一、土壤式地源热泵空调系统设计 1.水平与垂直埋管 2.地下换热器设计 串联方式 并联方式 单一流通通路,空气容易排除需较大直径管子,换热量较大,但成本高,适用于小型的系统。 可使用较小的管径,成本低,设计安装必须注意保持较高的流体流速,以充分排除空气应同程设计,各并联管路长度一致。 垂直U型埋管并联系统实例 认识埋管材料 UPVC PB PP-R PEX ABS 铝塑复合管PE/AL ...查看详情
一、总体设计原则 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的制热量作为选择水源热泵机组的依据。⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵消。⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按...查看详情
场子一共是二层楼 总长度为43米,宽度为7.8米,走廊宽是2米,楼梯间厂7米,宽5.8米 一楼十间房子面积是3.5*5.8,二楼和一楼一样,整体建筑面积是670.8 南边还有六间平方其中32m2两件,50㎡两间,33㎡两间,整体无保温 需要制冷供暖整体面积900。8㎡,看看怎么设计...查看详情
大家好,以下方案,需如何考虑系统设计? 设备额定制热工况: 水源侧进水温度:37℃,水源侧出水温度:20℃; 使用侧进出水温度:50℃/55℃; 水水涡旋机组,采用涡旋压缩机,R134a冷媒,两器采用壳管式换热器。 我目前采取的措施有两点: 1、MOP膨胀阀; 2、减小蒸发器水流量,减少蒸发器面积。 但我对用户侧低温启动仍存在疑虑,请教各位,是否还有其他考虑之处? 谢谢。...查看详情
此工程水源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家的技术要求进行考虑。用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源冷热水机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与冷热水机组实现“一对一”供水,又可互相调节互为备用。 对于水源冷热水机组来说其实现夏冬季节制冷供暖的转换,是通过水路系统阀门的转换来进行的,夏季用户侧通过蒸发器回路供应冷冻水,冬季用户侧则通过冷凝器回路供...查看详情
摘要:介绍了室内风机盘管、水源水系统、机房、空调自控等方面的设计。阐述了系统设计的技术要点,分析了系统的初投资和运行费用。该系统自投入运行以来,效果良好。 1工程概况 本工程为2栋节能型住宅建筑,位于北京市海淀区某学院住宅区内。总建筑面积18744m2,层高2.8m,建筑总高度20.7m,地下1层,地上6层半(6层为复式结构),顶层北半部为露台,小区共有167户。本工程采用水源热泵空调系统...查看详情
汕头澄海人民医院是汕头市政府直接投资。医院项目位于汕头市澄海区澄城环城北路,地处老城区,交通便利、人流、车流量大,是城区中心,地理位置十分优越,是集医、教、研、防为一体的市级综合医院,是全市的医疗技术指导中心。 该项目医院占地1.8万平方米,建筑面积2.1万平方米,其中业务用房1.6万平方米;空调面积约1.5万平方米。设有内、外、妇产、儿、五官、传染、放射、检验、功能、理疗康复等20...查看详情
5111526 开利30HXC-HP螺杆式水源热泵机组,采用工作压力较低的HFC-134a制冷剂,提供热水温度最高60摄氏度。双回路、多机头结构增强能量调节性能及备机功能,带经济器。 5111527 换热器为单回路,一侧进水另一侧出水。两台机组一主一副,联机运行下侧换热器为冷凝器,上侧换热器为蒸发器。 5111528 5111529 5111530 5111531 5111532 511153...查看详情
5082751 5082752 5082753 5082754 5082755 5082756 5082757 5082758 5082759 5082760 5082761 5082762 5082763 5082764 5082765 5082766 5082767 5082768 5082769 5082770 5082771 [align=center...查看详情
图纸简介: 工程概况:本工程位于邢台市,建筑总面积22507平方米,地上8层,一层4.5m,二-八层3.6m。图纸内包含:通风空调设计施工说明,地下室通风平面图,一层空调平面图,二层空调平面图,三层空调平面图,四层空调平面图,五层空调平面图,六-七层空调平面图,八层空调平面图,屋顶送风机.排风机平面.剖面图,空调风管剖面图,一层.二层空调水系统图,三-八层空调水系统图.立管图,地下室水源热泵机房...查看详情
图纸简介: 这是某高层小区给排水工程水源热泵设计图,图纸包括:水源热泵设计说明,二层地下室水源热泵房布置平面图,二层地下室水源热泵房位置布置图,室外管线平面布置图,空调井管线平面布置图。 投稿网友: fshb22 上传时间: 2014-08-11...查看详情
图纸简介: 沈阳某建筑面积6000m2,供暖面积6000m2,热源均由一层的水源热泵机房供给。机房要求:1、设计热负荷70W/M2 ,总热负荷:420KW。采用一台水源热泵机组。图纸包含:设计说明、设备表、机房平面图、剖面图、轴测图、管道平面图等。 投稿网友: limingyue1982 上传时间: 2014-07-31...查看详情
图纸简介: 该工程一栋高层住宅,地下1层,地上23层。设计内容为地下车库通风防排烟设计,采暖设计。采暖方案采用低温地板辐射水源热泵系统。图纸包括:设计说明,采暖立管系统平面图,采暖平面图,小区管网平面布置图,车库防排烟平面布置图,热泵机房平面布置图,热泵机房平面系统图,采暖大样图等。 补充说明:该套图纸适合设计人员参考学习低温地板辐射水源热泵系统采暖设计。 投稿网友: ly900...查看详情
图纸简介: 该工程为水源热泵系统机房设计,分为高区与地区系统。图纸包括:设计说明,机房管道布置图,系统图,流程图,设备基础图。补充说明:该套图纸适合新手学习水源热泵系统原理。 投稿网友: wmc007 上传时间: 2014-07-11...查看详情
图纸简介: 该工程为一栋办公楼,两层地下室,地上23层。设计内容为中央空调设计及通风防排烟设计,人防通风设计。空调方案采用分体水源热泵系统,冷却塔设于屋面,水系统采用水平同程,竖向同程。图纸包括:设计说明,设备表,冷却水系统流程图及控制原理图,加压送风系统原理图,空调风平面图,空调水平面图,通风平面图等。 投稿网友: xtwsyt 上传时间: 2014-07-11...查看详情
图纸简介: 多版水源热泵空调机房设计图纸。图纸内容均是只包含机房设计部分,意在展示机房设计理念及泵站内设备的布置。图纸共计6套机房设计图纸,均包含平面图、基础图、接管图、系统图。部分包含设计说明的相关参数。 投稿网友: lyan0609 上传时间: 2014-07-01...查看详情
图纸简介: 本图纸为五台水源热泵中央空调机机房设计图,图纸包括设计说明、中央空调机房管线平面图、中央空调机房设备布置图、中央空调机房机组基础图、中央空调机房排水沟平面图。 投稿网友: wangjiansheng994 上传时间: 2014-06-26...查看详情
图纸简介: 本图纸为两台满液式水源热泵机组机房设计图,图纸包括设计说明、主要设备表、机房流程图、机房管线平面图、机房设备平面图、机房系统图。 投稿网友: liu-gj 上传时间: 2014-06-24...查看详情
图纸简介: 本图纸为检察院六层办公楼闭式水环水源热泵空调系统暖通设计图,图纸包括设计说明、空调水系统图、机房系统图、各层空调设计平面图、主要设备表。 投稿网友: huifeideai 上传时间: 2014-06-24...查看详情
图纸简介: 水源热泵流程图,图纸包括:系统工艺流程图,水源热泵系统工艺流程图,机房平面图,水源热泵机房平面图,水源热泵机房系统图等。 投稿网友: ranyonghong2008 上传时间: 2014-06-23...查看详情