平衡更新时间:2025-01-16 10:15:56

本专题为土木在线平衡设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与平衡设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 过热 过热是变频器故障中一种比较常见的故障,主要原因是因为周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,电动机过热。 实例:一台ABB ACS500 22千瓦变频器,客户反映在运行半小时左右跳“OH”。 维修分析:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能是因为变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机,风...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:565 时间:2015-06-23
  • 1、三相负荷不平衡对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:866 时间:2015-06-23
  • 隧道工程图片1

    1 概述 迎宾三路为上海虹桥交通枢纽“十三横九纵”地面干路网之一,同时与仙霞西路隧道、SN10路构成了枢纽内部环路系统,作为沟通东西航站楼两侧最直接、便捷的通道之一,迎宾三路隧道的建设对于形成虹桥综合交通枢纽配套路网的框架有着重要的意义。隧道的工程地理位置,见图1。 5220237 图1 工程地理位置图 隧道西起申昆路,往东依次上跨规划轨道交通5号线盾构区间,下穿5号线出入场线到达西端工作...查看详情

    用户:sitc12733 浏览量:1648 时间:2015-06-22
  • 隧道工程图片1

    1 概况 外滩通道工程位于黄浦区、虹口区,为地下两层机动车通道,是上海中心城区规划的三条南北向主干道之一的东线重要组成部分。工程南起老太平弄及中山南路交叉口南侧,沿中山南路、中山东二路、中山东一路向北,至外白渡桥下穿越吴淞江、再穿越天渡路后向北转入吴淞路,在吴淞路东侧设吴淞路出入口即转为地面道路,终点位于武进路和吴淞路交叉口。另在延安东路和长治路各设一出入口匝道。 天渔路到福州路的区段工程...查看详情

    用户:jdtg63477 浏览量:848 时间:2015-06-22
  • 隧道工程图片1

    建设大直径公路隧道成为解决城市中心区交通拥堵的一种趋势。超大直径盾构法隧道施工技术对盾构本身提出了全新要求。 上海外滩通道工程从天潼路至福州路段,为上下二层各三车道的圆形隧道,全长约为1098m,采用∅14.27m的土压平衡盾构施工。隧道结构外径13.95m,隧道的最小覆土厚度仅为8.52m,约为0.6D,属于浅覆土施工。2009年1月开始盾构施工(图1),2010年3月底建成通车。 521984...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:1135 时间:2015-06-22
  • 10千伏配电网由于线路较长,路径情况复杂,用户较多,有时因外力破坏、用户设备维护、操作不当损坏等,引起线路跳闸或单相接地的现象较多。怎样迅速判断故障性质,查找和隔离故障点,迅速缩小停电范围和缩短停电时间,是供电企业长期探索的一个课题。江苏宿迁供电公司通过深入研究,在解决线路故障方面进行了一些有益的探索。 类型判断 当线路发生故障时,首先要判断故障类型。一般说来,有以下几种情况:一相电压降低但不...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:415 时间:2015-06-21
  • 在我们的电力工作中,常会遇到三相电压不平衡的异常情况,而引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线、谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。 一、 断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:870 时间:2015-06-17
  • 农村低压电网改造后低压电网结构发生了很大的变化,电网结构薄弱环节基本上已经解决,低压电网的供电能力大大增强,电压质量明显提高,大部分配电台区的低压线损率降到了11%以下,但仍有个别配电台区因三相不平衡负载等原因而造成线损率居高不下,给供电管理企业特别是基层供电所电工组造成较大的困难和损失,下面针对这些情况进行分析和探讨。 一、原因分析 在前几年的农网改造时,对配电台区采取了诸如增添配电变压器数...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:682 时间:2015-06-17
  • 我们只要把热源、热网、换热站、用户作为一个统一的体系进行分析采用多变量复合控制法,其控制效果及稳定性会大大提高。就是由调度监控中心计算机把热源和各个换热站测量的数据统一进行分析处理,既考虑各个换热站的调节反馈变化情况,又考虑整个热网及热源总的变化情况,由热源厂或调度中心进行主动调节,实现整个热网的动态平衡调节,做到尽可能的节能运行。现提出以下两种供热调节控制方式供大家讨论: 一、供回水平均...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1777 时间:2015-06-15
  • 道路工程图片1

    气压平衡顶管机是用压缩气体来保持挖掘面的稳定,这些压缩气体具有一定的压力,可以抵抗地下水压力、土体压力。它与其他顶管机使用的平衡介质差别大,空气是非常轻而密度不可调节,且空气本身的渗透性较好,在土中容易渗漏。 5197178土压式顶管机特点 5197178...查看详情

    用户:ulpe50838 浏览量:990 时间:2015-06-13
  • 供配电技术图片1

    近年来,出于节能环保的考虑,配电网终端供电系统中电力电子变换装置应用越来越广泛,如照明、办公、空调、电梯等相关供电系统,但这类非线性电能变换装置在改善用户端电能质量同时,往往诱发配电网侧谐波及无功电流问题,线损、中线及变压器过热、电表计量不准,甚至保护误动作等现象时有发生。传统无源滤波及投切电容器补偿尽管能够解决上述问题,且成本较低,但无法实时连续调节,存在过补偿、无功倒送甚至诱发配电网谐振可...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:577 时间:2015-06-10
  • 暖通节能设计要点之水力平衡装置的设置: 在采暖与空调水系统中合理地设置水力平衡装置,是一个解决系统水力失调、降低系统能耗、创造舒适人工环境的全新解决方案和有效的技术措施,其设置原则如下: (1)对于定流量系统,设计人员应首先通过管路和系统设计来实现各环路的水力平衡,即“设计平衡”;当由于管径、流速等原因的确无法做到“设计平衡”时,应考虑采用静态(手动)水力平衡阀通过初调试来实现水力平衡的方式;当设...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1208 时间:2015-06-06
  • 自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:949 时间:2015-06-05
  • 1. ETAP的不平衡潮流计算系统不平衡被认为是影响电能质量的一个因素。ETAP软件是一个高效的不平衡潮流分析软件。它可以详细的模拟一个特殊的配电系统。配电系统有一个相关的不平衡性,它由三相、两相和单相的网络元件混合产生,包括了不平衡负荷和并联导纳。因此,一个不平衡潮流分析成为首选的解决办法。 ETAP不平衡潮流分析程序计算母线电压、分支功率因数、电流和贯穿电功率系统的个别相功率潮流。这个模块考虑...查看详情

    用户:co1432882149802 浏览量:1038 时间:2015-06-05
  • 1、积极影响 现有的跨流域调水工程不但解决了水资源丰富地区的洪水问题,还有效地减轻了地区性的生态危害。就以原苏联为例,他们实行的北水南调不仅可以提供业用水,而且很大地缓解了水位不稳定对环境产生的影响。如今,中国的“南水北调工程,同样解决了南北两地水资源不平衡的问题。除此之外,大型的水库有抵抗沙涝的作用,增加了库区空气的湿度,有利于周边绿色植被的生长,使周边环境得到很大的改善,进一步保护生态...查看详情

    用户:mjmj896 浏览量:478 时间:2015-06-05
  • 桥梁工程图片1

    5177087 5177088 5177089 5177090 5177091 5177092 5177093 5177094 5177095 5177096 5177097 5177098 5177099 5177087 5177088 5177089 5177090 5177091 5177092 5177093 5177094 5177095 5177096 5177097 5177098 ...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:444 时间:2015-06-03
  • 土建工程造价图片1

    5160418 导读 在工程量清单招标中,大多实行低价中标模式的形势下,工程量清单中出现的不平衡报价现象也就非常常见。对承包人来说,不平衡报价是一种投标策略,而对发包人来讲,若不能及时准确识别与提前防范不平衡报价,将来不可避免会陷入到低价中标,高价结算的困局。工程量清单不平衡报价有哪些?请看下文。 什么是不平衡报价? 不平衡报价是指一个工程项目总的报价基本确定后,通过调整内部个别部分项目...查看详情

    用户:weibo_1429067125162 浏览量:611 时间:2015-05-28
  • 地基基础图片1

    桩基承载力自平衡法测试,是将一种特制的加载装置--荷载箱,在混凝土浇筑之前和钢筋笼一起埋入桩内相应的位置(具体位置根据试验的不同目的和条件而定),将荷载箱的加压管以及所需的其他测试装置(位移、应变等)从桩体引到地面,然后灌注成桩。到龄期后由加压泵在地面向荷载箱加压加载,使得桩体内部产生加载力,通过对加载力与这些参数(位移、应变等)之间关系的计算和分析,我们不仅可以获得桩基承载力,而且可以获得每层土...查看详情

    用户:ougankeji 浏览量:817 时间:2015-05-27
  • 求助桥梁基础承载力测试问题,对于桥梁基础,由于基础尺寸较大,并且测试环境比较差,是怎样确定其基础承载力的?用堆载或是锚桩法感觉不现实啊,网上查到可以用自平衡试桩法,对其测试原理不太懂,求高手指点。...查看详情

    用户:qq_1432701229630 浏览量:462 时间:2015-05-27
  • http://image.co188.com/upload/original/37/1432003137.jpg 问题一:一级泵与冷水机组已经对用设置,机组出口是否还有必要设置电动阀?若是主机侧定流量,机组出口有没有必要设置定流量阀或者静态平衡阀,是出入什么考虑?如果是主机侧变流量,这位置是否需要考虑相关平衡措施? 答:如果主机侧与水泵不是母管制并联连接的话,主机与水泵直接串联,由于一般情况下主机...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:11023 时间:2015-05-19