本人从事机电深化设计工作,空调水支管和盘管的连接方式一直是个很头疼的问题,原则上从主管上开下开支管接盘管都没问题,无非在支管翻弯最高点增加放气阀,但是经常有现场暖通施工员要求支管上开接盘管,减少放气阀数量,同时减少漏水点,也遇到过供货商说上开支管接盘管可以保证盘管效果,下开支管接盘管效果不好,大部分情况下经过调整管道排布都能满足要求,但现在遇到一个项目类似酒店客房的那种吊顶的风格,入口吊顶和房间内...查看详情
空调主管道可以走强弱电间吗?...查看详情
本帖最后由 mozilin520 于 2014-6-23 16:44 编辑 请教各位,就是图中主水管为什么要伸长一小段呢? 谢谢!...查看详情
请问各位高工,13800平方米的病房楼建筑,采用风机盘管加新风的中央空调,水系统的供回水主管管径大约应该是多少?...查看详情
4517310如图所示,主水管为DN200的管道,水平支管为DN100,支管上的末端我只用了一个来表示,现在我的问题就是红色的水平接管方式对其它水平管路会产生什么样的影响,红色水平管会有效果吗?谢谢~! 4517310...查看详情
现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~...查看详情
我看到一个图纸,是人家给的图纸让我们做预算的。其中一台空调的风量是18000CMH,主管的大小是750*320,我核算了一下,主管的风速达到20.83米/秒,吓死我了。我想请问大家,这么大的风速行吗?这是一个工厂的车间,吊顶高是4米,还有他没有安装静压箱的。大家在大风量的主管取风速的时候都是取多大的啊?我一般最大是取12米左右,太大了我就不敢取了,不知道这样对不对呢?请大家多多指教!...查看详情
各位老师好,小弟在此有问题想请大家指教,还望各位老师不吝赐教。 小弟从事暖通行业不久,经常听前辈说确定空调主管管径都是感觉上差不多就行了,可是今天小弟要设计一套系统,要标出管径的大小,问题是小弟不会计算啊,不知道各位师兄能不能帮帮忙教教小弟,告诉小弟中央空调主管管径是怎么计算的,小弟不甚感激。 参数:名义制冷量:385KW; 名义制热量:380KW; 名义热回收量:455KW; 冷冻水供回水管口径...查看详情
请问一般联合设置空调主管道支吊架按照那本图集?...查看详情
压力如何确定? AHU需要连着一起试吗?...查看详情
一已完工快二年项目,天花回风区域所有空调供、回水管表面和盘管托盘下都有一层水珠,是保温厚度不够还是材料的传热系统偏高?(厚度是设计院提供,常规施工),割开保温层,冷冻水管表面是干的。哪位能提供详细说明。。。...查看详情
我现在看到某大医药设计院设计的图纸,净化空调送风管道均不带消音管道,只有回风主管道上有,而我们以往的施工送回风都做了,请问送风管道有无必要做?有无理论依据? 本帖最后由 zyj820416 于 2009-7-6 11:09 编辑 ]...查看详情
天正中央空调水管连接主管管线标高为3米,支管为50多米,这是为什么?...查看详情
如题 噪音太大通过柱子传到楼上 怎么减震...查看详情
朋友们大家好: 这是我画管线,每段管线挨着算,从末端算到开始,先估算的负荷,然后就按负荷来算管线,但是管线的流速还是设定一定的流速比较好1.5的流速是不是很大?对于空调管。还有比较细的管子是不是保持他的比魔族的比较好,保持在300-100之间?关于同程易程,我觉的同程比易程好多了。你们设计的时候是不是也是这样?...查看详情
很多人是建议用无缝钢管...查看详情