防排烟设计更新时间:2024-12-10 09:51:28

本专题为土木在线防排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:6872 时间:2014-12-05
  • 通风排烟图片1

    5017890 以上设计说明请教以下几个问题? 1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢? 2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢? 3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢? 不是太...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:1069 时间:2014-12-04
  • http://image.co188.com/upload/original/83/1417596383.jpg 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:23651 时间:2014-12-03
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:3903 时间:2014-10-31
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 编辑 4989407 一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作...查看详情

    用户:jiahui6 浏览量:4363 时间:2014-10-29
  • 图纸简介: 本图纸为漯河某车间空调及通风防排烟设计施工图,共7张。图纸内容包括:施工图设计说明及图纸目录、主要设备材料表及图例、“一层通风、排烟平面图”、“屋顶通风、排烟平面图”、一层空调风平面图、”屋顶空调风、空调水平面图“、一层空调水平面图。 投稿网友: mugua570 上传时间: 2014-09-22...查看详情

    用户:mugua570 浏览量:3004 时间:2014-09-22
  • 图纸简介: 本工程为地下一层停车库,建筑面积8000m 。分为三个防火分区,六个防烟分区。本次设计内容为本工程地下车库的通风及防排烟系统。图纸主要包含地下车库的防排烟平面图、系统图、设计说明及设备表。 投稿网友: abaide_1105 上传时间: 2014-09-15...查看详情

    用户:abaide_1105 浏览量:2750 时间:2014-09-15
  • 图纸简介: 本工程属于一类高层建筑,地下一层,地上十九层 。其中地下一层为停车库及设备用房,一至四层为商场、服务用房、卡拉 OK及桑拿,五层为桑拿及中餐厅,六至八层为桑拿及客房,九层以上为客房。图纸包含:设计说明、主要设备明细表、地下车库防排烟平面图、首层防排烟平面图、五层、十至十六层、十七层、十八层防排烟平面图、加压送风系统图等。 投稿网友: tanglu316932078 ...查看详情

    用户:胖籽 浏览量:2688 时间:2014-09-15
  • 图纸简介: 淮安纯高投资开发有限公司-上海纯高(盱眙)国际现代产业服务园G段商业,地上十五层+架空层+地下一层,总建筑面积 25058.3m2,建筑高度:47.1m,,属二类高层综合楼,其中架空层为非机车动停车处,一、二层为商铺,三层以上为办公。本次设计的主要内容为仿牌颜色设计图纸。主要图纸包含各层防排烟设计图纸,设计说明等相关设计图纸。 投稿网友: lfnt2466 ...查看详情

    用户:lfnt2466 浏览量:7313 时间:2014-09-09
  • 图纸简介: 该工程为地下室汽车库的防排烟设计,面积约4404平方米,设机械排风系统。 换气次数不小于4次/时,汽车尾气经风机沿竖井出屋面排放。补风由汽车坡道自然进风。 本工程设计范围为该地下车库的通风和排烟系统的施工图设计。 主要图纸包含设计说明,设备表,防排烟平面图及相关剖面图 投稿网友: fuxing215 上传时间: 2014-09-09...查看详情

    用户:fuxing215 浏览量:7557 时间:2014-09-09
  • 图纸简介: 某综合楼采暖通风设计,地下一层,地上6层,地下一层为超市,地下二、三层为商场,四~六层为住宅~采暖方式为低温热水地板辐射采暖。.总立管采用异程下分式 ,每户设分集水器一个 .各入口采暖系统总阻力损失为50KPa.须在采暖系统最高点设放气阀.最低点设泄水阀.住宅采暖系统热力入口回水管上设置AFP自力式差压控制器,以实.现系统的水利平衡 回水管上设置分体机械式热计量表。 图纸包含:...查看详情

    用户:hualzh3512 浏览量:7085 时间:2014-09-05
  • 图纸简介: 本建筑物地上三十三层,地下二层,图纸包括:设计说明,地下室人防平面图,地下一层-三十三层暖通平面图,人防送风系统图,电梯机房、屋面暖通平面图,供暖系统图,局部详图、示意图。 投稿网友: lht316581121 上传时间: 2014-09-04...查看详情

    用户:lht316581121 浏览量:7833 时间:2014-09-04
  • 图纸简介: 某综合楼空调设计施工图,本工程设计内容包括制冷机房、锅炉房及生活热水换热间设计;集中空调设计;地下层设备机房的通风设计;卫生间、开水间等的通风设计;防烟楼梯间及其与消防电梯合用前室、内走廊及地下层的防排烟设计。图纸包括:设计施工说明,风路、水路系统图,冷热源系统图,生活热水系统图,地下二层-十九层空调风路、水路平面图,机房层通风平面图。 投稿网友: zoucheng_ ...查看详情

    用户:zoucheng_ 浏览量:7218 时间:2014-09-03
  • 图纸简介: 地下室汽车库平时通风及防排烟设计施工图,图纸包括人防地下室通风原理图,地下室战时通风平面图,地下室平时通风平面图,地下室通风平战转换设计图,人防地下室进风机房平剖面,排风排烟机房平剖面。本工程为商业楼配套的地下汽车库。车库建筑面积2270m2,层高4.20m,一个防火分区。主要功能平时为汽车库,战时为6级二等人员隐蔽所,防护单元建筑面积1446m2,防护单元掩蔽面积1215m2,隐蔽...查看详情

    用户:csdhxl309915 浏览量:586 时间:2014-08-28
  • 图纸简介: 某办公楼暖通设计施工图,图纸包括:设计施工说明,一-十五层空调水、风管平面图,防排烟、空调系统图,设备、局部大样图,安装详图。办公大楼地面部分建筑物内的通风空调及防排烟系统设计,以及卫生间、配电房等通风设计。 投稿网友: xu_kd 上传时间: 2014-08-25...查看详情

    用户:xu_kd 浏览量:7498 时间:2014-08-25
  • 图纸简介: 本工程为重庆一区县的18层商住楼工程,其中负一层为车库,一层为商场。本设计主要是涉及商住楼的车库送风,排烟及塔楼部份的剪刀梯正压送风的相关内容。 投稿网友: qwe123456929633 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:qwe123456929633 浏览量:7250 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 本工程为金堂财富大街6#住宅楼,共一个单元,地上二十二层,地下一层。地下室为商场,一至三层为商场,四至二十二层为住宅。其中地下室和地上商场均与3#楼相连通。总建筑面积为2792.65平方米,建筑高度35.900米。本工程采暖系统为共用立管的分户计量系统。采暖系统型式采用下供下回立管异程式户内同程式的变流量双管制系统。本工程4至13层为低区,14层至22层采用高层直连供暖技术的断流器和...查看详情

    用户:wcm666777 浏览量:7820 时间:2014-08-14
  • 图纸简介: 本工程为xx大学体育中心-体育馆项目,总建筑面积11179.65m2,建筑总高度32.52m,座席总数5560。内容包括建筑内部的空调 通风 防排烟系统的设计。 其中包含全空气空调系统 、风机盘管系统 、商用多联空调加新风系统 、空调水系统 、自动控制系统 、通风、防、排烟系统 、空调系统节能设计等 投稿网友: jojojiayou 上传时间: 2014-0...查看详情

    用户:jojojiayou 浏览量:7469 时间:2014-08-12
  • 图纸简介: 本图纸为一中学教学楼暖通时间施工图,本建筑总建筑面积为 9670.9平方米,地上 8层,地下一层。地下室为停车场,一~五层为教室,六~八层为办公室。本设计范围为教学楼采暖、通风、防排烟设计。 主要设计内容为防、排烟设计、采暖设计。主要图纸为各层采暖平面图纸、采暖系统图、及防排烟设计图纸。 投稿网友: guoyapeng612 上传时间: 2014-08-11...查看详情

    用户:guoyapeng612 浏览量:6603 时间:2014-08-11
  • 中央空调图片1

    今天咱们来介绍介绍国家体育场的暖通空调设计原则及空调冷热源、风系统、水系统、防排烟系统的设计。不知咱们论坛里有谁亲自参加过这个项目没有:lol 4949369 1、建筑概况国家体育场(北向剖面示意图见图1)为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场,地下3层,地上7层。地下层除了停车场之外,还有媒体用房、赛事管理用房、运动员及随队官员用房、体育场运营管理用房、餐饮用房等,赛后还将增加大面积的...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:42747 时间:2014-08-05