喷淋和消火栓更新时间:2024-12-12 14:50:47

本专题为土木在线喷淋和消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋和消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    屋面试验消火栓 1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。 2、管道处于室外,需做保温。 成排水泵接合器 安装: 1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。 2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。 报警阀组安装: 1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。 ...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:64 时间:2024-08-01
  • 安装工程造价图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。...查看详情

    用户:wx_64138241 浏览量:55 时间:2024-01-05
  • 建筑消防给水图片1

    一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:242 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    主要讲以下方面: 1、喷淋、烟感该怎么设计; 2、挡烟排烟该怎么分区; 3、消火栓安装有什么要求; 4、疏散指示有什么布置要求。 消防系统的构成 一个完整的消防系统可以分为3个板块:火灾自动报警系统、灭火系统、避难诱导系统。 火灾自动报警系统是指通过火灾探测器探测到了火灾发生后,再通过自动报警设备通知建筑内的人群疏散,并启动消防自动灭火系统的消防系统板块。常见的火灾探测器和自动报警设备...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:156 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:41 时间:2023-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:65 时间:2023-05-18
  • 汽车库修车库规范7.2.1说,除开敞式车库、屋面停车场以外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统: 1 ①②③类地上汽车库 2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库 3 机械式汽车库 4采用汽车专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库 5 ①类修车库 你看,这个项目既是开敞,又是机械立体车库无法上人,也就是说消火栓基本丧失功能。那么,是否要上喷淋,又是否要上消火栓?...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:59 时间:2023-03-15
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装?消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:77 时间:2023-02-22
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消火栓与喷淋头安装1消火栓(箱)安装消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。消火栓安装在...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:151 时间:2023-01-31
  • 1、问题描述 漏埋消防供水管及附件的预埋件 隐患影响 1、水管与套管间的天花开裂、地面积水的话会顺着裂缝渗漏水; 2、影响后期封堵、观感; 3、发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越到另一个防火分区,造成人员和物资损坏。 纠正措施 1、凿掉原有的密封材料,采用不燃材料填塞密实; 2、拆掉此管段,调节穿墙管居...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:87 时间:2022-05-10
  • 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: ...查看详情

    用户:我是你的益达 浏览量:80 时间:2022-05-05
  • 求指导画图,有无教我画画喷淋系统和消火栓系统图...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:55 时间:2022-03-17
  • 正文: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:564 时间:2020-11-05
  • 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。 5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。 消火栓( ...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:567 时间:2020-10-20
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于12...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:16400 时间:2020-08-04
  • 原建筑1-4层也是商业和公建配套的,现改为派出所,上面是高层住宅 那消火栓用水量是按整栋楼的高度算公建的消火栓用水量, 还是1-4层单独计算,再单独算上面高层住宅,最后取较大值呢? 喷淋同问...查看详情

    用户:mansieyo 浏览量:825 时间:2020-06-15
  • 我这个项目上了三套消防系统,包括,水喷雾协同,自动喷淋系统,和消火栓系统。现在我在考虑发生火灾后,消防系统开始喷水后的排水问题,排水利用机械排水,这个排水泵的流量是按三种系统中水流量最高的流量选型,还是三种系统的水流量之和考虑。主要是三种系统的流量之和有点太大了,按照流量之和考虑的话,泵的选型和管道都特别大。而实际情况中,三种消防系统不一定会同时工作,所以这个应该怎么去确定呢??求大神回答!...查看详情

    用户:cof1558162600017 浏览量:59 时间:2020-05-12
  • 如题:一个两层商业建筑,商业下方无地下室,在室外挖了一个地下设备房,放配电间柴发机房级消防水池,这个地下设备房是否需要做喷淋和室内消火栓保护,翻了消规、喷规和建筑防火规范,还是没找到相应的关于独立设备房的要求,求大神赐教...查看详情

    用户:天涯过客丶 浏览量:1059 时间:2019-09-01
  • 一个建筑高度50米,每层建筑面积大概150㎡的塔,每层设置两个疏散楼梯,敞开式的,上下贯通,没有防火分区的划分,还需要设计消火栓和喷淋吗?...查看详情

    用户:taffeny 浏览量:162 时间:2019-06-20
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?消火栓(箱)安装? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:2472 时间:2019-04-16