距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 建筑高度99.3米,该图为整个大楼空调风管图纸 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02 图纸省份: 地区不详...查看详情
图纸简介: 某宾馆住宅综合楼空调机房设计,多台直燃机,建筑高度99.3米 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02 图纸省份: 地区不详...查看详情
图纸简介: 主要采用了全空气系统+风机盘管的形式,图纸内容包括设计说明,系统图,平面布置图。 投稿网友: mike098 上传时间: 2013-04-04...查看详情
图纸简介: 建筑高度99.3米,该图为某商住楼通风防排烟中央空调设计施工图,图纸内容包括系统图,平面布置图等等。 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02...查看详情
小弟是做施工的,有一个一层一千多平米的酒店要做排烟,没有施工图,要自己画图,一时不知道从何下手, 是不是只做内走道的排烟,希望有高手指点下,需要多大风管,几台风机,最好能画个草图,小弟感激不尽! 长*宽*高=47M*33M*4.7M 4613250...查看详情
图纸简介: 本工程地下4层,地上23层,总建筑面积约48723m—,其中地下部分为车库和设备用房,地上部分有商业、办公。图纸内容:各层空调通风平面图,各层空调冷媒管平面图,送风系统图等,可供参考。 投稿网友: qingniaoniao 上传时间: 2013-01-17...查看详情
发电机的防排烟应该是防排烟最难的部分吧,看过不同地区的图,做法真不同。南方很多设计院做的地下发电机房没送风井的(没窗)。只有烟井与散热井,大概每个1平方大。而西安重庆地区的就还得再多个送风井,而且这井不小,2平方左右(看发电机大小而定)。请大家发表一下自己的合理做法。...查看详情
工程地下车库 防排烟系统已设计完成。 现正计划施工,甲方要求施工单位优化。 可惜本人才疏学浅,现请教各位能人异士如何优化?图纸见附件。...查看详情
4581083希望这个对大家有帮助,里面有关于防排烟系统的一些常见做法 本帖最后由 cyz_01 于 2012-12-12 15:55 编辑 ]...查看详情
各位大侠,一直以来遇到防排烟设计,最主要的就是算风量,然后选风机,可是我每次都是大概选个风机,都不知道对不对。想问一下各位大侠,知道风量,风机是如何选取的,刚接触,要是觉得此问题愚蠢,请给我一次机会让这个问题在我这消失,先谢过了...查看详情
图纸简介: 本图纸为括地下车库,商场,住宅的全套通风、空调、防排烟施工图,图纸内容包括:设计说明,系统图,平面布置图,详图,原理图等。 投稿网友: rock6686 上传时间: 2012-11-27...查看详情
图纸简介: 本图纸为地下一层地上六层一类高层商场+电影院空调通风防排烟施工图设计,本工程为地下一层、地上六层、六层夹层,建筑高度为34.9米,总建筑面积约为36200平方米,属一类高层建筑。地下一层为大型超市、设备用房;地上一层~五层为商业及超市;六层为电影院;六层夹层为放映机房。图纸包括设计说明、各层设备布置平面图,商场空调系统流程图。 投稿网友: hy1107918 上传...查看详情
图纸简介: 苏州市地下汽车库的通风排烟系统的设计,地下室水泵房、配电室、地上一至五层的通风防排烟设计。图纸包含平面图,系统级剖面图纸。 投稿网友: zhangyanjiao8 上传时间: 2012-08-29...查看详情
刚接触防排烟方面的设计,没有师父带,自己学的...查看详情
民用建筑防排烟通风系统设计若干问题的探讨...查看详情
地下一层的KTV 走道两侧全是KTV包间 总面积440平方 排烟通风用双速风机 总风管在走道内 排烟口和排风口都应该伸到每个房间是不是?消防排烟时的补风和平时通风可以做一套系统吗?如果做一台风机的情况下 每个房间做一个还是两个送风口 因为消防补风的封口前端不是还设置一个蝶阀的 是不是每个房间里一个排风口 一个排烟口 一个送风口 一个补风口 ?请各位同行帮忙解答。谢...查看详情
图纸简介: 本图纸为16层商住楼+地下汽车库通风防排烟系统设计图,图纸内容包括设计说明、各层通风防排烟系统设计平面图、系统图、机房设计大样图。 投稿网友: uu0904 上传时间: 2012-04-19...查看详情
平时车库,战时为五级人防的地下建筑。 防排烟系统设计要注意些什么? 是按车库做 还是按人防做?...查看详情
消防排烟的多叶排烟口后是不是必须要加设排烟阀?建规9.4.6条,排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置。而高规8.4.4,排烟口平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。这是不是可以理解说多层建筑并没有强制要求排烟口非得为闭式排烟口,比如说强制要求板式排烟口或多叶排烟口配排烟阀有没有明确依据?如果说同一防烟分区内的几个排烟口,不设排烟阀,通过控制室开启这个区域的全部排烟口进行排烟,那距离...查看详情
图纸简介: 本图纸为福建某二十一层住宅及地下室防排烟通风设计图纸,包括平时防排烟,人防。图纸内容包括设计总说明、一层~二十一层通风平面图、屋面层通风平面图、地下室战时通风平面图、地下室平时通风平面图、通风系统图。 投稿网友: cyf198622 上传时间: 2012-02-13...查看详情