本专题为土木在线接地装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问题的提出 根据以往的工程经验,民用建筑电气业界推荐利用建筑物基础内的钢筋作为二类和三类建筑物防雷的自然接地体,《雷规》4.3.5条第2款规定如下:“当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4 % 及基础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。” 当建筑利用基础内钢筋做自然接地体但达不到接地电阻要求时,需要增加人工接地体。而在实际...查看详情
来源:鲁班电气 1、利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 2??接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3、?当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距...查看详情
“五一”长假即将到来之际,与大家讨论重要而容易被忽视的问题。 这段时间电气专业群就强制性工程建设规范《电气与智能化通用规范》GB 55024-2022关于接地装置采用不同材料的问题展开激烈讨论,大家各抒己见,深入探讨、交流。真正的焦点在于不同材料之间产生电化学反应所造成的金属腐蚀问题。就此问题我也说几句与大家讨论。 首先 ,规范原文和条文说明 ,应该说条文本身没有问题,条文说明...查看详情
知识点:限流电阻接地盒 正文如下: 接地装置和接地电阻,大家应该都有所了解。接地装置是指:埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。主要是防止设备漏电,如果漏电,就会通过接地线进入大地,促使保护电路跳闸或断开,以免伤人或损坏设备。 而接地电阻是指:电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网...查看详情
知识点:搭接 接地装置的搭接要求( P182 ) ( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。 ( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 4 )扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表 面,上下两侧施焊。 ( 5 )...查看详情