想知道现实中压力是怎么算的额,我们这都不算水头损失,不知道别的设计院怎么算的,还有减压一直不懂,求大神赐教...查看详情
住宅是人类生存必不可少的居住场所, 正确处理好住宅设计中的消防给水问题, 直接关系到人民的生命和财产安全, 同时也影响到住宅建设的可靠性。现就中高层住宅消防给水的设计问题做如下探讨。 1 中高层住宅室内消防给水的设置原则及范围界定 1999 年6 月1 日开始实行的《住宅设计规范》(GB50096—1999) , 将住宅按层数划分为以下4 类: 低层住宅为1~ 3 层; 多层住宅为4~ 6 层...查看详情
1前言 某商住楼由五栋10-15层的小高层建筑组成。其地下1层为车库以及设备用房;1、2层为卫生院、会所、商场等;3层为管道转换层;4层以上为标准层住宅。住宅每层面积650m2,六个单元,共计300户。该小区总建筑面积为32000m2,建筑高度为48.50m。 2 给水设计 2.1 用水量及水源 该小区地下室及裙楼最高日用水量为60m3,塔楼(住宅)部分300m3,总计360...查看详情
图纸简介: 本图为高层住宅类建筑给排水图,图纸包括各层给排水平面图、给水、排水、消防系统图及大样图等。 投稿网友: kkpinoa2011 上传时间: 2014-06-06...查看详情
图纸简介: 某住宅分户型空气能热水器的中央供水布置,不间断供热水。内容新颖,作图清晰。 投稿网友: drfwe 上传时间: 2014-06-06...查看详情
1、某商住楼由五栋10-15层的小高层建筑组成。 其地下1层为车库以及设备用房;1、2层为卫生院、会所、商场等;3层为管道转换层;4层以上为标准层住宅。住宅每层面积650m2,六个单元,共计300户。该小区总建筑面积为32000m2,建筑高度为48.50m. 2、给水设计 2.1 用水量及水源 该小区地下室及裙楼最高日用水量为60m3,塔楼(住宅)部分300m3,总计360m...查看详情
图纸简介: 图纸包括给水、排水系统图,比较典型和详细 投稿网友: tmzxdys108 上传时间: 2013-09-17 图纸省份: 辽宁...查看详情
图纸简介: 山东某高层住宅给水排水工程,图纸内容包括:设计说明、地下室的给排水和自喷平面图、各层的给排水平面图、屋面雨水图、给水系统图、排水系统图、消火栓和自喷系统图等。 投稿网友: zhaoxue53524909 上传时间: 2013-08-28...查看详情
20万平方住宅小区,一半是11层住宅,一半是18层住宅,1~5层市政管网给水,增压给水设备如何设置?请大家提供宝贵意见。...查看详情
4208013...查看详情
浅谈小高层住宅群消火栓给水系统的设计 作者:cqq981 简介: 介绍了小高层住宅群消火栓系统设计动态,并提出与生活给水系统合并,有可靠备用电源的变频或气压给水系统可不设屋顶消防水箱,还建议修订有关消防设计规范的内容。 关键字:小高层住宅群 消火栓给水系统 设计 1 前言 近几年来,小高层住宅群设计风靡全国,顺德地区也渐渐出现了例如信合花苑、雍景豪苑、嘉信城市花园等热销的小高层住宅楼。最初...查看详情
新建高层住宅生活给水技术探讨: http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76765...查看详情
小高层住宅生活给水方式的选择: http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76742...查看详情
编制日期:二00五年六月十三日 1、工程简介 高层住宅一户一表安装工程。由公用建筑设计研究院设计,建筑地点位于一小区内,共四座高层,每座18层,住宅总户数485户。 2、工程范围 本安装工程此次包括: 2.1.dn63—dn25PP-R管道的安装; 2.2.一户一表的安装; 2.3.水表远传系统; 3、工程特点 本工程属于高层住宅一户一表给水及远传系统,方便业主查表收费的使用十分重要,因此我公司根...查看详情
没有电气规范说不可以??,但是大家又不在给水管道井里放照明? 为什么???...查看详情
某高层住宅4-18层定为给水系统的高区,高区最低层是否一定要加装减压阀?...查看详情
18层的高层住宅其中一至三层为框商店,四层及四层以上为住宅,现在遇到一个问题,就是四层以上的住宅的排水管,在四层以上可以沿墙敷设,到了三层填充墙都给去掉了,这样就导致排水管悬空在那里了,四层以上的排水管选用螺旋管,如果要拐弯的话,该怎样处理(选用特殊配件?)?再一个问题就是,给水考虑分三个区,其中中区是高区经过减压阀减压供给,不知道减压阀的安装需要多大的空间?在设计中需要提供减压阀的哪些数据??请...查看详情
急问:一个小区有几栋高层,最高的30层98米,最低的26层76米,现选用2台变频泵供水,扬程分别是135米和80米。在14层42处开始分区,采用层间减压方式,请问最高栋和最低栋需要减压的是哪几层?怎样计算的啊?还有更好的供水方法吗?麻烦各位指教。...查看详情
一幢12层住宅,用水泵供水,设计在每个楼层都装了一套减压装置,请问,是否可以只在顶层和六层各装一个,分别供7-12层和1-6层?...查看详情
大家好,关于高层住宅中给水方式多采用变频泵供水,但是也有人采用水箱供水,我知道各有各的好处,但是希望大家能给我点建议,哪一种方式更好,理由是什么? 谢谢大家的指点了!...查看详情