本专题为土木在线高压进线-设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压进线-设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
10kv高压开关柜中有: 10KV高压出线柜、10KV高压进线柜、10KV高压环网柜、PT柜、计量柜。而进线柜与出线柜,仅一字只差,今天小编就给大伙讲讲什么是进线柜,什么是出线柜。它们之间的区别和作用。 进线 柜,就 是从外部引进电源的开关 柜 。 一般是从供电网引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电 能送到10kV母线, 这个开关柜就是进线柜。 3...查看详情
进线柜A相电流18A,三条支路A相电流分别为3、0、7A。 进线柜C相13A,对应支路C相为3、4、6A。...查看详情
进线柜A相电流18A,三条支路A相分别为3、0、7A,都是带负载的。进线柜C相电流13A,对应之路C相电流为3、4、6A。为何进线柜C相电流等于各支路电流和而A相不等于。...查看详情
现有一台10/0.4KV 3000KVA的变压器,高压侧计算电流为173a。如果直接按此选用高压电缆,500米长 准备埋地 需要多粗的铠装电缆...查看详情
我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。...查看详情
有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。...查看详情