mm 分析:高分子复合风管是镀锌钢板+离心玻璃棉+铝箔替代性产品,一体成型风管不用再做二次保温工程,可提供耐火极限检测报告。不防火(0.5H) 2、镁质晶硅排烟风管 耐火极限(min):0.5-1.0h 厚度:11mm-14mm 分析:装配式复合风管,耐火极限0.5...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:250 时间:2024-01-09
  • 专家热线图片1

    日常消防施工检测维保过程中,常常有对防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀无法区分的情况,要搞懂这几个阀的区别,首先我们要来清楚这几个设备的设置场所及系统。 防火阀 是 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。这里所说...查看详情

    用户:cof_00649550 浏览量:194 时间:2024-01-08
  • 通风排烟图片1

    地下室层高大小直接关系地库的经济性,根据标杆公司数据,地库层高每增加0.1米,造价增加18~50元/㎡。然而,决定地库层高的因素很多,其中关键一个就是管线综合高度,风管高度又是管线综合高度的控制因素中最关键的,建筑防烟排烟系统技术标准实施以后,影响防排烟系统及其安装高度的除了设计高度外,还有排烟风管耐火做法。 1.规范要求 TONSEN ARCHITECTURE GB5...查看详情

    用户:wx_28825777 浏览量:341 时间:2023-12-29
  • 通风排烟图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼此...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:114 时间:2023-12-28
  • 通风排烟图片1

    防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:98 时间:2023-12-20
  • 通风排烟图片1

    通风与防火排烟系统施工图内容 一、常用图例符号 二、标注 (1) 定位尺寸标注 平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。 (2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。 1)圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。 2)矩形风管规格用截面尺寸用“截面宽×截面高...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:141 时间:2023-12-18
  • 通风排烟图片1

    一、防烟与排烟的变化 01 防烟分区的变化 地下车库防火分区最大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。一般情况,对于一、二级耐火等级的建筑,该最大允许面积为2000m2,且如果车库内设有自动灭火系统时,面积还可增加一倍,由此带来的一个重要结果就是防烟分区面积的大幅度增加。 由于防烟分...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:159 时间:2023-12-15