如题。 实在不会验算,求大神给个验算步骤。 1000KVA变压器,380V 分路1(生活区): 分路2(办公区): 分路3(施工区拌和站): 分路4(施工区钢筋加工厂): 在网上找了这些步骤,但看不太懂,如下: 我部采用500+500KVA变压器,即1000KVA:I=Sjs/U=1000000/(√3*400=1443.4A总路: HD13B×-1500/31旋转式刀开关+断路器DW15-160...查看详情
编制临电方案 遇到以下几个问题:我不是学电的,麻烦赐教,可能说的不太专业。 1、会根据P算I ,选电缆时都是5根线电缆。有的方案是3*xx+2*xx 型号的,有的是4*xx+1*xx 的(是不是能选3+2的就不 用选4+1的,3+2的省钱??),算出的电流是相线电压还是五根线中最小通过的电流。...查看详情
大家一般做临电专项施工方案的时候都用什么软件做的?因为如果用电设备太多的话,负荷计算这块工作量也太大了。...查看详情
我做的临时电方案,实施两个月无异常; 一天早上刚到工地,连续发生1,打印机变压器烧毁发黑,满屋子烟;2,开灯后声音异常,吱!3,笔记本电源插上插座后立即发热,冒烟;4,厂房内36V灯烧毁; 一级箱在高压变压器下方,变压器三相线进一级箱主开关,中性线接就地打的接地极后分成两根N+PE,N接一级箱零排,PE接地排,二级箱进线全部是5根线,每把开关都带漏保,并且全部就柱体预留铁板做重复接地 ;...查看详情
序号 设备名称 设备型号 单位 数量 单台铭牌功率 总用电量 额定负荷持续率 1 钻机 GPS-20 台 3 37 111 2 钻机 GPS-10 台 4 37 148 3 泥浆泵 台 3 37 111 4 泥浆泵 台 7 22 154 5 抽泥浆泵 台 2 22 44 6 交流电焊机 AXC-400-1 台 6 38 228 7 注浆泵 STHPP320 台 1 37 37 8 钢筋弯曲机 台 ...查看详情