如果不能满足消防强启,请大神指正,谢谢6244566...查看详情
由于对消防规范及供配电负荷分级未做了解,项目一次消防施工时只知道有“消防强启”这一要求(消防强启:意思就是强制启动应急照明灯具),至于为何要有这样一个功能也未深究过。随着不断学习直到今天影院二次消防施工,又要实现“消防强启”这一功能,细想下我对这一功能的用意实感疑惑。按照中南设计院(项目总设计)设计的应急照明是属于一级负荷,(这个影院强电设计师真是懒直接照搬中南设计院的强电设计说明,所以我在这里也...查看详情
5776745图中应急照明灯具带蓄电池,强启开关设置在断路器下端是否合理?工作原理是怎么样的,求大神答疑? 5776745...查看详情
应急强启的由来和原理所谓应急照明,是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后,由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)8.9.1.4条,“对消...查看详情
应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。 4x1.5和4x2.5的都是什么线? 求大神们解答。 5369246...查看详情
请问一下各位前辈,哪里有应急照明强启二次控制的图? 在哪本图集里面呀? 急用,却一直找不到啊。。。 或者有图的也请分享一下?(之前找了一些,发现每个人的做法还是有些差别的。有点弄晕了。特别是,控制里面需要不需要手动控制按钮这部分?很多人都没有设的。)...查看详情
{疑问} 某一多层公建带一层地下室,现仅地下层有机械排烟,请问可以仅在地下一层设置火灾自动报警系统吗?如可以,地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动? 1)一多层公建和一层地下室完全不发生关联,此多层公建是否设置火灾自动报警系统与该地下室无关。 但JGJ 16-2008 另有规定,且2009年《民规》研讨会纪要还坚持正确的有下款奇葩规定: JGJ 16-2008 4921748 ...查看详情
刚做了一个学生公寓,没有火灾报警,应急照明按规范双电源供电,设了双电源切换的配电箱并加了强启的接触器,就是没有信号,咋办?...查看详情
本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑 一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。 地上5层,地下一层为仓库。 总面积7200多平米。 有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。 要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。 如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?...查看详情
做一个11层的小高层,没有火灾自动报警,开始我在走廊里用声控灯控制带蓄电池平时 应急双用灯,后来被审图提出来说 我的在消防的时候不能强制点亮 ,问网友们说把声控开关换成普通开关就可以了,但是就做不到节能了,这时候我有点糊涂了 为什么换成普通开关就能强制点亮了?...查看详情
4437715 图中是带智能控制的应急照明图,疑问有两点: 1、为什么有两路消防强启(消防强启1、消防强启2); 2、为什么有3条火线; 望指教,谢谢! 补充1:负载有应急照明灯和标志灯(不带蓄电池)。 补充下图:原来如此 4441725 本帖最后由 losihg2009 于 2012-1-6 18:26 编辑 ] 4437715 4441725...查看详情
请问下有主接点是常闭接点的交流接触器吗?主要是想利用这中接触器来控制应急照明的充电线,平时闭合充电,消防火警时主触点断开以达到强制点亮的目的,这样设计合理吗? “交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。” 有的话是什么型号...查看详情
41562734156274 在这里推荐一种新的方法,采用KUDOS系列电子开关当中的有双火线功能的电子开关最有助于解决此类需要。这个系列的双火线开关有许多种,可选面非常宽。 下面举一例做介绍: 1、 双控制双火线延时开关 此开关也适合做节能开关使用。它集普通的开闭式开关与延时开关为一体,面板(见下图)上有一个按键,类似于一般的按键式延时开关,但是通过这一个键可以实现两种控制。短促的按这个键,开关...查看详情
正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!...查看详情
翻遍所有规范,规范里没有关于应急强启的条文, 想必大家在设计的时候都用强启吧,不管什么地方的应急照明。 我个人的理解是,发生火灾的时候:1、切断火灾范围内所有的非消防用电。2、同时要开启应急照明。 但是并不是所有的应急照明都要强启,强启点亮应急照明的部分主要是疏散通道及一些需要疏散的地方,而像配电房、消防电梯机房等等这些地方就不需要强启了吧,这些地方可以人工打开应急照明。 个人觉得强启应急照明对施...查看详情
一个小型民用建筑,审图要求做非消防断电以及应急照明强启 疏散照明灯具根据民规,是设置为常亮的,失电时蓄电池供电,何必再做强启呢。备用照明我用的是双头应急灯,也是自带蓄电池的。整个建筑没有任何受翘班开关控制的火灾应急照明,那是否还要做应急照明强启呢?? 另外,疏散照明受电源条件所限,没单独做一个照明箱,而是配成一个回路和普通照明在同一个照明箱内,在非消防断电后,照明箱没电了,疏散照明只能靠自带蓄电池...查看详情
应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启? 本人新手,请大侠指点....查看详情
应急照明箱什么情况下要做消防强启?? 信号是在应急照明箱位置设置还是在消防控制室设置?...查看详情
高层住宅(30层,100米以下),楼梯间和走道照明采用双路电源供电,一路来自小区变压器,一路来自柴油发电机配电屏,部分灯具配有蓄电池(应急时间大于20分钟)作为应急照明,请问在火灾自动报警系统中 1,是否还需要设置非消防电源切断? 2,另外是否需要设置消防应急照明强启功能?...查看详情
请问天晴姐姐,应急照明强启相线时用的双控开关改为断路器行吗?我做的一个大超市,两层的,每层面积是2600平方米。应急照明作为平时照明的一部分。我选用断路器作为照明开关。这样行吗?谢谢...查看详情