本专题为土木在线负荷率设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷率设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点? 比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器,80KVA可以吗? PS这个帖子的内容昨天发了三遍都要审核,也没有敏感词,真是无语了。。。。。。。。。。...查看详情
2500kva变压器。记录表需要计算负荷率=时均负荷÷高峰负荷,请问这个高峰负荷是变压器2500kva这个数吗。我们每小时电量都计算最高的一次是1020度电。当天的时均负荷是942.5度。要是高峰负荷按当天里用电的最大数字算出负荷率是92%这坑定不对呀。 5054120...查看详情
中央空调都是按7℃出水12℃回水的标准来设计的。但是在实际使用过程中由于天气条件以及末端负荷的影响,可能7℃出水只有9℃回水,而且负荷率也比较低。利用变频改变电动机转速,使流量减小,温差及负荷率上升。那么我想请教下温度是如何变化的?频率下降5Hz后,回水温度大概从9℃拉到多少?负荷率呢?会不会导致出水温度7℃也上升?有没有这方面的公式?另外如果出水温度设定在11℃,回水只有12℃,即使只有1℃的温...查看详情
①按稳定负荷计算发电机容量; Sc1=a(P∑/η∑/cosφ) 式中 P∑——总负荷(kW); Pk——每个或每组负荷容量(kW); ηk—一每个或每组负荷的效率; η∑——总负荷的计算效率,一般取0.82~0.88; α——负荷率; cosrφ---发电机额定功率因数,可取0.8。 式中:(P∑/η∑/cosφ)其含义是指:设备的总计算视在功率; a——负荷率的含义是:发电机实际发出的功率与额...查看详情
为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完 假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站 T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80% 问题来了: 第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范 当T1断开的时候,T...查看详情
请教变压器的负荷率为什么不宜大于85%?如果满负荷运行,会出现什么后果?请高手解答下,先谢过了...查看详情
为满足规范GB 50052—95第3.0.6条的要求,必须按照一、二级负荷占总负荷的比率来选择变压器的负荷率。 设二台变压器容量为Sl和S2,一、二级负荷占各自变压器总负荷的比率分别为m1和m2,变压器的负荷率分别为h1和h2,忽略功率因数的差异,备供变压器负荷率为h3。则有:m1h1Sl+m2h2S2≤h3S1或h3S2。 根据上节所述。尽量选择二台变压器容量相等,即S1=S2,则有:m1h1+...查看详情