排风设计更新时间:2025-01-11 15:08:30

本专题为土木在线排风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我这里有个KTV的活刚下来,上下2层共4500平米,大致30平米61个包房。。甲方要求便宜做法,我给设计了5匹和10匹的风管机,5匹风管机带4个15平米小包,10匹平均每台风管机带3-6个房间。空调甲方认同了。但是新排风犯愁了,我想设计全热交换器10000或15000风量的4台,不知道可行不。哪位大侠有设计过的差不多的方案分享一下,我在这谢谢了。...查看详情

    用户:qq_1423642533842 浏览量:5678 时间:2015-08-02
  • 相信大家一般都是按新风量的80~90%考虑排风量系统的,其实这种做法好像不是很妥。我很认同下面举的例子的做法(按换气次数计算。具体见2003版技术措施P115页),这样可以大大减少系统的风机风量、相应的风井面积和百叶等。 例子如下:写字楼标准层建筑面积2000m2、人数220人,新风量标准30m3/h·人,新风量为6600m3/h。 空调房间维持5Pa正压值,约需挤出房间体积0.6次h-1的新风量...查看详情

    用户:wuwing2006 浏览量:1369 时间:2015-05-21
  • 请教一个问题,有一个工程,暖通说要每层设一个进风机房和一个排风机房。请问进风机房、排风机房有哪些要求?需要上下每层对齐吗?在线等,谢谢!...查看详情

    用户:历山斧 浏览量:2698 时间:2015-03-19
  • 地下汽车库排烟排风合用一个系统,矩形风管材质,连接方式如何选用才能经济合理?有人说排烟应按高压系统(P>1500Pa),选用镀锌钢板法兰连接是否有道理?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:673 时间:2015-01-16
  • 本帖最后由 顺时钟 于 2014-12-19 18:12 编辑 现在一栋办公楼,22层,将近84m,在核心筒里有一个公共卫生间,不靠墙,利用竖井排风。想请教一下,这个需不需要在屋顶加风机排风,还是直接利用成品井道+风帽排风。大家的一般的做法是什么,急。...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:4788 时间:2014-12-19
  • 通风排烟图片1

    送、排风系统设计问题注意点 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 5018329 图2(效果好) 5018330 2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:21539 时间:2014-12-04
  • 图纸简介: 本图纸为量饭式KTV中央空调和新风、排风设计图,图纸包括设计说明、空调新风管布置图、排风管布置图、空调水管布置图。 投稿网友: rigic 上传时间: 2014-06-25...查看详情

    用户:rigic 浏览量:474 时间:2014-06-25
  • 图纸简介: 凌源市第一人民医院十五层手术室空调排风设计,图纸包括:设计说明,十五层空调、排风、新风平面图,设备层空调平面图,空调风系统图,安装大样图。共11间手术室,其中百级1间(铅防护,一拖一),千级1间(一拖一),万级9间一拖三2台,一拖二一台(包括铅防护1间,正负压1间一拖一),洁廊和辅房用一台机组,污廊用风机盘管。 投稿网友: 25694699 上传时间: 2014...查看详情

    用户:25694699 浏览量:485 时间:2014-06-23
  • 图纸简介: 本图纸为某纸浆餐具厂车间送风排风降湿暖通设计图,图纸包括设计说明、一层井水管布置图、一层送风降温布置图、一层排风排湿布置图、风系统图等。 投稿网友: lovezcf 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:lovezcf 浏览量:283 时间:2014-06-05
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 jiahui6 于 2014-4-1 15:57 编辑 讨论下:卫生间排风经常采用的几种形式及其特点 形式1. 机械排风与自然排风相结合的方式 每一个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,卫生间通风器与排风竖井之间加防火阀,不设集中的排风机。卫生间的污浊空气和水蒸气等通过卫生间通风器至排风竖井,再排至室外。这种方式投资少、节能、好管理,也满足防火要求。 由于采用的不是...查看详情

    用户:jiahui6 浏览量:4928 时间:2014-04-01
  • 如题,求助!室内有窗,但如果冬天使用球场就不会开窗了,这样是否应当设置机械送排风呢?...查看详情

    用户:metalcore 浏览量:1187 时间:2014-03-25
  • 一高层建筑,1-3层裙房,4层是夹层,5-10层是宾馆,11-19层是办公,20-22层是领导房间及展示厅。宾馆卫生间排风计划通过4层的夹层排放,请问可行否?一般都是排风向竖井上方,但是这一个是向下走,请问有类似做法吗?...查看详情

    用户:yilawyn 浏览量:659 时间:2014-02-26
  • 需要变风量排风机进风口压差传感器选用参数资料及制造厂家联系方式。 需要化验排风柜出风口电动阀资料及与其相配套的控制显示系统,对电气控制的委托要求。. @bs@...查看详情

    用户:ly7818 浏览量:1543 时间:2014-02-22
  • 排烟风机如何设计?大小和排风量如何确定?...查看详情

    用户:cfdefighidef 浏览量:1313 时间:2014-01-07
  • 通风排烟图片1

    现象:送、回风口和排风百叶产生风噪声。某工程集中空调,均匀送、回风。回风口用建筑装修,回风口处嘶嘶噪声令人难以忍受。 原因:建筑处理后的回风口,其通风净面积还不到其外框面积的50%,使回风口处风速接近5m/s,且风口百叶用铝片,刚度又差,致使风口产生附加噪声。 对策:将百叶的净空加大一倍,问题就解决了。 现象:排风口噪声,影响周围环境。某工程排风系统,离心风机排风,吸入端设有消声小室,排出段由建筑...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:1784 时间:2013-07-04
  • 一个商场,有空调,想把排风排烟做成一个系统,风机采用双速风机,而排烟系统不可能一个防烟分区做一个系统,一个系统需要负责好几个防烟分区,计算排烟量则按最大防烟分区面积*120计算排烟量,也就是这一个系统只能满足俩防烟分区的排烟量,但是因为排烟排风共用,平时需要排风,因此排烟口是常开的,真正着火时每个防烟分区的排烟口都是处于排烟状态,而系统的排烟量只能满足俩防烟分区的排烟量,这样就意味着排烟量达不到规...查看详情

    用户:xmzh123456 浏览量:3430 时间:2013-06-19
  • 一个商场,有空调,想把排风排烟做成一个系统,风机采用双速风机,而排烟系统不可能一个防烟分区做一个系统,一个系统需要负责好几个防烟分区,计算排烟量则按最大防烟分区面积*120计算排烟量,也就是这一个系统只能满足俩防烟分区的排烟量,但是因为排烟排风共用,平时需要排风,因此排烟口是常开的,真正着火时每个防烟分区的排烟口都是处于排烟状态,而系统的排烟量只能满足俩防烟分区的排烟量,这样就意味着排烟量达不到规...查看详情

    用户:zhhting 浏览量:2806 时间:2013-05-16
  • 排风管上消声器如何设计,长度,大小?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:3085 时间:2013-04-25
  • 大气治理图片1

    最近遇到个案子,关于罐体封头打磨的除尘设计,有附图如下,(此打磨的砂轮可以上下倾斜移动的,封头是选装的)。。改如何设计吸风罩,望高手们踊跃讨论啊,有附图上来的更好啊。谢谢除尘兄弟大姐们。 4577770 4577771 4577772 4577773 4577774...查看详情

    用户:polo_hou126 浏览量:3361 时间:2012-12-03
  • 我有一个一层的厕所要设计,没有选择通气孔,打算在男女厕所的墙上分别安装一个排气扇。可是,排气扇放在墙上,会降低房间的温度。要怎么做才行啊?...查看详情

    用户:ff0082 浏览量:2433 时间:2012-05-15