  • 10kv高压开关柜中有: 10KV高压出线柜、10KV高压进线柜、10KV高压环网柜、PT柜、计量柜。而进线柜与出线柜,仅一字只差,今天小编就给大伙讲讲什么是进线柜,什么是出线柜。它们之间的区别和作用。 进线 柜,就 是从外部引进电源的开关 柜 。 一般是从供电网引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电 能送到10kV母线, 这个开关柜就是进线柜。 3...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:129 时间:2022-08-24
  • 1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过...查看详情

    用户:zhuyao626 浏览量:1675 时间:2021-01-15
  • 进线柜A相电流18A,三条支路A相电流分别为3、0、7A。 进线柜C相13A,对应支路C相为3、4、6A。...查看详情

    用户:cof1594211953352 浏览量:635 时间:2021-01-02
  • 进线柜A相电流18A,三条支路A相分别为3、0、7A,都是带负载的。进线柜C相电流13A,对应之路C相电流为3、4、6A。为何进线柜C相电流等于各支路电流和而A相不等于。...查看详情

    用户:cof1594211953352 浏览量:274 时间:2021-01-01
  • 成套电气设备图片1

    收录于话题10kv高压开关柜中有: 10KV高压出线柜、10KV高压进线柜、10KV高压环网柜、PT柜、计量柜。而进线柜与出线柜,仅一字只差,今天小编就给大伙讲讲什么是进线柜,什么是出线柜。它们之间的区别和作用。 进线 柜,就 是从外部引进电源的开关 柜 。 一般是从供电网引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电 能送到10kV母线, 这个开关柜就是进线柜。 ...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:5840 时间:2020-10-28
  • 现有一台10/0.4KV 3000KVA的变压器,高压侧计算电流为173a。如果直接按此选用高压电缆,500米长 准备埋地 需要多粗的铠装电缆...查看详情

    用户:cof1570610765010 浏览量:135 时间:2019-10-09
  • 工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流...查看详情

    用户:土灰洋灰 浏览量:2123 时间:2019-08-06
  • 分配电室的高压进线柜采用KYN28柜,需要带综合保护吗?请教各位大佬...查看详情

    用户:孙大帅帅大孙 浏览量:3624 时间:2018-07-19
  • 师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧) 在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。 请给点意见,万分感激。...查看详情

    用户:sodanlu 浏览量:4990 时间:2017-12-03
  • 请教各位工程师一个问题,进线柜内避雷器主要起什么作用?过电压保护?还是防感应雷电波入侵?那PT柜内的避雷器呢?...查看详情

    用户:战斧 浏览量:1221 时间:2017-08-25
  • 接到一个用户工程,厂里有10kV的高压电动机需要直接接10kV电缆线路供电,我之前没有接触过,有没有大神做过?图纸和国标在哪能找到?...查看详情

    用户:c00002 浏览量:1775 时间:2017-08-20
  • 10KV的站, 距离最多可以多远?如何计算的? 谢谢前辈们...查看详情

    用户:cow1465260553812 浏览量:4388 时间:2017-04-01
  • 两个变电所一路高压进线可以吗?如果可以高压电源线怎么进这两个变电所?...查看详情

    用户:r00092137 浏览量:392 时间:2017-03-21
  • 我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。...查看详情

    用户:yangzhuangwu 浏览量:2304 时间:2017-03-06
  • 供配电技术图片1

    请问 各位大神!10kv箱变的高压侧的进线柜子咋样排列呢?进线柜,PT柜,计量柜,出线柜.... ①进线柜是否可以和计量柜合在一个柜子? ②进线柜是否可以和PT柜合在一个柜子? ③计量柜和PT柜的排列顺序?哪个在前面? ④典设中只有高压进线柜和计量柜,无高压出线柜是否可行? 下面是典设的图:56701805670181 5670180 5670181...查看详情

    用户:皇家扑克 浏览量:2360 时间:2016-12-12
  • 各位前辈,请问变压器容量为630KVA,高压进线母排怎么选择?...查看详情

    用户:cainiao419 浏览量:1050 时间:2016-10-12
  • 高压房垫高,高压进线地下埋线做法 谁有详细的做法 高压房整体抬高,高度有要求吗?谢谢...查看详情

    用户:hym23337052 浏览量:373 时间:2016-07-08
  • 商业项目两路高压进线互为备用可以吗,电力局有什么新规定之类的!原设计三路进线两用一备,想节省成本改为一用一备!...查看详情

    用户:孤胆奇侠 浏览量:1728 时间:2015-11-21
  • 高压配电柜...查看详情

    用户:long5249 浏览量:2038 时间:2015-10-22
  • 有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。...查看详情

    用户:xiaoyi_zhu 浏览量:2494 时间:2015-08-27