距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线秒流量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与秒流量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
注水考试过程中如果碰到住宅给水设计秒流量计算的试题,通常会先放弃做其他易得分题目,因为这个题确实比较浪费时间,按照规范步骤计算的话即使非常熟悉计算过程也需要10分钟以上的时间。本人参考过2017年的考试,这个题也是抱憾没有得分,那么针对这个题型分享给大家一个简单无脑的计算方法,希望能够帮助大家顺利通过注考。 1. 住宅建筑设计秒流量计算:...查看详情
前言 设计秒流量的计算是管网水力计算的基础,设计秒流量计算正确才能保证整个系统的正常运行。设计秒流量计算偏大,就会导致管径偏大、水泵流量偏大,造成经济上的浪费;同时,管网中的流速偏小,容易导致细菌繁殖,微粒沉积。而如果设计秒流量过小,则会使所选管径过小,造成水头损失过高,浪费能量,严重时出现断流,不能保证用水可靠性。所以,选择一个正确的设计秒流量计算方法至关重要。 1.设计秒流量计算方法概述...查看详情
给水当量平均出流概率计算公式为 U。=(q。m Kh)X100%/(0.2 Ng T 3600) U。一一生活给水配水管道的最大用水量时卫生器具给水当量平均出流 概率,%; Kh——最高用水日的用水定额 m——用水人数,人; Kh——变化系数, T——用时间,h。 m怎么确定呢 加入查询规范确定m为3.5人 那 计算一个五层的建筑 每层一户人 那m是3.5 还是 3.5×5...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! (1)住宅、集体宿舍,旅馆、医院、幼托、养老院、办公楼、商场、会展、中、小学教学楼等建筑的生活排水管道的设计秒流量应按下式计算: (2)工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场、候车(机船)等建筑的生活排水管道的设计秒流量...查看详情
科研楼算给水设计秒流量时系数α应取多少...查看详情
小弟在做毕业设计,1`4层为商业,5~22层为公寓,我查了一下,只有酒店式公寓的阿发值,我感觉我做的这个公寓没那么高级,那么阿发值取多少...查看详情
我们都知道排水管设计秒流量计算有两种方法,一种是平方根法,一种是百分比法。设计碰到一个度假园区,既有宿舍,宾馆,又有餐厅和公共浴室,那室外管网设计秒流量要怎么计算?分性质计算后叠加吗? 还有一个问题就是如果我这个园区很大,服务人口远大于建水规范表3.6.1的人数,那是不是我用最大时计算也是合理的?...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】14-用水分散型设计秒流量计算 6042663...查看详情
学校宿舍楼,二至六层是学生宿舍,一层是食堂和餐厅。一个是集中型不均匀用水,一个是集中型均匀用水,给水管道设计秒流量应该怎么计算?分别计算叠加吗?...查看详情
2018已经扬帆起航了,关于建水规范171页两个表格卫生器具数量的疑问,请问这表的卫生器具数量是指的总的卫生器具的数量,还是指的单一种卫生器具数量(如洗脸盆)?? 5902768...查看详情
本人新手,刚刚接触一个污水厂中水回用的案子。设计回用量1.6万吨/日,让我确定污水压力管管径(PE管)。这样的我应该怎么下手?...查看详情
关于设计秒流量和最大小时用水量的区别。 在论坛上看到有人说:设计秒流量用于确定管径,最大小时用水量用于选泵。 而且支持这个观点的人挺多的。 但在建规中《GB50015-2003(2009版本)》,3.8节又规定,要按照设计流量选泵。 这是怎么回事?...查看详情
通过各管道设计秒流量求管径的公式,在直饮水管道中也可以通用吗?这个公式的应用,有没有什么条件?...查看详情
建筑给排水秒流量计算软件...查看详情
为什么设计秒流量需要用卫生器具使用的秒流量来计算,如果水泵选取的流量稍大,那么实际流量不是会大于卫生器具使用的流量吗?个人觉得给水的设计秒流量应该和水泵的流量有关系,如果水泵流量大于系统所需流量,那么管道中的流量不应该是计算设计秒流量加上剩余的流量吗? 新人求解答,谢谢。:)...查看详情
小弟最近在看建水规范,看到给水设计秒流量的时候有这么一个问题,想请各位大佬们给小弟指点一二。 按照建水规的规定,学校的用水特点属于分散型,计算的时候参考3.6.5条中的公式3.6.5计算,但是学校卫生间用水的时候,学生们在课间使用卫生间的需求特别大,使用时间大部分集中在课间十来分钟,不应该属于“设备使用情况集中”么?同时出流的概率在这时候应该挺大的吧,但是条文解释3.6.4却说“设备使用情况不集中...查看详情
宿舍1200人规模,共6层,中专,6人间。 1-3层市政供水, 4-6层加压供水,大约600人规模。 4-6层卫生器具含: 160个大便器 60个淋浴器 160个污水盆 320个洗脸盆水嘴 开水器8个 按照规范应该使用( 卫生器具额定流量*数量*同时作用百分数) 求和计算设计秒流量 仅看洗脸盆水嘴这一项,额定流量0.15,数量320,同时作用百分数规范给出的表格是5-100%,对应算出来的这一项流...查看详情
生活用水设计秒流量反映了给水排水系统瞬时高峰用水规律的设计流量。以L/s计。用于确定给水管管径和排水管管径,计算给水管系的水头损失和排水管道的坡度、充满度,以及选用水泵等。 世界各国进行了不少水量方面的研究,并制定出各自室内给水管道流量的计算方法。室内给水管道流量的计算方法有平方根法、概率理论法。 目前,国外应用的方法皆以概率为理论基础,概率计算是所有新的设计方法的基础。国外不仅早已建立了以概率理...查看详情
求助大家,建筑给排水设计规范的条纹说明里按人数和卫生间的设置将宿舍分为了4类,但是4人间有独立卫浴和六人间有独立卫浴这两种情况应该按几类宿舍计算给水量...查看详情
就是当一个给水干管往左边是供公共浴室的水,右边是宾馆客房卫生间的水,那当他们汇合后的管道怎么算设计秒流量啊,是用平方根法还是经验法啊...查看详情