埋入式柱脚更新时间:2024-11-28 15:31:27

本专题为土木在线埋入式柱脚设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与埋入式柱脚设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 钢结构工程图片1

    本文转载自 公众号 向阳空间结构资讯 在钢结构设计时,一定会遇到柱脚节点设计。但由于此节点横跨钢结构、混凝土结构、钢管混凝土组合结构等专业,又会应用于高层钢结构、异形钢结构或钢结构厂房等不同领域,还要涉及抗震设计等,因此各类规范给出的算法和构造措施有一定的不一致,给设计人员造成一些困惑。 为此,本文对 刚接柱脚 的 “外包式” 和 ...查看详情

    用户:coc_23372829 浏览量:481 时间:2024-08-12
  • 《组合结构设计规范》中6.5.1条提到(考虑地震作用组合的偏心受压柱宜采用埋入式柱脚;不考虑地震作用组合的偏心受压柱可采用埋入式柱脚,也可采用非埋入式柱脚;偏心受拉柱应采用埋入式柱脚。)另外6.5.2条还规定了相应埋入式柱脚的埋深要求(无地下室或仅有一层地下室的型钢混凝土柱的埋入式柱脚,其型钢在基础底板(承台)中的埋置深度除应符合本规范第6.5.4条规定外,尚不应小于柱型钢截面高度的2.0倍。)此...查看详情

    用户:结构狂徒张三 浏览量:47 时间:2023-08-03
  • 地基基础图片1

    埋入柱脚计算公式 埋入式柱脚的设计应符合下列规定: 1 柱脚轴向压力由柱脚底板直接传给基础,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010验算柱脚底板下混凝土的局部承压,承压面积为底板面积。 2 抗震设计时,在基础顶面处柱可能出现塑性铰的柱脚应按埋入部分钢柱侧向应力分布(图8.6.4-1)验算在轴力和弯矩作用下基础混凝土的侧向抗弯极限承载力。埋入式柱脚的极限受弯承载力不...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:476 时间:2023-02-21
  • 钢结构工程图片1

    埋入式柱脚 关于埋入式柱脚的构造埋入深度,前文已总结,本文主要针对埋入式柱脚抗震情况下相关计算要求进行梳理。 埋入柱脚计算公式 8.6.4 埋入式柱脚的设计应符合下列规定: 1 柱脚轴向压力由柱脚底板直接传给基础,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010验算柱脚底板下混凝土的局部承压,承压面积为底板面积。 2 抗震设计时,在基础顶面处柱可...查看详情

    用户:我在南方 浏览量:1615 时间:2023-02-07
  • 能抵抗弯矩作用的柱脚称为刚接柱脚,相反不能抵抗弯矩作用的柱脚称为铰接柱脚。刚接与铰接的区别在于是否能传递弯矩,如果锚栓在翼缘的外侧,就是刚接,而且一般不少于4个,如果在翼缘内侧,就是铰接,一般为2个或4个。这2种柱脚很明显的区别就是对侧移控制,如果结构对侧移控制较严,则采用刚接柱脚。 设计注意事项 1、刚性固定埋入式柱脚是直接将钢柱埋入钢筋混凝土基础或基础梁的柱脚。埋入办法一是预先将钢柱脚按要求组...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:110 时间:2022-08-22
  • 看了几个参考图,都是用的插入式柱脚。埋入式整体浇筑不是更方便些吗...查看详情

    用户:释怀2511 浏览量:222 时间:2022-06-23
  • 对于埋入式柱脚及外包式柱脚的定义部分:钢结构设计手册中对于埋入式柱脚的定义为:将钢柱直接埋入刚度较大的地下室墙或基础梁的柱脚为埋入式柱脚;对于外包式的柱脚定义是将钢柱直接设置于地下室墙或基础梁顶面,和由基础上伸出的钢筋在钢柱四周外包一段混凝土者,称为外包式柱脚。高层民主建筑钢构技术规范对于埋入式柱脚的定义为:将柱脚埋入混凝土基础内;对于外包式的柱脚定义是将钢柱直接设置于基础顶面,钢柱柱脚与基础的连...查看详情

    用户:每滴水 浏览量:8481 时间:2020-05-07
  • 加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教...查看详情

    用户:qq_1583498836880 浏览量:1021 时间:2020-04-24
  • 加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教...查看详情

    用户:qq_1583498836880 浏览量:767 时间:2020-04-24
  • 这几天一直想不明白,求大神赐教...查看详情

    用户:qq_1583498836880 浏览量:1642 时间:2020-04-24
  • 求助,钢结构埋入式柱脚 如何在浇筑基础短柱时 保持钢柱的稳定,钢柱不会移位...查看详情

    用户:穆筱雅 浏览量:2371 时间:2017-07-06
  • 请教一下,钢柱埋入式柱脚需要二次灌浆吗?...查看详情

    用户:fcz19766 浏览量:1685 时间:2017-06-10
  • 钢结构工程图片1

    本帖最后由 youngivor 于 2017-5-16 10:06 编辑 哪位大神给解释下,栓钉KPKM里面的这个16@9X2是个什么意思? 5785016 感谢各位了,我已经知道了,表示9排2列 5785016...查看详情

    用户:结构设计yokido 浏览量:7414 时间:2017-05-15
  • 钢结构工程图片1

    如图所示,在计算模型中,钢柱的长度(实际长度,不是计算长度)取图中1、2、3哪一个比较合理? 在建筑地基基础设计规范中,钢结构规范,型钢混凝土组合结构技术规程中均未查到相关条文,如有知道的请留言,在这里谢谢了。 5415652...查看详情

    用户:libaotian20 浏览量:14404 时间:2015-12-18
  • 根据《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》(YB 9238-92),埋入式柱脚需采用优质DL钢(C含量0.09~0.17%,Mn含量0.25~0.55%,Si含量0.05%,S含量<0.04%,P含量<0.04%),请问DL是什么意思?...查看详情

    用户:hezejimu 浏览量:2925 时间:2015-06-15
  • 钢柱截面比较大2000x1200的箱型截面,片筏基础,当钢筋网片(三级钢25@100)遇钢柱处如何处理(不可能像基础梁式弯折)?...查看详情

    用户:lem_on14 浏览量:2750 时间:2015-05-15
  • 有个疑问,埋入式柱脚,和外包是柱脚,地面以下部分钢柱或钢管混凝土需要外包混凝土吗,我看图集上04SG519 31页, 06SG524 37页2号节点都没有交代要要包柱混凝土,只有外露式柱脚需要包混凝土在柱子上,但是钢结构规范91页 8.9.3强条要求,柱子外面包混凝土,这个怎么解释。...查看详情

    用户:西门孤城 浏览量:22867 时间:2014-03-20
  • 外包式柱脚与埋入式柱脚有什么区别?...查看详情

    用户:kengjindhef 浏览量:88795 时间:2013-12-21
  • 如题,“钢骨混凝土柱,非埋入式柱脚,拉 弯作用下”,钢骨底板的锚栓的验算。 首先,需要验算锚栓在轴心拉力下的承载力,《组合结构》(征求意见稿)提到验算,轴拉力比小于一定限值; 其次,在大弯矩作用下,钢骨柱大部分面积产生拉应力。 疑问,以上轴拉和弯矩产生的拉力,需要相加考虑么?...查看详情

    用户:fiercehawk 浏览量:2535 时间:2012-05-07
  • 什么是埋入式钢柱脚,有详图吗...查看详情

    用户:wehy2100 浏览量:3869 时间:2011-06-27