排烟更新时间:2025-01-03 02:56:23

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:21 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:29 时间:2023-08-31
  • 通风排烟图片1

    一、错误的连接方式 1. 使用弹簧夹连接 2. 采用顶丝卡(U型紧固螺栓连接) 二、规范现状 1. 07K133 图集 《薄钢板法兰风管制作与安装》(07K133)图集中,提出了弹簧夹、顶丝卡等连接方式,同时也明确了:“ 本图集不适用于圆形风管和消防排烟管 ”。 ...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:91 时间:2023-08-30
  • 通风排烟图片1

    由于火灾中的热烟气扩散速度较快,在布置通风和空气调节系统的管道时,要采取措施阻止火灾的横向蔓延,防止和控制火灾的竖向蔓延,使建筑的防火体系完整。规定通风和空气调节系统的布置,横向尽量按每个防火分区设置,竖向一般不大于5层。 通风管道在穿越防火分隔处设置防火阀,可以有效地控制火灾蔓延,在此条件下,通风管道横向或竖向均可以不分区或按楼层分段布置。在住宅建筑中的厨房、厕所的垂直排风管道上,多...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:171 时间:2023-08-28
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:44 时间:2023-08-24
  • 通风排烟图片1

    摘要 排烟房间排烟和补风的质量流量相等,但温度不相等,且温度相差越大,排烟和补风的体积流量相差越大。目前工程实践中补风量普遍按照规范下限取排烟体积流量的50%进行设计,与排烟温度没有关系。根据GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,高大空间(净高大于6 m)的烟层平均温度需要计算确定,并且可以通过改变储烟仓深度进行调整。通过计算可知,在不同...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:77 时间:2023-08-24
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:42 时间:2023-08-24
  • 20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:267 时间:2023-08-20
  • 一、系统部件检查、测试 (一)风管 2. 强度和严密性 ( 1 )风管应按系统类别进行强度和严密性检验。 ( 2 )排烟风管应按中压系统风管的规定。 3. 制作和连接 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于 3mm ,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:56 时间:2023-08-18
  • 通风排烟图片1

    防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1.自然排烟。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:63 时间:2023-08-17
  • 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:48 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1

    一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:74 时间:2023-08-07
  • 请教一下吧里的大神,镁质复合风管有没有什么规范要求,它是否满足防排烟的设计规范。 目前市面上的双面彩钢镁质复合风管,彩钢厚度0.2mm有什么依据吗? 有没有什么依据推翻这种风管,使用镀锌铁皮风管呢?...查看详情

    用户:wx_1624071288437 浏览量:41 时间:2023-08-03
  • 通风排烟图片1

    自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定: 1、自然排烟窗(口)应设置在储烟仓以内; 2、净高不大于 3m 的走道和室内空间, 自然排烟窗(口)可设置在净高度的 1/2 以上; 3、自然排烟窗(口) 的开启形式和方向应有利于火灾烟气的排出,设置在建筑物屋顶的自然排烟窗应采用对开式。 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限; 4、直通室外的疏散门, 其位于...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:79 时间:2023-08-03
  • 通风排烟图片1

    汽车库、修车库排烟系统的设计应符合下列规定: 1、除本指南另有规定外,汽车库、修车库排烟系统的设计按照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 的规定执行; 2、当汽车库、修车库采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、洞口等作为自然排烟口,并应符合下列规定: ①、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 2%; ②、自然排烟口距防烟分区内任一点距离不应大于 3...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:26 时间:2023-08-03
  • 暖通工程施工图片1

    一、通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:121 时间:2023-08-02
  • 控制要点 一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋管不致变形),防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm,管...查看详情

    用户:葡萄柚绿江南岸 浏览量:76 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。 ...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:164 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    以下场所或部位可不设置排烟设施: 1、疏散走道长度不大于 20m、 每个单元总建筑面积不大于 200㎡且每个房间建筑面积均不大于 50m2、 单元之间采用实体防火墙分隔的仅为一层的住宅地下室; 2、除有人员值班且建筑面积大于或等于 50㎡的控制室外, 空调通风机房、变配电室、 消防及生活给水泵房、 热力站、 电制冷机房、 空压机房等类似无可燃物、无人员长期停留的机电设备用房; 3、冷库冻结...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:37 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:43 时间:2023-08-01