车库应急照明更新时间:2024-12-17 11:45:41

本专题为土木在线车库应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、 消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备,以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,应符合下列规定:1 Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电;2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电;3 Ⅳ类汽车库和Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可采用三级负荷供电。 二、 。消防用电设备的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置。消防用电设备应采用专用供电回路,其配...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:568 时间:2022-09-01
  • 众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电...查看详情

    用户:大梦如风 浏览量:2331 时间:2017-11-11
  • 关于地下车库 消防应急照明回路 设计 吊杠日光灯1.2m长,这种灯具必须是消防备案的吗?必须加防火玻璃罩吗?必须送检吗?...查看详情

    用户:an3830204 浏览量:891 时间:2015-11-12
  • 安徽一个项目, 多层住宅,下面有个半地下的汽车库,分割成一个个小间,消防审查要求按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.4条执行,需设置应急照明跟疏散指示。个人认为,分割成小间之后,面积才20多平,做应急照明是否太过苛刻,求有过这类问题的大神们解答!...查看详情

    用户:jeason484 浏览量:6936 时间:2015-06-11
  • 安徽一个项目, 多层住宅,下面有个半地下的汽车库,分割成一个个小间,消防审查要求按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.4条执行,需设置应急照明跟疏散指示。个人认为,分割成小间之后,面积才20多平,做应急照明是否太过苛刻,求有过这类问题的大神们解答!...查看详情

    用户:jeason484 浏览量:1029 时间:2015-06-11
  • 如题:在车库内的车道上要设置应急照明。 但:车道上的灯是直接从应急照明配电箱微型断路器出来,后面不再设开关了。 那,这样的话,还需要强启吗? 参考的考虑: 1、强启是为了避开后面的开关。比如楼梯间是有声光控开关,万一声光控开关处于关闭状态,复电时也不亮,所以通过强启线取相线的电到灯。 2、一般疏散指示:没有开关,是不用强启的。 那么:这样的话,车道的灯,也应该不用强启,对吗?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:7629 时间:2015-01-26
  • 地下车库并不是每个防火分区都有配电间的,那大家做的项目应急照明配电箱及其他消防设备配电箱安装在什么地方?明装还是暗装?防火措施和隔离、消防防水措施都是如何考虑的? 有些工程地下层几层为项目功能区防火分区的面积很小的地方有限呢,呵呵 ~~ 我看车库不少项目都是挂在外墙明装的,你是怎么考虑的呢?...查看详情

    用户:双鱼佩 浏览量:11396 时间:2013-05-13
  • 我是甲方的,公共走廊和地下车库全部采用应急照明灯具的话,灯具的造价就高了,电缆应该是节省了;分普通和应急照明的话正好应该相个反吧?这是我的理解,我们现在3万、5万平米的两个项目分别用了这两个类型,请教各位前辈选哪种类型的好些(关键是能省钱又能满足要求,呵呵)?...查看详情

    用户:theolivetree 浏览量:9930 时间:2011-12-25
  • 因大车库可只在双电源箱处设断路器,灯分布中间区域无需设开关。那么,可否只在配电箱处设断路器及接触器,接触器后只接出3*2.5三线?同样是双电源、同样实现了灾时强切,我认为是可以的。...查看详情

    用户:xjg2010 浏览量:10933 时间:2011-10-12
  • 地下车库应急照明必须是与消防联动连接吗?车库设计采用的是集中控制。可是在接登末端必须要三根线吗?...查看详情

    用户:gudulang0107 浏览量:1665 时间:2011-10-10
  • 审图建议首层车库设应急灯(汽车库 修车库 停车场设计防火规范gb50067-97 9.0.4 除机械式立汽车库外,汽车库内应设火灾应急照明和疏散指示标志),该车库为敞开式车库,只停8辆汽车,连个走道都没有,停车走两步就是室外。审图是不是太扣字眼了。请大家给点意见,加还是不加。...查看详情

    用户:xuxizhong 浏览量:2644 时间:2011-09-14
  • 请大家帮忙回答一下,地下车库车道用的单管线槽灯带,灯槽内应急照明和普通照明线路如何区分?单管灯槽的尺寸如何确定?...查看详情

    用户:mofei269352753 浏览量:11399 时间:2011-07-08
  • 一般地下室应急照明有自带蓄电池的日光灯,这种灯具需不需要单独穿一趟线做蓄电池供电用?...查看详情

    用户:feilong8103 浏览量:1597 时间:2008-07-14
  • 在设计中一层或地下车库,上为商业或住宅,车库为每个单车位一个库,是否设应急照明?...查看详情

    用户:白桦树 浏览量:1738 时间:2007-10-12
  • 请教各位:车库应急照明为双电源,同时有EPS系统,还需要做消防联动强制性启动应急照明吗?...查看详情

    用户:shandm_0 浏览量:1839 时间:2007-08-20
  • 对于地下汽车库,一般都会在照明箱内的空气开关控制,就是说,没有双控开关, 这样的话,L消接在哪里?是直接接到灯具上还是在照明箱内与L并接?...查看详情

    用户:ted160 浏览量:7502 时间:2006-06-15
  • 照明工程图片1

    工程为地下车库,7000平方米,内设消防报警控制室,应急照明电源每个防火分区设置一EPS集中供电,我设计思路见下图:设备房间可控,火灾时强起(L1,L2,N);疏散指示标志灯具距地0。8米安装,增加一PE线(L1,L2,N,PE)。审图中心的意见是:应急照明接线除正常照明外均为长明状态。偶有点迷糊,请大家看看偶错在哪里啊! 1648783...查看详情

    用户:chjntiger 浏览量:4281 时间:2005-12-03
  • 在看了zhjason1930 的大作后,获益匪浅,现在我把自己最近做的一个住宅小区地下室的应急照明设计做下分析,并希望各位大虾多多指点 建筑概况:该小区地下室面积为一万一千平方米,有车位数296个,属于2类地下汽车库 供电方式:该地下室设有一个专用变配电室,两路10KV进线(引自不同开关站) 变配电室情况:设有两台10KV/0.4变压器,变压器分列运行,中间设联络柜 原来设计情况(以前地下室不是我...查看详情

    用户:popppwp 浏览量:1567 时间:2005-08-02