  • 电气资料库图片1

    数据中心典型2N中压配电系统架构一般为单母线分段接线,设置母联,每段母线有一路市电电源进线和一路柴油发电机电源进线,物理隔离的两段母线均设置母联断路器。两段母线的两路市电电源进线开关、两路柴油发电机电源进线开关和一个母联开关间五选二电气连锁,以实现: 1、正常市电运行状况下,两路市电不应并列运行。 2、柴油发电机电源和市电电源不应并列运行。 3、两路市电均失电,柴油发电机电源运行状况下,两段母线应...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:148 时间:2024-06-13
  • 电气资料库图片1

    绿色智慧数据中心 随着大数据、云计算、人工智能、区块链、ChatGPT等技术加速创新,数字文化产业发展动力强劲,不断解锁新兴业态。近年来,各级政府重要会议中也多次强调“新基建”今后一段时期驱动新一轮产业革命的战略性新兴产业,工信部每年发布绿色数据中心先进适用技术产品目录,梳理囊括如液冷服务器、模块化数据中心、分布式光伏并网发电等新技术应用,使我国数据中心逐渐走上高效、清洁、集约、循环的绿色发展道...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:12 时间:2024-06-13
  • 电气资料库图片1

    随着物联网、5G通信、大数据、云计算、边缘计算的发展,高灵活性、高可靠性、高可用性和弹性的数据中心设计方案被从业者不断地探索和追求。如何构建一个既能确保电子信息系统安全、稳定、可靠地运行,又能做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保的数据中心,不同的用户和运营者有着不同的理解。本文提出了综合考虑安装空间、后期增容、施工周期和总体拥有成本等因素的数据中心电气设计方案。 1、工程概况 某科创园区...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:34 时间:2024-06-13
  • 住建部统计数字显示,我国城乡建设新建房屋80%以上为高能耗建筑,而我们的数据中心完全属于高能耗建筑之列,并且属于特高耗能建筑范围。2016年10月9日,中共中央政治局就“实施网络强国战略话题”进行专题学习,会上,习近平总书记提出:要加快建设全国一体化的国家大数据中心。这告诉我们,降低数据中心电气设计的能耗已经成为实施网络强国战略和我国经济生态文明建设的迫切任务和战略目标。 一、数据中心与电气...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:27 时间:2024-06-13
  • 电气资料库图片1

    数据中心配电系统设计及常见问题 数据中心配电系统的设计是确保数据中心稳定运行的关键因素之一。数据中心配电系统设计及常见问题: 数据中心配电系统设计: 负荷需求分析:首先,需要明确数据中心的负荷需求,包括服务器、网络设备、空调系统等的电能需求。 负荷分级:将数据中心的负荷按照重要性分级,不同级别的负荷可能需要不同的供电保障。 电源冗余:在设计中,通常采用冗余供电方式,...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:38 时间:2024-06-13
  • 供配电技术图片1

    随着大数据、云计算、人工智能、区块链、ChatGPT等技术加速创新,数字文化产业发展动力强劲,不断解锁新兴业态。近年来,各级政府重要会议中也多次强调“新基建”今后一段时期驱动新一轮产业革命的战略性新兴产业,工信部每年发布绿色数据中心先进适用技术产品目录,梳理囊括如液冷服务器、模块化数据中心、分布式光伏并网发电等新技术应用,使我国数据中心逐渐走上高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。 ...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:45 时间:2024-06-13
  • 电气工程原创版块图片1

    数据中心机房计算机系统的集成化程度很高,其正常工作对环境的要求很严格。接地,是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。其作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。 在数据中心机房内,电子电气设备接地的目的主要有两个:一是出于人身安全的考虑;二是为了抑制外部的干扰和防止对外干扰。一般...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:34 时间:2024-05-29
  • 数据中心的电气系统设计是一个复杂的工程任务,需要考虑多个因素,包括电力供应、冗余性、可靠性、能源效率和安全性等。以下是一些设计数据中心电气系统的关键考虑因素: 电力供应: 主电源 : 数据中心通常需要接入多个电力供应源,以确保可靠性。 这可以包括来自不同电力供应商的电 源,以及备用发电机和 UPS(不间断电源)系统。 UPS系统:UPS用于提供电力的瞬时备份,以防止数据丢失或损坏。UP...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:57 时间:2024-05-29
  • 电气资料库图片1

    一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表 二、电缆附件型号对应电缆规格 三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 七、常用低压电缆载流量查询表 八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表 九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表...查看详情

    用户:菠萝古老肉 浏览量:140 时间:2024-05-15
  • 防雷减灾图片1

    据国家消防救援局统计,2023年上半年,全国火灾总量整体上升19.9%,具体如下: 接报农村地区火灾24.5万起,比去年同期上升29.1%; 接报商业场所火灾9186起,同比上升7.2%,其中发生在小商业场所的火灾占88.4%; 接报居住场所火灾16.7万起、亡682人,起数占总数的30.3%,但亡人数占总数的69%。自建住宅火灾共10.1万起、亡360人,分别占居住场所火灾的60.5...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:148 时间:2023-08-29
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:27 时间:2023-08-18
  • 求19x101-1 建筑电气常用数据...查看详情

    用户:路路130 浏览量:67 时间:2022-12-15
  • 知识点:电气数据分类指南 1.1 概述 监控管理系统是数据中心监控管理信息化工具,因此其设计应该与数据中心管理目标、体系与架构相适应、相匹配,这需要我们梳理数据中心的分级与分类。 数据中心(DC)是一个安装有场地设施、IT设施与系统,能实现数据的集中处理、存储、传输、交换、管理的场所,是信息系统的核心节点。数据中心可以由具有多个机房模块的楼宇群组成,也可以是一个建筑物中独立的物理空间(俗称机房)。...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:105 时间:2022-09-24
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:建筑电气常用数据 一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:19 时间:2022-09-19
  • 说明: 电气设计的数据表摘自2009《全国民用建筑工程设计措施 电气》以及GB50293-2014《城市电力规划规范》。...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:38 时间:2022-08-09
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 1 入口电气配置、开关、插座 2 客厅电气配置、开关、插座 3 主卧电气配置.开关.插座 4 次卧?电气配置.开关.插座 5 次卧?电气配置.开关.插座 6 厨房电气配置.开关.插座 7 主卫电气配置.开关.插座 ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:44 时间:2022-08-05
  • 1 研究背景 分布式电源、电动汽车以及用户侧储能正大规模接入配电网,对配电网规划和运行的安全性和可靠性提出新的挑战。为了应对分布式电源以及电动汽车等接入带来的随机性和波动性,需要对配电网络进行实时的拓扑重构和智能调度,从而实现配电网安全运行,需要进行更加精细化的无功控制,保证电能质量,这需要建立在对配电网拓扑结构和...查看详情

    用户:你才是电老虎 浏览量:50 时间:2022-03-28
  • 据应急管理部消防救援局公布的2021年全国火灾数据,从发生火灾原因来看,电气仍是引发火灾的首要原因,因 电气引发的火灾占28.4%,其中较大以上火灾有三分之一系电气原因引起 ,且以 电气线路故障高居榜首,占电气火灾总数的近八成。 因此,对电气线路防护提出了更高的要求。解铃还需系铃人,线缆成为电气防火最为关键因素。 图1 亨通电缆故障分布式光纤预警系统 现在有些单位对此问题进...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:1392 时间:2022-02-24
  • 麻烦问下大神们,天正电气自动生成配电箱系统图数据计算准不准(主要回路数值及用途是手输入,不是平面图读取)?我总感觉计算数据或空开配置有问题?没那么准确样的?除了天正电气还有没有其他好用的配电箱系统生成的软件。...查看详情

    用户:bxzwolf 浏览量:923 时间:2021-07-09
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应...查看详情