消火栓的压力更新时间:2024-11-13 02:36:09

本专题为土木在线消火栓的压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓的压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对于高层建筑,高规有两条限制,最小流量5L/S,充实水柱以100米以下为例,以不小于10米水柱为准,水枪参数取常规参数:25米65麻布水带,19mm枪口。 当流量达到5L/S时,充实水柱达到11.6米;当充实水柱区10米时,流量只有4.65L/S,所以取11.6米,栓口压力算出来是18.9米。 但是对于多层建筑,以大于等于8层的住宅为例,充实水柱7米,最小流量取(室内消防用水量5)/(同时使用水枪...查看详情

    用户:瞎狸狐闹 浏览量:1474 时间:2012-10-16
  • 高规7.4.6.5消火栓栓口静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时应分区。 1.这个消火栓指的是最低点的消火栓,还是最不利点的消火栓? 2.这个消火栓栓口的静水压力怎么计算,包括哪几项?我觉得应该是水泵到最不利点消火栓的高程差+最不利点消火栓栓口出水压力,有时候还需要加上加压稳压泵的停泵压力, 3.最不利点消火栓静水压力怎么计算? 刚入行,问题可能表述不好,请明白的的达人给解释一下,谢...查看详情

    用户:shengruixiao 浏览量:46042 时间:2012-10-15
  • 最近遇到一个工程,四层的办公楼市政压力无法满足消火栓压力,可甲方又不想设置消防泵房,后来消防大队一个人出了个主意, 说不设置消防泵房,只要在屋顶设置稳压泵流量不小于5L/s,就可以了啊,不知哪个高手这么做过,请指教。...查看详情

    用户:zhangyungoodboy 浏览量:1675 时间:2012-09-19
  • 本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。 请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。...查看详情

    用户:icandoitwell 浏览量:2383 时间:2012-08-31
  • 按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?...查看详情

    用户:cmsgdarch 浏览量:12086 时间:2012-08-24
  • 比如30M市政压力,到20M的时候还有10M,水箱在屋顶,能提供5M的压力,那20M的这个消火栓到压力是多少呢?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:3446 时间:2012-08-08
  • 求答案:一般室内外消火栓压力在什么范围内比较适合? 比如11层住宅楼室外消火栓的压力范围是多少,最不利点的压力范围是多少? 如果是18层的,上述答案又是什么?有计算公式或者常规计算方法吗...查看详情

    用户:cheng7256 浏览量:1459 时间:2012-07-31
  • 为保障供水水质,市政消火栓都会采取定期排放,求教如何计算在不同压力下,消火栓的排放流量。...查看详情

    用户:kangdy 浏览量:1030 时间:2012-04-11
  • 工作压力小于1.0MPA的消火栓系统水压试验压力,是按水暖验收规范还是参照喷淋验收规范...查看详情

    用户:hyh026 浏览量:3175 时间:2012-03-31
  • 厂区所处地区偏远,市政水压水量不能满足要求,室外消防系统采用消防水池+消防泵的形式,厂区内布置室外消火栓,请问如何才能保证未发生火灾时消火栓压力大于0.1兆帕,设了室外消火栓后还需要设置吸水井吗?谢谢...查看详情

    用户:bingshanglanyu 浏览量:5863 时间:2012-02-22
  • 请问多层消防高位水箱设置时是否只需满足最不利喷头和消火栓达到静水压0.07mpa即可,还是需要增压设备呢,是否有明文规定啊?谢谢...查看详情

    用户:gm66win 浏览量:1186 时间:2012-01-09
  • 我是做甲方的,按照设计说明:消防管道工作压力为 1.2MPa,试水压力 1.8MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,管道试验压力 2.0MPa。现在的问题是:压力相近的阀门只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水?取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的写字楼,还请大家给小弟指点指点,先谢过了!...查看详情

    用户:theolivetree 浏览量:37883 时间:2011-12-14
  • 水力计算怎么搞的?要每条管都计算吗?...查看详情

    用户:qq415949031 浏览量:2886 时间:2011-12-01
  • 天正给排水图片1

    版主,天正代表,我在用天正消火栓压力及保护半径计算时,发现问题,见图 4404986 09版技术措施,16米水柱,流量是5.7,栓口压力算下来是24m,与天正计算不同,请解决 4404986...查看详情

    用户:robin8097 浏览量:2138 时间:2011-10-17
  • 很现实的问题:室外消火本系统采用临时高压制的,管道压力如何确定? 求指点。 建筑规有要求:8。1。3室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 但是高规如何执行?高规没有具体规定啊。 希望大家看清我的问题的本意,不要答非所问。 诸如:为什么要用临时高压,因为市政自来水给不了两个接水口以及自来水说无法...查看详情

    用户:lnq5752 浏览量:3013 时间:2011-10-13
  • 建筑消防给水图片1

    偶然搜索了这个0.07mpa来源,看到大家有质疑为何是0.07,本来0.07mpa静压是不可能满足消火栓出水充实水柱要求的,但今天无意之中看到一个给排水泰斗讲座PPT,有这样一段,我蒙了,0.07是这个意思么(如下图)?求证 4397774...查看详情

    用户:charles1016 浏览量:21749 时间:2011-09-30
  • 请问:室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管吗 设计院根据北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录(2010年版)的规定,提出室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管,是否可以使用焊接钢管? 北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录(2010年版)中明确了供暖系统不能使用冷镀锌管、非镀锌管,建筑给水系统不能使用冷镀锌上水管。 跪求专业人士解答!...查看详情

    用户:ytrh2009 浏览量:8457 时间:2011-07-14
  • 遇到个这类建筑,是个沿街商铺(是坡屋顶的仿古建筑)总体两层,局部三层,体积已超过5000m3,按规范要设置室内消火栓系统,可否利用市政给水(市政水压大概0.3Mpa),可否不设消防水箱和水泵房(坡屋顶好像也没法设消防水箱),二层标高3.3m,三层的标高6.9m,怎么看市政给水压力是否可满足消防用水需求?(查了下规范,室内消火栓用水量为10L/S)...查看详情

    用户:ilikeshui 浏览量:22365 时间:2011-04-11
  • 请问室内消火栓系统设计压力怎么计算? 比如说 设计流量为10L/S,同时使用2只水枪 怎么计算设计压力,最好有公式 我用软件计算出消火栓口压力0.16MPA,使用2只是不是X2,...查看详情

    用户:lvfenglvhihi 浏览量:12385 时间:2011-01-10
  • 消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算...查看详情

    用户:ml2007512 浏览量:19918 时间:2010-12-15