厂房空调设计更新时间:2024-11-24 17:23:04

本专题为土木在线厂房空调设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厂房空调设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 工程概况 该项目为天津美资CTS 电子厂房,工程为2700m 2 的电子厂房及1600m 2 的办公室,由于厂方主要制造精密电路板,因此对厂房的空调参数需求较高,除了洁净厂房的要求之外,对恒温恒湿控制要求也比较高:全年温度22℃±2℃,相对湿度50%±10%。 2 工程的难点及重点分析 2.1 洁净厂房有较高的洁净度及压差要求 该项目洁净度要求:10...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:45 时间:2024-10-24
  • 中央空调图片1

    1 概况 该项目为综合性机加工及装备厂房,建筑面积约为2.7×104m,层高7.8m,共3层。每层厂房长225m,宽40m,分为左、右2个生产区(每层左侧生产区的面积约为4000m,右侧生产区的面积约为5000m 2 ),厂房要求设置空调、通风及采暖系统。 各层机加工生产区及组装区工艺要求为:夏季空调,干球温度不高于28℃,同时为保证加工精度,要求空气相对湿度不大于60%...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:81 时间:2023-09-15
  • 洁净空调系统图片1

    1.1一般规定 1.1.1 洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应根据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。 1.1.2 气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。 1.1.3 有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置: 1 运行班次或使用时间不同; 2 生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:367 时间:2023-05-25
  • 厂房空调系统该怎么设计...查看详情

    用户:别在这理发店 浏览量:18 时间:2023-05-15
  • 5843346 通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:1574 时间:2017-07-27
  • 近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan FilterUnit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按...查看详情

    用户:seellyy 浏览量:4186 时间:2016-05-13
  • 洁净空调系统图片1

    1、原有净化空调工程情况 1.1 简况 该厂房位于天津市开发区,建于1995年,主要生产半导体芯片。系统总面积1510m2, 其中空调面积385m2,净化面积1125m2,净化级别除黄光室为千级外,其余均为万级。 1.2 系统存在的主要问题 5370493 (1)厂房内只对千级间黄光室设围护结构, 其余房间均为敞开式,净化区域与非净化区混合在一起,系统较为混乱,难以控制和调...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1046 时间:2015-09-30
  • 水电站地下厂房透风空滑设计有其自身的特点,不同的水电站地下厂房透风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、经济、台理 节能。是每十从事水电站地下厂房透风空调最计职员其同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。 一、采热透风和空调室外计算参数 一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市或气象台站的气象资料进行修正,...查看详情

    用户:gvcd_33308 浏览量:409 时间:2015-08-15
  • 1 概况 宁夏小巨人机床有限公司为一种日合资企业,生产当前世界水平的数控车床和立式加工中心。系一智能化机床制造厂,其联合厂房包括机械加工车间、钣焊车间、立体仓库、装配车间及涂装车间等,其中涂装车间设采暖及补热风系统,为使产品精度达到工艺要求,其余车间均设中央空调;厂房总建筑面积12298m2,办公楼部分3014m2,空调面积共12119m2,生产厂房为轻钢结构复合彩色夹心板墙体及屋面,轨顶标高7...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:1010 时间:2015-07-30
  • 图纸简介: 此图纸为某千万级净化工业厂房暖通空调设计图采用蒸汽提供热源,冷冻水提供冷量。采用蒸汽加湿压力0.4PMA,空调器采用双热源表冷器,一路蒸汽换热,一路冷冻水换热。房间空气净化达到千万级的标准。 投稿网友: liuhuajianlaosi 上传时间: 2014-07-30...查看详情

    用户:liuhuajianlaosi 浏览量:6714 时间:2014-07-30
  • 手上有个任务,是电子厂房的空调,请问这块设计如何下手呢?还没有接触过这个,谢谢了!!有精密厂房好像!先要像甲方了解哪些东西呢?...查看详情

    用户:guilingling622 浏览量:13116 时间:2014-07-21
  • 图纸简介: 该工程为一栋综合楼,地下一层设备用房,地上1~3层为厂房,4~6层为办公楼。空调方案采用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,末端采用吊顶风柜。设计内容为综合厂房的通风防排烟系统设计,厂房部分的空调系统设计。图纸包括:设计说明,图例,设备表,机房燃气系统图,机房空调水系统图,空调通风平面图,机房设备布置平面图,机房剖面图,通风防排烟平面,空调水系统平面图,空调水系统图等。 补充说明:该套图...查看详情

    用户:pl3222 浏览量:771 时间:2014-07-14
  • 图纸简介: 海油发展惠州石化分公司加氢尾油综合利用项目公用工程及辅助工程项目的通风空调设计图纸。 图纸为化工行业通风设计图纸,包括除湿机的设计。图纸主要保安通风平面图及系统图的设计,另外包含部分大样图的设计,较为全面。 投稿网友: lhf5200 上传时间: 2014-07-11...查看详情

    用户:lhf5200 浏览量:758 时间:2014-07-11
  • 图纸简介: 该工程为一栋4层厂房,设计内容为空调设计以及通风防排烟设计。空调方案采用离心式冷水机组,末端采用风机盘管+新风系统。图纸包括:设计说明,设备表,空调通风平面图,空调水平面图等。 投稿网友: lxkuan1000 上传时间: 2014-07-11...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:712 时间:2014-07-11
  • 图纸简介: 本工程为艾默生网络能源公司绵阳工业园一期工程厂房建筑,地上二层,建筑高度13.2m,局部设三层办公楼,建筑高度14.7m,工程位于四川省绵阳市,总建筑面积17904㎡。设计范围包括厂房及办公部分的空调及通风、排烟设计,电梯机房通风系统等。图纸包含蒸发式冷气机给水管线图、屋顶层空调室外机及风机布置平面图、各层空调平面图等。 投稿网友: friends1213 上传时...查看详情

    用户:friends1213 浏览量:734 时间:2014-07-11
  • 图纸简介: 该项目为一栋两层厂房建筑,设计内容包括空调设计,采暖设计,供热设计,通风设计。图纸包括:空调平面图,通风平面图,排烟平面图,供热平面图,采暖平面图,系统图等。 投稿网友: wh1820 上传时间: 2014-07-08...查看详情

    用户:wh1820 浏览量:568 时间:2014-07-08
  • 图纸简介: 该建筑为厂房,设计的主要内容是蒸汽采暖设计及恒温恒湿空调设计。图纸主要包含采暖平面图及系统图、空调及通风平面、设备表及部分大样图等。 投稿网友: lihualh 上传时间: 2014-06-27...查看详情

    用户:lihualh 浏览量:507 时间:2014-06-27
  • 图纸简介: 本图纸为某电子厂房净化空调系统设计图纸;净化级别为千级和万级,本次设计范围为该厂房的净化空调系统以及相应配套的制冷机组及其冷冻冷却水管网系统设计,值得参考。 投稿网友: gugugu3333 上传时间: 2014-06-18...查看详情

    用户:gugugu3333 浏览量:512 时间:2014-06-18
  • 图纸简介: 本图纸为某十万级制药洁净厂房空调通风设计图,图纸包括设计说明、风口布置平面图、空调送风管道平面图、回风排风管道平面图、二层风管及设备布置平面图、空调机房汽水管道平面图、汽水系统流程图、设备安装大样图等。 投稿网友: jzj2001007 上传时间: 2014-06-18...查看详情

    用户:jzj2001007 浏览量:977 时间:2014-06-18
  • 图纸简介: 本图纸为某公司三层办公楼加厂房地源热泵中央空调设计施工图,图纸包括设计说明、主要设备表、办公楼一层空调风平面图、办公楼二、三层空调风平面图、办公楼一层空调水平面图、办公楼二、三层空调水平面图、空调系统图、机房设计大样图。 投稿网友: muyisunny 上传时间: 2014-06-09...查看详情