距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
施工图设计必须有设计、校对、审查、审定,以及相关专业工种设计人签字。那么万一出了事谁的责任大一点?最近的图纸我没职称应该不会叫我签名的,那么我还有责任吗?...查看详情
图纸简介: 某小区塔楼带商业及地库,采暖及防排烟系统全套图纸,分为塔楼,商业及地下车库。图纸内容为设计说明,系统图,平面布置图。 投稿网友: resus 上传时间: 2014-05-05...查看详情
图纸简介: 本建筑地上五层,地下二层。含通风防排烟、空调设计全套图纸。设计院正规图纸,图纸内容包括:设计说明 、施工说明、 图例 、系统图 、大样图、 平面图等等。 投稿网友: tastesilence 上传时间: 2014-04-29...查看详情
地下一层防排烟 4895148 基本房间面积都大于50 一个防火分区 两个防烟分区 (走廊面积+其中最大的房间面积)*120 补风量=排烟量的*50% 排风量 =(走廊面积+其中最大的房间面积)*层高*换气次数 送风量=排风量的*85% 这样算 合适么 求助 高规和建规 看了几遍 自己这么认为的 自己能力有限 希望得到前辈的指导 4895148...查看详情
小弟新进暖通空调设计行业,有些问题向大家请教一下。 1,通风防排烟风管设计时,回风、排风、排烟、新风、干管支管以及风口的风速要求是多少? 2,空调水路干管和支管的水流速是多少? 通常设计管路时通过负荷计算出管径后,再进行水力计算 通过控制各管路的水流速或者风流速,软件自动生成最有利的管径,是这样吗? 新手,感谢大家指导!...查看详情
图纸简介: 本建筑工程为一类高层建筑,地下二层为设备用房及车库。战时部分为人防,地下一层为车库,地上一至三层为商业,四至二十二层为住宅,总建筑高度为71.650m,图纸设计内容包括防排烟系统设计,通风系统设计。 投稿网友: yde917 上传时间: 2014-04-17...查看详情
图纸简介: 本图纸为酒店通风防排烟和空调设计全套完整施工图,共23张。酒店1-4层公共服务用房采用模块式风冷热泵机组,5-17层客房采用一体化直燃机(三用机)。冷热水采用闭式机械循环异程式系统,客房采用风机盘管+独立新风。 投稿网友: duguwenqi 上传时间: 2014-04-15...查看详情
图纸简介: 1.建筑用途:超市。建筑概况:负一层及一层、二层均为超市。本工程总建筑面积2484m2。 2.包括中央空调平面图 系统图 详图 设计施工说明 以及通风平面图。 3.超市采用一次回风全空气低速空调系统;气流组织为顶部送风,顶部回风。并设置机械排烟补风系统。 投稿网友: tfrlze 上传时间: 2014-04-11...查看详情
图纸简介: 本图纸为四川省峨眉市某学校综合教学楼通风及防排烟设计施工图纸;该建筑地上五层,结构形式为框架-剪力墙结构,主要功能均为教学教室,三、四层内廊走道的消防排烟设计,各层卫生间的通风设计。 图纸内容:一层防排烟及通风平面图,二层防排烟及通风平面图,三层防排烟及通风平面图,四层防排烟及通风平面图,屋顶层防排烟及通风平面图,屋顶构架层防排烟及通风平面图等,可供参考。 投稿网友:...查看详情
图纸简介: 本图纸为重庆某大学教学楼通风防排烟设计施工图纸;工程总建筑面积20560.90m2,地上五层,建筑高度22.65m。 图纸内容:一层通风排烟平面图,二层通风排烟平面图,三层通风排烟平面图,四层通风排烟平面图,五层通风排烟平面图等,可供参考。 投稿网友: gold47 上传时间: 2014-03-17...查看详情
请问高层建筑中机械加压防烟竖井(混泥土风道)截面积大小是由哪个专业确定的,是建筑专业还是我们计算出来把数据给建筑专业?...查看详情
图纸简介: 本工程为广东清远某高层住宅小区通风防排烟设计施工图;图纸共19张。小区地下二层,地上1#~4#四栋住宅,其中1#、2#楼32层,顶标高99.9m2;3#、4#楼26层,顶标高79.500.其中1#、2#楼1-3层为商铺和商业用房,4 -32层为住宅;3#、4#楼首层架空,2-26层为住宅。 图纸具体内容:首层防排烟平面图,二层防排烟平面图,3-26层防排烟平面图,屋顶防排烟及空调...查看详情
图纸简介: 该图为重庆某大型商场空调、防排烟设计施工图,包含空调风管平面布置图,防排烟风管平面图、水管平面图、水管系统图和机房平面布置图等。可供参考。 投稿网友: boshiqiang 上传时间: 2014-02-22...查看详情
请教前辈们,在防排烟设计中,地下室防排烟楼梯间采用加压送风措施,那合用前室还需不需要做加压送风?...查看详情
现有的高级旅馆裙房为多功能综合建筑,人员密集,室内家具等可燃物较多,一旦着火,烟气容易沿楼梯间等竖向井道迅速蔓延到客房层。根据测试,烟气沿楼梯间等竖向井道的扩散速度为3~4 m/s,在无任何阻拦的情况下,仅需0.5 min烟气就能通过竖向井道上升到100 m高的顶部。因此建筑火规范中均有对防烟楼梯间及消防电梯前室的设置要求及防排烟量和核算方法的规定。但现代建筑为了提高服务档次和服务质量,电梯数量经...查看详情
本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-12-5 09:45 编辑 呵呵,找了一些关于防排烟设计疑难问题汇总的PPT,拿出来跟大家分享分享,先晒几张图: 4815119 4815114 4815112 压缩包在此: 4815112 4815114 4815119...查看详情
图纸简介: 1.某地下车库总建筑面积:3601.8平方米。 2.主要设计通风及防排烟 3.图纸内容包括设计说明、大样图、平面图等。 投稿网友: liujia_hd 上传时间: 2013-11-06...查看详情
图纸简介: 本工程为河北省幼儿园项目。地上三层,地下一层。设计范围包括车库排烟/排风系统、柴油发电机房通风系统、幼儿园低温地板辐射采暖系统、中央空调系统。 投稿网友: zllzyf520 上传时间: 2013-10-24 图纸省份: 地区不详...查看详情
图纸简介: 1.整个车库为八个防火分区,除第二、六防火分区为一个防烟分区外,其他每个防火分区均为两个防烟分区,采用突出不小于0.5m的挡烟垂壁划分防烟分区。 2.包括设计说明,防排烟通风平面图,机房大样图等 投稿网友: wqw000 上传时间: 2013-10-22...查看详情
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 11:40 编辑 一、日益重要的消防排烟系统规范 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。4766450 另外,浓...查看详情