规范汇总更新时间:2025-02-23 05:36:49

本专题为土木在线规范汇总设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与规范汇总设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对于重复接地,许多同仁有不同的观点,有人认为重复接地不重要,等电位联结更重要;也有人认为,重复接地电阻没必要要求过分严格。不管如何,对于工程建设行业的从业人员还以以标准、规范为依据,个人观点仅供讨论、交流,不能作为建设依据。下面将部分有关重复接地的标准条款列表如表1所示,供大家参考! 表1 部分有关重复接地的标准条款 标准名称及标准号 条款号 内容 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:11 时间:2025-02-10
  • 来源:电气园地 如有侵权,请联系删除 一、《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019: 7.0.1 通信管道的埋设深度应符合表7.0.1的规定。当达不到要求时,应采用混凝土包封或钢管保护。 7.0.1路面至管顶的最小深度(m) 7.0.2 进入人(手)孔处的管道基础顶部距人(手)孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:101 时间:2025-02-05
  • 来源:结构号角 6月25日,国家标准化管理委员会发布第12号公告(关于批准发布《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准的公告),批准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准。GB/T 1499.1-2017(钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 )等六部标准由推荐性标准变为强制性标准。 近日,GB 1499.2-2024...查看详情

    用户:coc_25563282 浏览量:63 时间:2025-01-26
  • 来源:炳华话电气 如有侵权,请联系删除 对于重复接地,许多同仁有不同的观点,有人认为重复接地不重要,等电位联结更重要;也有人认为,重复接地电阻没必要要求过分严格。不管如何,对于工程建设行业的从业人员还以以标准、规范为依据,个人观点仅供讨论、交流,不能作为建设依据。下面将部分有关重复接地的标准条款列表如表1所示,供大家参考! 表1 部分有关重复接地的标准条款 ...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:29 时间:2025-01-22
  • 电气资料库图片1

    小麦同学之前整理的净高要求汇总,加入两个新规范。 住宅项目规范(意见征求稿) 层高不低于3m,卧室、起居室净高不低于2.5m,局部不低于2.1m。 商务楼宇等级划分要求 GB/T 39069-2020超甲级 大堂不低于8m,办公室不低于2.8m。架空地台不低于12cm。 01 民用建筑设计统一标准 GB50352-...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:116 时间:2024-08-28
  • 工程项目管理图片1

    为了确保整个人防地下室的工程质量符合人防技术规范要求,根据以往人防办验收中比较普遍存在的问题,对一些人防有特殊要求的做法罗列如下 0 1 外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙装模时都要用止水螺杆,不允许用PVC套管。 参考条文 ...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:318 时间:2024-05-29
  • #1 给排水专业 《市容环卫工程项目规范》GB55013-2021 1、城镇住宅小区的生活垃圾收集房(间)、民用建筑内附属配套的生活垃圾收集房(间)应有给水排水设施,地面坡度应有利于排水,冲洗的污水应排入污水管网。GB55013-2021-3.2.3 条 【差异】 生活垃圾收集房(间)新增了给水排水设施的要求。 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 ...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:78 时间:2024-05-28
  • 暖通资料库图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:83 时间:2024-04-23
  • 电气资料库图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:28 时间:2024-04-23
  • 给排水资料库图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:佛罗伦大生 浏览量:83 时间:2024-04-19
  • 地基基础图片1

    一般性规定 一、《建筑地基基础设计规范》 1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。 2、扩底灌注桩的扩底直径不应大于桩身直径的3倍。 3、桩底进入持力层的深度根据地质条件荷载及施工工艺确定宜为桩身直径的1~3倍。在确定桩底进入持力层;深度时应考...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:489 时间:2024-03-27
  • 建筑消防给水图片1

    # 标准号 省市区 标准名称 1 DB14/T 2998—2024 山西省 电动自行车消防安全管理指南 2 DB5116/T 16-2024 广安市 电动自行车停放充电场所消防安全技术标准 3 DB61/T 1748-2023 陕西省 电动自行车充电停放场所消防安全规范...查看详情

    用户:啤酒配烧烤 浏览量:172 时间:2024-03-07
  • 给排水资料库图片1

    #1阀门渗漏 通病现象 ① 阀门壳体填料部位渗漏。(阀体与阀盖的连接处); ② 阀瓣密封面渗漏。 危害 ① 渗漏影响系统的正常使用功能。 ② 渗漏使阀门零部件锈蚀,影响其使用寿命及观感质量。 ③ 渗漏浪费水资源,且影响节能环保。 相关规范 GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 原因分析 阀门在安装前没有进行外观检查和强度、严密性试验,而直接在工程中...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:219 时间:2023-12-25
  • 采用原因 采用阻燃的低烟无卤或无烟无卤电线电缆(即材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆),以此可大大减少火灾事故中线缆燃烧后产生的烟雾和毒气,为火灾发生时人员争取到更多宝贵的逃生时间。这是采用低烟无卤或无烟无卤电力电缆、电线原因。 规范条文 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:132 时间:2023-11-23
  • 行业政策图片1

    本文全面整理了国家及各省装配式建筑涉及的规范、标准、规程和图集的编号、适用阶段和发布时间,以及各地最新扶持政策和补贴标准。涉及国家和行业规范、规程、图集16种,地方规范、规程、图集67种。规范、图集 最新扶持政策和补贴标准北京市目标:到2018年,实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上;到2020年,实现装配式建筑占新建建筑面积...查看详情

    用户:cof_51197 浏览量:70 时间:2023-09-26
  • 作者 宁波江北住建李绍辉 1、 消防控制室: ①地板下电缆线直接明敷设,未敷设在封闭式金属线槽内,不符合《火报规》 11.2.1 条; ②不同电压等级的电缆线混合敷设,不符合《火报规》 11.2.5 条; ③地下室穿线孔穿越楼板处及桥架内均需采取防火封堵措施,不符合《建规》 6.2.9-3 条规定; ④防静...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:81 时间:2023-08-09
  • 钢结构工程图片1

    屋面抗风揭 wind uplift resistance 防止由风力产生的屋面向上荷载的措施。 民用建筑通用规范 GB 55031-2022 6 .4.11 室外吊顶应采取抗风揭措施;面板及支承结构表面应采取防腐措施。 6 .1.2 屋面应符合下列规定: 3 装配式屋面应进行抗风揭设计 ,各构造层均应采取相应的固定措施; 5 坡度大于45°瓦屋面,以及强风多发...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:3576 时间:2023-07-04
  • VOCs治理设备阻火器的设置规范汇总(图片来自互联网)根据HG/T 20570.19-95《阻火器的设置》关于阻火器的分类一章节。VOCs治理设备的阻火器均属于管道阻火器。管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用以防止管路系统一端的火焰蔓延到管路系统的另一端,分为阻爆燃型和阻爆轰型。阻爆燃型阻火器:用于阻止亚声速传播的火焰蔓延。阻爆轰型阻火器:用于阻止声速和超声速传播的火焰蔓延。1.HG/T 2057...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:177 时间:2023-07-01
  • 装配式规范图片1

    本文涉及国家及各省装配式建筑涉及的规范、标准、规程和图集的编号、适用阶段和发布时间,以及各地最新扶持政策和补贴标准。涉及国家和行业规范、规程、图集16种,地方规范、规程、图集67种。 规范、图集 扶持政策和补贴标准 北京市 目标:到2018年,实现装配...查看详情

    用户:cof_21101 浏览量:36 时间:2023-06-27
  • 一、规范条文 1、 建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021 第4.1.2 各类建筑与市政工程的地震作用,应采用符合结构实际工作状况的分析模型进行计算,并应符合下列规定: 3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度 9 度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气 罐 、储气柜等,应计算竖向地震作用。 条文说明:官方无。参《抗规》、《高混...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:991 时间:2023-05-30