哪位打下有这规范的电子版《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010...查看详情
电缆沟常规做法: 1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。 2、盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口且易破碎,存在破损严重。 改进后:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。 《建筑电气工程施工质量验收规范》电缆支...查看详情
一 .一般规定 1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 二 . 主控项目 1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能...查看详情
一 .一般规定 1 本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。 2 石砌体采用的石材应质地坚实,无裂纹和无明显风化剥落;用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀;石材的放射性应经检验,其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。 3 石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。 4 砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮...查看详情
主要是建筑行业、市政基础建设行业与电气与智能化专业相关的设 计与施工验收标准规范中的电气专业相关的强制性条文。在原有一、二版的基础上,重新 编排整理并修订内容,主要增加了新发布的全部 38 本全文强条 GB550xx 系列工程建设通用 规范和项目规范。 本书编制分为九章,统计 315 本规范标准,其中含电气强条规范标准 118 本,939 条 电气强条,全文强条 38 本规范中 498 个电气强条...查看详情
...查看详情
求助,外墙真石漆施工质量验收规范是哪个...查看详情
中国钢结构协会团体标准 《陆上风电机组基础加固技术及施工验收规范》 通过审查 8月7日,中国钢结构协会组织召开了团体标准《陆上风电机组基础加固技术及施工验收规范》送审稿审查会。 本次审查会邀请湖南大学土木工程学院钢结构研究所所长舒兴平教授为组长,浙江大学王振宇教授、中国水利电力科学研究院部门总工程师邢占清正高工、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司副总工程师胡永柱教...查看详情
水利工程单元工程施工质量验收评定表填表方法及范例 现以《堤防工程表4.14现浇混凝土护坡单元工程施工质量验收评定表》为例,介绍水利工程单元工程施工质量验收评定表填表方法。 1 表头填写 ( 1)工程项目名称: ( 表头空格线上填写的是工程项目名称,按批准的初步设计报告的项目名称填写,区别于承包人及监...查看详情
结构专业、施工验收规范大全...查看详情
【导读】 由广东建科院和所属总站有限公司主编,广州市住房城乡建设局和广东省消防救援总队等单位参编的广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T15-248-2022)(以下简称“规范”)于近期由广东省住房和城乡建设厅批准发布,自2023年8月1日起实施。 本规范是继《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T 15-144-2018)之后,由广东建科院主编发布的第二部消防领域省级标准。...查看详情
今天分享混凝土结构工程质量验收的内容,主要分享几个分项工程的检验批验收,在分享之前先看几个名词解释,知道即可。严重缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。一般缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。了解即可,下面开始今天的分享。3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程...查看详情
3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、混凝土三个分项进行说明。钢筋分项工程中包含原材料、钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接,钢筋加工的过程,往往未重视或根本不验收,只是最后填写资料完事,实际上,钢筋加...查看详情
3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、现浇结构三个分项进行说明。(混凝土分享主要为材料,记得取样和塌落度试验就行。)三、现浇结构分项工程8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;1现浇结构质量验...查看详情
一、对于水泥的进场质量验收,2002版《规范》第7.2.1条的用词是"复检",而2015版《规范》第7.2.1条用词是"检验",对预拌混凝土搅拌站来说。内部试验室(但没有检测资质)的抽样检验能不能作为2015版《规范》第7.2.1条规定的水泥进场检验,还是必须送有资质检测机构进行检验?另外,关于复检和抽样检验有何区别?《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002版中的表述是"进场复...查看详情
0 引言 混凝土强度是衡量混凝土质量的最重要指标,科学合理的混凝土强度检验评定方法,是正确评价及客观公正验收混凝土工程施工质量的关键。本文介绍了《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)(以下简称《规范》)关于混凝土强度验收的方案,检验批混凝土强度检验和评定,以及结构实体混凝土强度检验等内容。总体来说,《规范》在混凝土强度验收方面的规定比2002版更加清晰合理,其中针对结构...查看详情
2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位...查看详情
经组织专家委员会审查,现批准《建筑工程消防施工质量验收规范》为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-248-2022。 本标准自2023年8月1日起实施 。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释,并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。 广东省住房和城乡建设厅 2022年12月2...查看详情
原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使...查看详情
新的版本什么时候会出来么?...查看详情