给水系统有更新时间:2024-11-21 14:40:39

本专题为土木在线给水系统有设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水系统有设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 01 问题的提出 在给水系统中经常会对水的压力、流量、液位等参数进行频繁的控制。如果都使用外接能源,如气源或电源的话,将会消耗很大。例如: 1)从高压区向低压区给水的市政供水系统中,需要保持下游的压力稳定。 2)从压力较高的增压泵流出后用于灌溉的灌溉系统中,需要使水源减压。 3)从高压端向恒定的下游供水的楼宇管网系统中,需要保护整个管路的平稳运...查看详情

    用户:会唱歌的保温杯 浏览量:29 时间:2024-11-19
  • 消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。 2.资料提供 :系统验收时...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:11 时间:2024-09-30
  • 消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。 2.资料提供 :系统验收时...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:40 时间:2024-09-20
  • 给排水资料库图片1

    建筑强电系统: 建筑强电系统主要分为三部分:高压配电系统、低压配电系统、建筑防雷与接地系统。 高压配电系统: 高压就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。 高压主要分为三类: 发电电压:6KV、10KV、15KV等; 输送电压:35KV、110KV、220KV、380KV、500KV等; 区域电压:6KV、10KV等。 电力系统的概念是:...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:23 时间:2024-06-11
  • 建筑消防给水图片1

    分类一: 消防泵房和生活泵房分开设置 常见问题描述:设计错漏 审查要点: 1. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限 不低于2.0h 的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。 2. 居住建筑的生活泵房应独立设置。 规范依据: 《建筑防火通用规 范》GB55037-2022 《二次供水工程技 术规程》CJJ140-2010...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:67 时间:2024-05-23
  • 按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也...查看详情

    用户:有胆有识的石榴 浏览量:8 时间:2024-05-20
  • 建筑消防给水图片1

    1、室外消防取水口的设置 1.消防取水口附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范; 消防取水口设置明晰标志牌 2.供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m; 消防车道边缘距离取水点不大于2米 3.检查验收方法:现场检查。 2、消防水池(箱)液位显示装置设置 ...查看详情

    用户:wx_04649144 浏览量:74 时间:2024-05-17
  • 建筑资料库图片1

    一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1. 不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 2)稳压泵的设计压力应...查看详情

    用户:wx_97987008 浏览量:41 时间:2024-05-13
  • 建筑给排水图片1

    本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。PP-R长期适用的水≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。 给水暗装管道沟槽施工大样图 1、埋地管线大样图 说明:在楼板施工时要预留15 *60mm (深*...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:86 时间:2024-01-12
  • 给排水资料库图片1

    本期概要 随着饮用水水质标准的不断提升,给水系统微生物安全性和风险管控的要求日益提高,传统微生物检测方法已逐渐无法满足日常检测和水质应急突发事件处置的需求。本文系统介绍了基于培养的传统方法、基于生物化学和分子生物学的检测方法及原理,对比了 3 类微生物检测方法的优缺点,明确了目前各检测方法的应用场景。同时,根据给水系统从水源水、水处理工艺到供水管网不同...查看详情

    用户:刀子嘴斧头心 浏览量:5 时间:2023-12-12
  • 建筑消防给水图片1

    一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:348 时间:2023-10-07
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa ;消防水泵吸水...查看详情

    用户:素流年 浏览量:38 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:311 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。 ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:67 时间:2023-08-18
  • 新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:76 时间:2023-08-18
  • 消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验 室外阀门井中的控制阀门 消防水泵的出流量和压力 市政给水管网 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位 每月 手动启动消防水泵,并应检查供电电...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:13 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水系统安装完成后,是需要对该系统进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?今天就给大家分享一下,希望对大家的学习有所帮助。 一、水压试验 1.系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:62 时间:2023-08-18
  • 1.高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:20 时间:2023-08-16
  • 建筑给排水图片1

    最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水,其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分,也是本课件的学习重点。 室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。 建筑内部给水系统 一...查看详情

    用户:会唱歌的保温杯 浏览量:216 时间:2023-08-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统工作压力 系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 1. 系统工作压力是消防给水系统分区的依据 当系统工作压力 >2.4MPa 时,消防给水系统应采用消...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:626 时间:2023-08-08