知识点:架空绝缘配电线路 1雷击断线机理 配电线路上的雷电过电压分直击雷过电压和雷电感应过电压两种。 直击雷过电压由雷云放电击中架空绝缘线路产生,因配电线路绝缘水平低、相间距离小,直击雷可能击中一相或同时击中多相,容易造成相间短路。 雷电感应过电压由雷电击中架空绝缘线路附近大地或者地面上物体通过电磁感应在线路上产生,三相导线上的雷电感应过电压极性相间、幅值相近,可能引起单相闪络或发展成相间短路。 ...查看详情
知识点:绝缘配合 1.绝缘子串中绝缘子片数的确定 线路绝缘子串应满足三方面的要求: a.在工作电压下不发生污闪; b.雨天时在操作过电压下不发生闪络(湿闪); c.具有一定的雷电冲击耐压强度,保证一定的线路耐雷水平。 通常,线路绝缘子串按照下面的流程进行片数的选择: 1)根据机械负荷和环境条件选定所用悬式绝缘子的型号; 2)按照工作电压所要求的泄漏距离选择...查看详情
架空配电线路在下理解是不需按DL/T5222的21.0.9条的要求增加零值绝缘子(但参考答案中增加了零值绝缘子),也不知道在下这样的理解是否正确?...查看详情
今天我们公司(地方电力,大家不要笑)用绝缘摇表测量测一条110kv新线路(28km)的绝缘电阻,测出结果大概有上千兆欧,但是前几个星期有条35KV(5km)的线路也是用同样的方法测,只有1-2兆欧,有相对你甚至只有0.5兆欧,但是居然还是正常送电了。所以今天我就郁闷了,怎么35kv线路与110kv线路的差距这么大?有用摇表测架空线路这种做法吗?有相应的规定或者经验值吗?很不理解。@yiwen@@y...查看详情
35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位高手指点指点!!!!...查看详情