排风设计更新时间:2025-01-11 15:08:30

本专题为土木在线排风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 机房不是很大的情况下,灾后排风机可以直接采用嵌入墙壁式安装吗?另外防火密封阀该怎么安装?2个能一块嵌入墙壁吗?...查看详情

    用户:cof1681541882595 浏览量:31 时间:2024-10-24
  • 风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:70 时间:2024-08-06
  • 通风排烟图片1

    空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则: 1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计; 2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施; 3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:129 时间:2023-12-25
  • 通风排烟图片1

    1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; ②排风介质中有毒与无毒,毒性相差很大; ③...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:103 时间:2023-11-23
  • 通风排烟图片1

    无可开启外窗的公共卫生间、酒店客房卫生间、私人 (VIP) 卫生间、开水间、淋浴间、更衣室等可能产生污浊气体或水蒸气的房间,应设机械排风系统;有可开启外窗的公共卫生间,宜设置机械排风系统。设计应符合下列要求: 1、宜采用机械排风、自然补风方式; 2、卫生间排风系统宜独立设置,当与其配合使用的淋浴间等排风合并设置时,应有防止串气味的措施; 3、卫生间排风不得与主要功能房间、开水间、母婴室、化妆间、储...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:51 时间:2023-10-12
  • 通风排烟图片1

    厨房油烟净化排风系统的设计,应符合下列要求: 1、厨房排油烟风管宜采用不锈钢钢板焊接制作,不应采用土建式风道。 2、排风管段在室内宜设计为负压段,并尽可能避免穿越防火分区;水平设置的风管应设不小于 0.2%的坡度,坡向排水点或排风罩,最低点设有除油装置及带存水弯的疑结水导流管。 3、主风管设计风速宜为 10~2m/s, 排风罩接风管的喉部风速宜为 4~6m/s 。 4、严寒和寒冷地区的排油烟管...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:65 时间:2023-10-08
  • 通风排烟图片1

    自然通风系统进、排风装置的设计,宜按以下要求进行: 1、进风装置可采用各种形式的可开启外窗以及外立面设置的进风百叶; 2、排风装置可采用天窗、侧高窗以及屋顶无动力通风器。 另外要注意以下3点: 自然通风是利用室内外温度差所形成的热压或室外风力造成的风压实现通风换气的形式。它是一种有组织的全面通风方式。适宜的条件下自然通风可以提供充足的新鲜空气,满足室内热舒适度,减少人工能源的投用时间。...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:24 时间:2023-09-06
  • 通风排烟图片1

    柜式排风罩的一面通常全部敞开。下图图a是小型通风柜,适用于化学实验室、小零件喷漆等。图b是大型通风柜,操作人员在柜内工作,如油漆车间的大件喷漆、面粉和制药车间的粉料装袋等。 按照气流运动特点,柜式排风罩分为吸气式和吹吸式两类。吸气式通风柜单纯依靠排风的作用,在工作孔上造成一定的吸人速度,防止有害物外逸。下图是送风式通风柜,排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则从...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:20 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    在选用或设计排风罩时,设计人员应遵循以下基本原则: 1、对散发粉尘或有害气体的工艺流程与设备应采取密闭措施。设置局部排风罩时,宜采用密闭罩。确定密闭罩的吸气口位置、结构和风速时,应使罩内负压均匀,防止污染物外逸,对于散发粉尘的污染源,应避免过多地抽取粉尘。 2、当不能或不便采用密闭罩时,可根据工艺操作要求和技术经济条件选择适宜的其他开敞式排风罩。局部排风罩应尽可能包围或靠近有害物源,使有害物源...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:77 时间:2023-07-07
  • 通风排烟图片1

    根据客房层走道吊顶的高度及垂直管道井尺寸的具体布置情况,可采用每层客房走道设置排风干管的水平排风系统或在客房层只设置排风立管的垂直排风系统。 ①、排风干管安装于走道吊顶内,负担每个层面内全部或部分客房卫生间的排风,排风可在每层直接排至室外,也可接至垂直排风的管道井内,由设在屋顶或设备层内的总排风风机排到室外。 ②、客房排风立管被置于客房卫生间垂直管井内,负担同一位置从下至上全部客房卫生间的排风...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:51 时间:2023-06-30
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨 1、气体灭火设计房间 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 13.1.1A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。 13.1.2B级和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:368 时间:2023-03-23
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 局部排风罩的排风量受罩口尺寸等因素影响,有时不满足排除余热所需的风量要求,需要全面排风系统进行补充;在炉灶等设备不运行、人员仅进行烹饪准备的操作时,厨房各区域仍有-定的发热量和异味,需要全面通风排除;对于燃气厨房,经常连续运行的全面通风还提供了厨房内燃气设备和管道有泄漏时向室外排除泄漏燃气的通路。位于地下室、半地下室或地上密闭区域等不能进行有效自然通风的厨房,应设置独立的全面机...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:35 时间:2023-01-19
  • 知识点:事故排风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、需注意在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中6.3.9条对设置事故通风系统时规定了应遵循的原则。 6.3.9 事故通风应满足以下规定: 1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面通风计算确定,且换气次数不应小于每小...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:4709 时间:2022-08-31
  • 规范条文执行问题...查看详情

    用户:won.key 浏览量:14 时间:2022-06-08
  • (1 )夏季车间工作地点温度 ( 2 ) 室内散热均匀,且热强度不大于116W/m3时 , ( 3 ) 温差比法 车间无局部排风时: 车间有局部排风时: —《END》—...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:38 时间:2022-04-14
  • 公共厨房设计中普遍存在的一些问题,指出了公共厨房设计中需要注意的一些问题,并结合具体工程设计提出了自己的一些见解。 一、厨房的污染物及其有害性 饮食建筑特别是高档宾馆建筑中的厨房在设计时往往被人们所忽视,因而造成使用的公共厨房先天不足,其卫生状况及工作环境不能令人满意。其卫生环境条件差主要表现为: (1)厨房面积紧张,工艺布置不合理。在建筑设计时基本上未考虑通风、排油烟,占调查总数的67%。...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:82 时间:2021-09-14
  • 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:253 时间:2021-05-28
  • 分享...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:117 时间:2021-05-13
  • 转自 国恒设计 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 近年来,节能减排成为经济社会可持续发展的重要指标,在缓解能源供应和建设压力的同时节约了社会资源,提高了生产效率。随之,非机动车的使用量在城市发展过程中有增无减,非机动车库在城市居住用地建筑中的占比加重,通过何种方式来保障非机动车的停放安全,现有民用建筑设计规范体系里没有专门针对非机动车库的规范或内容,没有统一说...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:1362 时间:2020-11-03
  • 风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。③在需防火阀处可...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:399 时间:2020-09-17