    1、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,小幅度开启试水接头,有水流出时关闭,读取压力表读数; 2、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,缓慢开启试水接头至全开,当消防水泵启动且正常运转后,读取表读数。 读数: 【消火栓栓口的静压不应大于 1.0MPa,超过则应采取分区供水措施; 栓口动压不应大于 0.50MPa,当大于 0.7...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:57 时间:2024-06-24
  • 建筑消防给水图片1

    请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?...查看详情

    用户:鹦鹉好烦猫 浏览量:91 时间:2023-10-18
  • 室内消火栓栓口压力在0.50MPa至0.70MPa时,是否设置减压装置,是多年来争论不休的问题! 一、规范要求: 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》7.4.12要求:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。 二、疑问: 压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置? 三、解答: 消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:171 时间:2022-12-16
  • 求教各位大佬,新手学消防,遇到些问题,特请教,望帮忙解答。 求助问题1:消防主管(DN200)的压力经消火栓口(DN65)后,压力会增加吗?怎么计算的? 求助问题2:消防水泵进口的压力会传递到出口吗?如:进口压力0.25MPa,经过扬程50m的消防水泵(立式离心泵),出口压力是按0.75MPa算,还是按0.5MPa算...查看详情

    用户:wx_52991127 浏览量:10 时间:2022-06-01
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条中说的是架空管道当系统工作压力大于1.6MPa时应采用无缝钢管。但我们建筑内的地下室消火栓管道和主楼部分的消防立管应该是不属于架空管道,是否可以不采用无缝钢管?求各位大神解答!!!!...查看详情

    用户:hbudk 浏览量:2110 时间:2021-01-29
  • 消水规7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;但是存在一个问题,规范并没有给出动压的计算方法,对于一个消火栓,由于不清楚动压如何计算,也就不知道这个消火栓的动压是多少,那么,我如何确定其是否超压呢?哪位大神可以解答?...查看详情

    用户:zpg0916 浏览量:398 时间:2020-09-27
  • 消火栓末端试水装置上面的压力表数值怎么读取?...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:128 时间:2020-05-25
  • 一个两千多平方三层的幼儿园消防项目,消火栓引自市政水,两路供水,市政管网DN100,幼儿园周边有两个室外消火栓, 怎么计算消火栓最不利点栓口的压力? 引自哪本规范?...查看详情

    用户:星星兔 浏览量:5148 时间:2018-11-02
  • 如题,已知消防泵的扬程能算出室内消火栓系统零流量时的工作压力么?...查看详情

    用户:餐餐吃濑粉 浏览量:597 时间:2018-10-09
  • 讨论下,仅有高位水箱稳压的消火栓系统如何定消防主泵启泵压力(无稳压泵时,规范未提到相关规定貌似)...查看详情

    用户:wm12311 浏览量:2939 时间:2018-08-08
  • 消火栓栓前压力如果小于0.7或者小于0.5MPA,还能使用减压稳压消火栓吗?一般计算这个临界值不好把握。...查看详情

    用户:m1234567he 浏览量:2123 时间:2018-05-21
  • 看规范市政消防写的运行的时候不小于0.14MPA,流量不小于15L/S,地面算起到喷嘴的压力不小于0.10MPA,请问这能作为场区的出口压力吗?消火栓 规范是不是没有规定室外消火栓的喷口压力?...查看详情

    用户:凌乱的世界 浏览量:5018 时间:2017-08-05
  • 压力开关启泵和停泵的压力值怎么计算。 流量开关 流量值取多少 设计单位没有给具体值...查看详情

    用户:攻城师97275 浏览量:1581 时间:2017-06-24
  • 请教下,市政消火栓公称压力怎么选,什么时候选1.0Mpa,什么时候选1.6Mpa...查看详情

    用户:无欲则刚01 浏览量:952 时间:2017-06-22
  • 《消规》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。理解:1.常规的湿式消火栓系统设置“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;2.冬季有冰冻...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:68030 时间:2017-04-05
  • 按照国家标准GB3445-2005室内消火栓,减压型消火栓的进出口压力可调整,而减压稳压型消火栓分1,2,3三种类型,出口压力均为0.25~0.35Mpa。 5750865 这样一来是不是达不到我们高层建筑等不小于0.35Mpa要求?而图集15S202室内消火栓安装中确是可以设计自己定。 5750866 按理说图集应该是按规范来的,为啥规范会这样规定,各位有啥高见?...查看详情

    用户:liugps 浏览量:16555 时间:2017-03-29
  • 导读阐述了初期火灾高位消防水箱独立供水及高位消防水箱、稳压泵联合供水的室内消火栓系统压力开关设定压力的计算方法;分析了室内消火栓系统不同消防设施配置条件下初期火灾最小消防流量及流量开关设定流量的取值要求;对于增设消防软管卷盘的室内消火栓系统,提出采用水枪喷嘴∅9的消防软管卷盘及增加最不利点处栓口的静压等措施,有利于系统流量开关流量的设定。《消防给水及消火栓系统给水规范》(GB 50974-2014...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:19656 时间:2017-01-24
  • 进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 (一)流量计算 现分析流量计算步骤及程序如下 一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:9707 时间:2016-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集 98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看? 规范如下: 7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50M...查看详情

    用户:九河之间 浏览量:51849 时间:2016-11-02
  • 请问:当临时高压给水系统设置高位水箱不能满足最不利点静水压力时,应设稳压泵,但稳压泵的设置要求中要求稳压泵设计压力应保持系统最不利点处的静水压力大于0.15MPa。 对这句话应如何理解,他的含义是不是只要设置稳压泵就不考虑建筑的高度和使用性质,最不利的静水压力都得大于0.15MPa?...查看详情