5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内【图示1】; 确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级【图示2】; 确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻【图示3】,并应符合下列规定: 5. 4. 12 图示...查看详情
6-10kV室内变电所主要由三部分组成:即高压配电室、变压器室、低压配电室。一、高压配电室当台数较少时采用单列布置;当台数较多时采用双列布置。架空进出线时,进出线套管至室外地面距离应不低于4m,进出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。固定式高压开关柜净空高度一般为4.5m左右,手车式开关柜净高一般为3.5m。高压配电室布置如图9-7所示。高压配电室布置(a)单列布置;(b)双列布置1—高压支柱绝缘...查看详情
如图所示,10kV变电所内新建两台1250kVA变压器,现由于现场空间有限,变压器拟采用图中竖直摆放方式,请教各位大神,这种方式是否满足规范要求,对变压器的后期维护有什么影响,谢谢! 6245837...查看详情
2018版国网反措要求“新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行”,哪位知道是什么原因呢?...查看详情
17D201-4 20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装,2018年6月1日实施,替代03D201-4...查看详情
现在有一工程需要1600kva 35/0.4变压器布置在户内,手头的资料全是20kv以下的规范和图集。希望论坛内各位给予专业指导。比如需要遵循什么规范、参考什么图集。先谢谢了!...查看详情
10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装03D201-4...查看详情
本人新手,在线急求,大神在哪里 不行的话能不能给个合理的方案啊...查看详情
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-6 10:03 编辑 97D201-1 35~0.4kV变压器室布置及设备构件安装...查看详情
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 06:09 编辑 03D201-4 10∕0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装...查看详情
变压器高压侧与高压柜距800 5490813...查看详情
03D201-4 10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装...查看详情
10kv油浸变压器高式布置的时候,变压器下方通往通风层的大小如何确定,是不是就等于变压器的外廓尺寸。03D201-4对格栅尺寸也没说怎么确定,还有格栅距内墙距离多少合适?图集中看也就200的距离,但是规范规定变压器外廓距内墙至少800的距离,怎么理解?...查看详情
大家帮帮忙,急需CAD格式的03D201-4 全部10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装(国家建筑标准设计图集)以前网上好像有,现在找不到了,哪位大神那里有,帮帮忙!...查看详情
http://bbsfile.co188.com/forum/201409/04/163243faibklchleilmc32.png.thumb.jpg 请教一下,如图示中红线标识,欧式箱变平面布置图中,变压器与箱体之间的安全距离如何规定?有没有具体规范依据?...查看详情
图纸简介: 本图共6张,为电站GIS和变压器电气布置图。属于电气专业图纸,图纸包含:电气主接线图、10kV母线开关室及变压器场电气设备平面布置图、电缆夹层电气设备布置图、252kV GIS室电气设备平面布置图、 252kVGIS室屋顶220kV出线场电气设备布置图、252kVGIS进线间隔及PT间隔剖视图。 投稿网友: huangandkun 上传时间: 2014-07-2...查看详情
图纸简介: 变压器室布置图-国标图集CAD版本.包括各类一次部分连接示意图,欢迎同行人员参考。图纸5张,可以参考! 投稿网友: geyecha66 上传时间: 2014-07-15...查看详情
图纸简介: 黄河茨哈峡水电站箱式变压器630kVA、800kVA布置图、基础大样图及低压二次原理图。此箱式变压器不含高压部分,高压计量。低压主要方案为进线、电容补偿、电动机正反转。 投稿网友: qq_1399624242376 上传时间: 2014-05-09...查看详情
图纸简介: 图纸两张,两个方案。1#,3#变压器室、高低压配电室、电阻炉控制室布置及接地平面图,2#变压器室、低压配电室布置及接地平面图。 投稿网友: s4607646 上传时间: 2013-11-06...查看详情
本帖最后由 cgmzfy 于 2013-10-16 10:30 编辑 各位好,现在很疑惑下面的问题。 目前有一个工业项目,在厂房边设3个油浸式变压器,每个油量约1立方米,由于是露天布置,请问这个怎么排雨水,如果不接排水管行不行?目前做法是在变压器本身周围设围堰容纳最大1立方米的泄露油量,下面设鹅卵石层,最下面有一个小集水坑,请给排水接走,这样是否可行?审图说不好接到雨水系统,怕污染环境,大家通常...查看详情