距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动报警设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有0人订阅
来源:消防安全驿站 如有侵权,请联系删除 《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022节选 5.1.7 会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。 【条文说明】电子会议系统包括会议讨论、同声传译、表决、扩声、显示、摄像、录制和播放、集中控制和会场入口签到管理系统等子系统,可根据会场实际需求设置。 会...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除 ...查看详情
火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。二、 任一台火灾报警控制器 所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 ...查看详情
火灾自动报警系统常用数据:专业间提资 由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。暖通专业: 消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。 给排水专业: 喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较...查看详情
火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器; 5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 20...查看详情
火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;2、有...查看详情
0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情
1、 设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置? 答: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: (1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; (2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116附录F中的“不同高度的房间梁对探测器设置的影响“中的梁高,是含楼板厚度的吗?...查看详情
随着建筑功能的不断丰富,火灾报警技术的发展,传统意义的报警区域,其概念和功能均已发生重大变化! 在通常的工业和民用建筑中,报警区域是根据联动功能所需而定义的虚拟区域,主要应用于联动编程,并不承担指示报警部位的功能。 为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,且存在交叉重叠的现象,同一探测器可能分属于多个不同的报警区域。 报警区域是报警联动控制的基本要素,设计文件应明确和细化报警区域的划分...查看详情
来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中...查看详情
区域报警系统,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。 区域报警系统不具有消防联动功能...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,自2014 年5月1日起实施;《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,自2020年3月1日起实施,都是注册消防工程师考试的重要内容,因颁布间隔时间较长,部分条文和内容有一致之处,在学习时要注意区分。 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-...查看详情
来源网络,如有侵权联系删除 来源:韩帅的电气记事本 《火灾自动报警系统设计规范》2013版已经出版很久了,在执行过程中确实也有很多问题,目前这本规范也在修编中。最近太忙,来不及写文章,就先把公司内宣讲的技术例会课件给大家共享一下,虽然大多数页面是各个图集和样本的截图,希望提纲挈领的给大家一些掌握标准的提示,争取能有机会分享。...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且...查看详情
火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 区域报警系统的设计 1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2.火灾报警控制...查看详情
火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解! ...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性, 在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。 在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超...查看详情